    Это какая-то игра слов. Поставьте U манометр и проверьте.

    Опять как-то мутно. Что за блокировка воздуха? Все правильно понял titenkov, воздуха от естественной тяги дымохода не достаточно для нормального горения, а дымосос обладает такой тягой, что поддерживает кондиционное горение. Уже осуждали это тысячу раз. Плюсы в том, что обеспечивается стабильность режима вне зависимости от тяги дымохода, работа котла при разряжении, котел не горит без управления. Т. е. высокий уровень безопасности.
     
    Последнее редактирование: 14.04.15
  2. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.124

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Павлодар
    Конечно, так как написана эта фраза, она лишена смысла.
    " Уходя в режим стоп"- котел по определению уже не работает, но у автора этих строк в этом режиме " за счет сопротивления ТО- не способно работать на ЕТ", бессмыслица конечно, но исходя из выше написанных постов, человека интересовало именно это
     
  3. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.021

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.021
    Адрес:
    Новосибирск
    Ребята, даже понять о чем вы мусолите, невозможно. Уже питцот раз, лет 5-6 назад, нормальным языком всё рассказано. И только что повторено.
     
  4. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.124

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Павлодар
    Вы сами уводите тему в другую сторону от поставленных вопросов, возможно конечно от дилетантского их озвучивания, не спорю.
    А вот про " старт - стоп" и модулированное горение в авто котлах, что предпочтительней думаю еще много копий поломаем.
    Пример, топлю авто в модулированном режиме гдето с января, данные по расходу выкладывал, в среднем получалось 4 ведра в сутки Каражира. Потеплело, перевел на полноценный " старт - стоп", уголь привезли Майкубеньский (процентов на 20 слабже по каллорийности), температурный режим тот же 50 гр. на подаче, расход остался прежний 4 ведра. Разница температур на улице около 10-15 гр. в сравнении топок на модулированном и " старт - стоп". Списаваем
    - на низкокаллорийный уголь и по фракции больше штыба
    - сохранение режима (50 гр. подача) при увеличении температуры на улице
    На что еще списать?
     
  5. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.072
    Благодарности:
    902

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.072
    Благодарности:
    902
    Адрес:
    Новосибирск
    На плохую настройку подачи ВВ...
     
  6. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.124

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Павлодар
    Согласен, со ВВ вобще все сложно, расматривая динамику затухания в стопе, можно сделать вывод что пирогазы уменьшаются по убываюшей, а так как ЕТ постоянна, то и количество ВВ постоянно, а это минус. А может ли еще влиять значение гистерезиса, у меня например всего 2 гр.?, вчера для эксперимента выставил 6 гр.
     
  7. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Т. е. у меня при открывании топки дым должен валить в котельную ? На выходе из котла у меня стоит тягонапоромер, показывает отрицательные значения (-20 Па).
     
  8. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И на холодном дымоходе?
     
  9. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.072
    Благодарности:
    902

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.072
    Благодарности:
    902
    Адрес:
    Новосибирск
    При Старт/стопе настройка ВВ имеет большее значение чем при ЕТ, т. к. потребление ВВ максимально, а при ЕТ оно пропорционально ПВ.
    Гистерезис может играть роль в том смысле, что чем он меньше, тем чаще котел работает с "хвостами", т. е. использовать маленький гистерезис совсем не полезно.
     
  10. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.124

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Павлодар
    Я о значении ВВ подразумевал другое, а именно его работа с начала " Стопа", резкое прекрашение ПВ, обильные пирогазы, с понижением температуры слоя убываюшие на понижение. Здесь без сервопривода не отрегулируешь похоже.
    Да вчера я об этом и подумал.
    Самые минусовые моменты Старт- стопа это начало старта и начало стопа. В первом огромный прскок воздуха, во втором - пирогазы. Насчет первого, не изменило бы ситуацию использование частотного дымососа, ? С начала старта - медленные обороты по нарастающей с выходом на максимум.
     
  11. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.072
    Благодарности:
    902

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.072
    Благодарности:
    902
    Адрес:
    Новосибирск
    При стопе, когда труба ещё не остыла, её ЕТ вполне достаточно, чтобы достаточное кол-во ВВ дожгло пирогазы, ведь сопротивление слоя в разы превышает сопротивление тракта ВВ.

    Про стоп писал выше, а старт имеет только минус в том, что несколько минут идет переизбыток воздуха, но это копейки..., частотник на них не окупится, хотя со временем и сам планирую его ставить.
     
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    А не проще сервоприводами с заслонками, дешевле на порядок и может еще какие- то дополнительные задачи решать.
     
  13. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надёжность не высокайя и нужны будут датчики положения заслонок.
     
  14. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    Есть варианты. Если в лоб, то сервопривод от моделей. Работают часами. На котле- секунды. Можно на шаговом двигателе. Как на заслонке кондиционера. Вечные. Периодически в нулевое положение для отсчета.
     
  15. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Оксфорд, Температура, пыль, влажность и редкое срабатывание убьют.
     
  16. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg
    На моделях работают в условиях не легче. Да и защищен он нормально от пыли. Про редкое срабатывание не понятно. Период покоя - минуты.