1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Большая площадь остекления -нужны ли конвектора чтобы не запотевали окна?

Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем mary21, 16.03.15.

  1. mary21
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    mary21

    Новичок

    mary21

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Большая площадь остекления -нужны ли конвектора чтобы не запотевали окна?
    Форумчане, посоветуйте пож-та.Строю коттедж для ПМЖ, в гостинной 50 м2 (из них в ней 26 м2 второй свет наверху с большим окном) столовая через проем 13м2. всего 5 окон в пол-очень больших - 2800*2460 с дверью на террасу, 2000*2460-2 штуки без дверей и 2 штуки 1900*2460 (одно тоже с дверью) на другую террасу.
    Отопление на газу. не хотелось бы по возможности класть кафель в этом помещении. Спецы говорят, что даже спец. покрытия из дерева для водяного пола все равно ведет со временем. Получается, что подогрев тут делать нельзя если хочется паркет.
    Предлагают конвектора, но ценники на них какие-то бешеные - мне сегодня сказали чуть ли не 500 тыс рублей на гостинную? Это что за золотые конвектора такие? Или можно без них обойтись может только с радиаторами или как люди делают в таких помещениях?
    Или забить и закатать все в кафель, а тогда мне интересно теплого пола хватит, чтобы окна не потели или все равно нужно топить под окном?
     
    mary21 , 16.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mary21, второй свет только радиаторами не натопите.
     
    Viktori5757 , 16.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Chudodesert
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    1.136

    Chudodesert

    Живу здесь

    Chudodesert

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    1.136
    Адрес:
    Самара
    Вариантов 2:
    1. Правильный - внутрипольные конвекторы. Оправданность цены не скажу, но дорого точно.
    2. Простой - обычные радиаторы высотой 250мм. на ножках вдоль остекления. Будет дешевле, но видно.
    Кстати, вы вот говорите, что 500 тыр на отопительные приборы - это очень дорого. А вот сколько стоит ваше остекление? Чую, что не намного меньше.
    Простите, а чем еще вы планируете топить?
     
    Chudodesert , 17.03.15
    #3 + Цитировать
  4. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Chudodesert, теплым полом плюс конвекторы.
     
    Viktori5757 , 17.03.15
    #4 + Цитировать
  5. Chudodesert
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    1.136

    Chudodesert

    Живу здесь

    Chudodesert

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    1.136
    Адрес:
    Самара
    @Viktori5757, теплый пол - это не полноценный отопительный прибор. Это чтобы зимой без тапочек ходить не холодно было.
    Большую площадь остекления в приличные морозы теплым полом протопить нельзя. Вам будет казаться, что от окна дует.
     
    Chudodesert , 17.03.15
    #5 + Цитировать
  6. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Chudodesert, поэтому я добавил (плюс конвекторы)
     
    Viktori5757 , 17.03.15
    #6 + Цитировать
  7. tairov
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    256

    tairov

    Живу здесь

    tairov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Анталия
    У меня остекление 2,5 высота и 6,5 ширина. Окна и двери до пола. На противоположных боковых стенах стоят радиаторы, а трубы подача и обратка идут по полу прямо под окнами и дверями. Подача ближе к окну, обратка через утеплитель дальше. А потом идёт тёплый пол. Зимой работали только батареи с трубами подачи под окнами. Тёплые полы подключить не успел. При морозе 17гр. в течении пяти дней, в комнате было +17 +18гр. Запотевания не было. Раньше без труб под окнами было обледенение внизу.
     
    tairov , 19.03.15
    #7 + Цитировать
  8. Chudodesert
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    1.136

    Chudodesert

    Живу здесь

    Chudodesert

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    1.136
    Адрес:
    Самара
    @tairov, ну вот у вас организован примитивный внутрипольный конвектор. Его КПД много ниже готовых решений, но за счет увеличения подаваемой мощности вы получаете приемлемый результат. По сути, у вас применено самое просто решение.
     
    Chudodesert , 19.03.15
    #8 + Цитировать
  9. tairov
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    256

    tairov

    Живу здесь

    tairov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Анталия
    А самое главное, решение абсолютно бесплатное. Труба подачи и обратки по любому бы шла от батареи к батарее. Я тоже думал что придётся под окна ставить конвекторы. Результат приятно порадовал:super:. И горячая полоса абсолютно не чувствуется. Так как вдоль стены обычно никто не ходит.
     
    tairov , 19.03.15
    #9 + Цитировать
  10. AntonShar
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    158

    AntonShar

    Живу здесь

    AntonShar

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я делал себе теплый пол и приток теплого воздуха под каждое окно, нагрев любой хоть теплообменник хоть калорифер (воздуховод плоский 200*60 основной и от него 100*60 под окна, вентилятор 700м3/ч)
     
    AntonShar , 19.03.15
    #10 + Цитировать
  11. Chudodesert
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    1.136

    Chudodesert

    Живу здесь

    Chudodesert

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    1.136
    Адрес:
    Самара
    Если бы вы положили металлическую трубу отопления, укладывали бы ее в металлический короб, в котором присутствовали бы ребра, то эффективность отопления существенно выросла бы.
     
    Chudodesert , 19.03.15
    #11 + Цитировать
  12. tairov
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    256

    tairov

    Живу здесь

    tairov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Анталия
    И получил бы сильные конвективные потоки, которые разгонялись бы на высоту 2,5м. А так я проложил обычную "пайку", засыпал её песком, а сверху бетон и плитка. Стекло не нужно греть, нужно создать минимальное замещение воздуха циркуляцией. Нам ведь нужен сухой пакет, а не горячее стекло. Остальное доделают батареи и ТП.
     
    tairov , 19.03.15
    #12 + Цитировать
  13. tairov
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    256

    tairov

    Живу здесь

    tairov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Анталия
    И получил бы холодные батареи после этих труб.
     
    tairov , 19.03.15
    #13 + Цитировать
  14. Chudodesert
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    1.136

    Chudodesert

    Живу здесь

    Chudodesert

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    1.136
    Адрес:
    Самара
    Нам нужен непрерывный восходящий поток теплого воздуха, который бы отсекал нисходящий поток холодного воздуха от стекла. Греть вообще ничего не нужно, в прямом смысле.
    Я утрирую, конечно, насчет короба и оребрения, но это позволило бы повысить КПД именно этого узла.
     
    Chudodesert , 19.03.15
    #14 + Цитировать
  15. tairov
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    256

    tairov

    Живу здесь

    tairov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Анталия
    так поток по любому будет, из за разницы температур. Или как? Я ведь говорю, при -17 в комнате было +17. Конденсата не было. И это через две недели после того как рабочие закончили штукатурить стены.

    Если в подаче +75, пошло вдоль окон, прошло через батареи, батареи обеспечили теплосъём -20гр. с подачи и вернули в обратку +55.
    Если увеличить теплосъём под окнами, то в батарею уже придёт порядка +50гр.
    КПД съёма батарей при +50 на много хуже чем при +75гр. Итог, получим горячую полосу вдоль стены, которая будет греть и так уже не запотевший стеклопакет, и падение КПД радиаторов. О возможности тянуть ветку дальше, в другие комнаты речи вообще не будет. Не вижу смысла греть горячее, тем более в полах (не забываем про расширения металла и т. д.). Да и эстетический вид.., имхо добиться КПД, дизайна, сервисного удобства самодельного конвектора будет стоить дороже покупного.
     
    tairov , 19.03.15
    #15 + Цитировать