1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Септик+ливневая канализация+сборочный колодец

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Артемий020, 17.03.15.

  1. Артемий020
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Артемий020

    Участник

    Артемий020

    Участник

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Септик+ливневая канализация+сборочный колодец
    Всем привет.
    Друзья, такой вопрос. Проектирую ливневую систему вокруг дома (10х10), буду ставить 8 дождеприемников (по количеству сливов). Ливневые трубы планирую закапывать на глубину 1,2 м.
    Участок имеет уклон, верхняя точка дома, фундамент закопан углублен на 70 см, нижняя точка дома - фундамент углублен на 30 см, итого на 10 метрах разница 40 см (+/- 5 см). Так получилось, что септик Топас 8 Пр могу установить только в верхней точке дома, проектировалось изначально.
    Идея такая: слив от септика подключаю к ливневой системе и уже через нее вода будет доставляться до сборочного колодца, который находится ниже по уровню в 10 метрах от дома.
    Вопрос, кто-либо делал такой проект, есть "подводные камни"? Я переживаю за зимнее время, не замерзнет ли моя конструкция, хотя 1,2 метра + сверху трава и снег.
     
    Артемий020 , 17.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.292
    Благодарности:
    5.078

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.292
    Благодарности:
    5.078
    Адрес:
    Москва
    Надо исключить возможность переполнения ливнёвой системы и попадания ливнёвых стоков в Топас.
    При этом должен быть гарантированный слив стоков из Топаса.
    А это сложно.

    Сам я никогда не совмещаю ливнёвку и отвод стоков от септика в трубопроводах.
     
    Ladomir , 17.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Артемий020
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Артемий020

    Участник

    Артемий020

    Участник

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Тут согласен на все 100%. У меня получается, что по уровню ливневка ниже стока септика. Да, спасибо, учту.

    Тут вопрос, что значит гарантированный? У меня Топас 8 Пр (принудительный слив), сливаться всегда вроде должен.

    А это сложно. Почему сложно?
     
    Артемий020 , 17.03.15
    #3 + Цитировать
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.292
    Благодарности:
    5.078

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.292
    Благодарности:
    5.078
    Адрес:
    Москва
    Он должен быть ВСЕГДА, при любых обстоятельствах.

    Это не сложно, это противоречит рекомендациям нормативных документов, которые не рекомендуют объеденять трубопроводы канализационных и ливнёвых стоков.
     
    Ladomir , 17.03.15
    #4 + Цитировать
  5. gglad
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    425

    gglad

    Живу здесь

    gglad

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    село Алабушево
    Гарантированный, это значит чтоб было куда сливаться.
    Объединить не сложно, но посчитать количество ливневых стоков не получится.
     
    gglad , 17.03.15
    #5 + Цитировать
  6. Артемий020
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Артемий020

    Участник

    Артемий020

    Участник

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Смотря что называть канализацией, чистая 98% очищенная вода от септика, так они в рекомендациях озвучивают слив в ливневую канаву. У меня не канава, а колодец, правда на расстоянии...
    Про гарантированный я понял, у меня проблем не должно быть, вроде как слив будет всегда, исходя из уклона и 110 трубы.
    Единственное за что я переживал, - это зимнее время, сами трубы на глубине 1,2 метра, не будет ли замерзать в них вода от септика.
    Тут вроде тоже успокоили, мол вода даже в самый самый мороз +2 (3) градуса, и даже если замерзнет, то всегда можно вытащить шланг из септика и выкинуть в снег, предварительно обмотав шланг подогревающим кабелем, ну это крайний случай.
    Вроде мерзнуть не должно.
     
    Артемий020 , 17.03.15
    #6 + Цитировать
  7. gglad
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    425

    gglad

    Живу здесь

    gglad

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    село Алабушево
    По закону, сливать свой Топас на грунт Вы можете, но только на свой грунт, в пределах владений так сказать. Роспотребнадзор, если придет (упаси Боже), инспектору сертификаты по барабану, он жидкость на анализ возьмет, а там не будет (сто пудов) заявленных процентов.
     
    gglad , 17.03.15
    #7 + Цитировать
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.292
    Благодарности:
    5.078

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.292
    Благодарности:
    5.078
    Адрес:
    Москва
    Эта "чистая вода" то же называется сточной водой канализации, только прошедшей предварительную очистку.

    Естественно в канаву, иначе убиваются сооружения почвенной фильтрации куда и должны отправляться очищенные стоки.

    А то что по Закону на рельеф лить без обеззараживания нельзя им конечно не известно. :)

    Так зачем же Вам АУ если Вы стоки после него в грунт отправляете?
    Да и забьётся колодец быстро. ИМХО
     
    Ladomir , 17.03.15
    #8 + Цитировать
  9. Gidrobion
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    25

    Gidrobion

    Живу здесь

    Gidrobion

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Одинцово
    Сливайте в ливневку со спокойной совестью. Я так делел неоднократно. Проблем не будет При условии, что в последнем колодце уровень воды не будет доходить до трубы. Промерзания на такой глубине бояться не стоит... вода то теплнькая!
     
    Gidrobion , 18.03.15
    #9 + Цитировать
  10. gglad
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    425

    gglad

    Живу здесь

    gglad

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    село Алабушево
    Что делали? Сливали? Или строили заказчику?
     
    gglad , 18.03.15
    #10 + Цитировать
  11. Артемий020
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Артемий020

    Участник

    Артемий020

    Участник

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Спасибо, успокоили, да и Подрядчик массу примеров привел, так что сделаю, расскажу.
     
    Артемий020 , 18.03.15
    #11 + Цитировать
  12. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    2.423

    Павел 1954

    Консультант

    Павел 1954

    Консультант

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    2.423
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    с согласованием в Роспотребнадзоре?
     
    Павел 1954 , 18.03.15
    #12 + Цитировать
  13. Артемий020
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Артемий020

    Участник

    Артемий020

    Участник

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Так это будет внутри своя ливневая канализация и свой колодец, принцип один, откопал и слил поглубже. Роспотребнадзор не найдет!
     
    Артемий020 , 18.03.15
    #13 + Цитировать
  14. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    2.423

    Павел 1954

    Консультант

    Павел 1954

    Консультант

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    2.423
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Куда дальше из этого колодца будет направляться вода и стоки от Топаса?
     
    Павел 1954 , 18.03.15
    #14 + Цитировать
  15. Артемий020
    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Артемий020

    Участник

    Артемий020

    Участник

    Регистрация:
    09.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Из колодца? Он 3 метровый, в землю (песок). На всякий случай будет стоять дренажный насос с выводом в лес под землей, его не найти визуально. Вероятность что он будет работать очень низкая: уклон участка, в марте в начале снег уже сошел в тех местах и земля подсохла немного, то есть из колодца вода будет уходить естественный путем в грунт.
    Как-то так.
     
    Артемий020 , 19.03.15
    #15 + Цитировать