Помогите с раскладкой трубы из сшитого полиэтилена (16*2) в УШП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем semdan777, 16.03.15.

  1. semdan777
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    47

    semdan777

    Участник

    semdan777

    Участник

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Южноуральск
    Помогите с раскладкой трубы из сшитого полиэтилена (16*2) в УШП
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом по раскладке трубы теплого пола в УШП по плану. План дома приложил. Хочу установить распределительный коллектор в котельной. Отопление только ТП. Шаг трубы выбрал 150 мм. Расчеты выполнял программой «Комплекс Valtec». Проблемам - длины контуров имеют большой разбег от 66 до 110 м. Каким образом можно уменьшить разницу длин контуров до минимума? план всем по 12 -4 отопление v3.jpg
    план всем по 12 -3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
     
  2. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.027
    Благодарности:
    1.862

    Центр Групп НН

    shop-therm.ru

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.027
    Благодарности:
    1.862
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @semdan777, Разделить длинный контур на 2 нет возможности?
     
  3. semdan777
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    47

    semdan777

    Участник

    semdan777

    Участник

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Южноуральск
    У меня 6 контуров 66, 71, 75, 98, 104 и 110. 104 и 110 идут в зал-кухню на максимальном удалении от коллектора, то есть до разделения контур был около 170 м.
     
  4. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.027
    Благодарности:
    1.862

    Центр Групп НН

    shop-therm.ru

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.027
    Благодарности:
    1.862
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Поставьте для себя задачу до 80 метров контур вместе с дорожкой, и перерисуйте. Это не годится.
    А в УШП я вообще бы с запасом делал
     
  5. semdan777
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    47

    semdan777

    Участник

    semdan777

    Участник

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Южноуральск
    Добрый день.
    Перепробовал большое количество вариантов согласно поставленной Вами задачи и получилось следующее: Длины контуров - 78, 78, 92, 96, 86, 79 м
    Увеличить количество контуров не имею возможности т. к. куплено 3 бухты трубы по 200 метров. Схему прилагаю. Заранее спасибо. план всем по 12 -7 отопление холодильник.jpg
     
  6. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.027
    Благодарности:
    1.862

    Центр Групп НН

    shop-therm.ru

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.027
    Благодарности:
    1.862
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Коллектор на 6 тоже куплен?
    Пройти конечно можно и так, но насос надо по мощнее, 7 или 8 метровый желательно.
     
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.613
    Благодарности:
    1.602

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.613
    Благодарности:
    1.602
    Адрес:
    Киев
    Экономичней по расходу энергоносителей, комфортней¸ проще в ремонте ТП если трубы не в УШП, а на УШП на плавающих стяжках помещений.

    Рассмотрите вариант СУ в котельной, а коллектор в центре дома, или несколько коллекторов по дому, вплоть до магистрали-коллектора по середине дома, двух магистралей-коллекторов по сторонам коридора, через весь коридор с ответвлениями на которых стоят необходимые клапана, что уменьшит количество труб транзита, уменьшит длину контуров и можно будет сделать ещё и контур коридора.

    Разбег по длинам контуров не проблема, особенно если не будет постоянной регулировки по помещениям. Главное чтоб в зависимости от Ду труба не была длинней предельной длины. То есть можно контура делать разными трубами, например 16, 17, 20 мм, подбирая оптимальный вариант по предельной длине, чтоб не тулить мощный насос, который повышает вероятность шумов, больше потребляет электроэнергии, что помимо постоянной некоторой переплаты за электроэнергию потребует более мощного, соответственно более дорогого ИБП на случай отключения электричества.

    Может докупить, такую же или бухту длинней, другого диаметра, а купленные продать, кому именно такая бухта подойдет.
     
  8. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.027
    Благодарности:
    1.862

    Центр Групп НН

    shop-therm.ru

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.027
    Благодарности:
    1.862
    Адрес:
    Нижний Новгород
    во первых труба куплена, во вторых при таком использовании с помощью расходомеров уже не отбалансировать. Нужен будет расчет гидравлики.
    по шуму 7 метровый от 6 метрового не отличается.
    расход энергии в максимальном режиме больше на 10-20 Вт/час - 1 киловат на 3 - 4 дня.

    УШП это не стяжка, зачем использовать "кустарные методы" ?
     
  9. сталевар74
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    сталевар74

    Новичок

    сталевар74

    Новичок

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Попробуй сделать шаг не 150мм, а 170мм. Длинна контура не более 80 м. Диаметр лучше не менять - легче регулировать гидравлику .
     