1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108

Вентиляция. Для начала, до вопросов...

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.

?

Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"

  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж

    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам

    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное

    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта

    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает

    152 голосов
    4,6%
  6. Иное

    56 голосов
    1,7%
Статус темы:
Закрыта.
  1. Sem2222
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29

    Sem2222

    Живу здесь

    Sem2222

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как и на каком расстоянии друг от друга, от конька, или выше\ниже него устанавливаются грибки вентиляции. Дом деревянный, крыша ломанная. Все выходы будут на одном верхнем скате (размер ската 3 на 10 метров) Буду устанавливать 1 фановый стояк, 1 кухонную вытяжку, и 1 грибок вентиляции санузла. Грибки (ну или как они там называются) Вилпе. Может какими-то ссылками поможете, или СНиПами. Заранее благодарю!
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411
    Адрес:
    Москва
    Одна первая страница темы этой ответила уже на этот и многие другие вопросы. НО там нет картинки "дымоход на кровле" Дымоход на кровле.jpg , глядите. ОТ ВЕ (вытяжек естественных) фановый "грибок" (там не должно быть грибка=зонта никакого, на фановом, он осадков не боится!) отодвиньте подальше. И обратная тяга фану не страшна, то есть он картинке вообще не подчиняется. И еще: вильпе ни на какой реальной крыше не выведут окончание ВЕ из зоны ветрового подпора, ставьте где придется. Или наращивайте/удлиняйте - видел тему про такой колхозинг (при умелых руках и голове думающей все очень даже неплозо колхозится).
     
  3. Sem2222
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29

    Sem2222

    Живу здесь

    Sem2222

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29
    Эмм...спасибо за быстрый ответ, конечно...если говорить простым языком, то фановый я ставлю выше конька? а остальные вентиляционные где придется?
     
  4. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411
    Адрес:
    Москва
    Ровно наоборот.
     
  5. Sem2222
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29

    Sem2222

    Живу здесь

    Sem2222

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    29
    Вентиляционные выше конька? А фановый ниже? Но фановый постараться подальше от вентиляционных, чтоб запах не попал при опрокидывании тяги, так? А на сколько выше\ниже конька?
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411
    Адрес:
    Москва
    Так.
    Look at the picture, специально кратинку показал. Картинку глядите, там есть "насколько выше".
     
  7. andriivv
    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    andriivv

    Новичок

    andriivv

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Уважаемые профи, возможно ли установить полноценную вентиляционную установку с рекуператором на холодном чердаке с вводом воздуховодов через деревянное перекрытие? Дом одноэтажный из газоблока, перекрытие по деревянным балкам, тёплый пол, газовое отопление. Или лучше сразу предусмотреть место ниже уровня перекрытия под воздуховоды?
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411
    Адрес:
    Москва
    Есть как минимум два мнения (учтите, что я никакой не профи, я самоучка и самостройщик):
    1. Никаких приточных каналов вне теплого контура (даже близкое к бесконечному их утепление не гарантирует отсутствие внутри них конденсата при остановке вентиляторов в морозы) и по возможности не надо установку вне теплого контура (своими руками убиваем КПД установки любой и даже увеличиваем кол-во тактов разморозки).
    2. Можно монтировать установку на чердак если теплопотери из дома греют чердак очень хорошо, если обеспечить непрерывную зимой работу системы вентиляции и если утеплить воздуховоды сверх меры всякой. И если забить на эффективность пару болтов подлиннее. Я чуть утрировал второе предложение второго пункта, но мое мнение очевидно первое.
    Почти всегда под потолком в любом доме найдется место для всей системы, лучше подальше от спален.
     
  9. andriivv
    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    andriivv

    Новичок

    andriivv

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    глупый вопрос и наверняка его обсуждали уже, но сейчас в квартире у меня нет вентиляции даже на кухне, она перекрыта вытяжкой, которую никогда по факту не включаем и есть вытяжка в ванной комнате. Площадь не на много меньше 100 м2 в квартире и 140 в планируемом доме. Квартиру проветриваем по сути окнами и балконами, с дорогим центральным отоплением. В чем возникает необходимость установки дорогих систем рекуперации, принудительной вентиляции и прочего оборудования в небольшом доме который будет отапливаться газом, что само по себе дешевле чем в квартире?
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411
    Адрес:
    Москва
    "Переведи!"(С) А лучше попроще...
     
  11. andriivv
    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    andriivv

    Новичок

    andriivv

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Пытаюсь понять надо оно мне в целом или нет? Удовольствие не дешевое мягко говоря
     
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411
    Адрес:
    Москва
    Расчет экономической эффективности применения той или иной системы на конкретном объекте, в конкретном регионе находящемся (цена энергоресурсов и климат разные очевидно могут быть), с конкретным составом пользователей и их конкретным и только им присущим "режимом эксплуатации" объекта скажет Вам ответ "надо или нет". Еще системы бюджет перед этим прикинуть кто-то должен, а без уточнения ТЗ на проектирование этой системы о каком бюджете речь может идти?

    И "гвоздь последний ..." - что из конкретики Вы дали и кто это все будет считать?

    В общем случае в Средней России прямой экономической эффективности рекупа не найти, но если говорить про комфорт (прежде всего зимний в плане удержания влажности в доме на уровне около 25-35% до морозов не ниже -20гр С при обычной жизни в доме ПМЖ) применение рекупа с возвратом части пара очень просится. А если знать, что применение любых канальных увлажнителей грозит в хате "болотом с лягушками" = биологическим загрязнением бактериями всякими =, то применение рекпной системы уже становится очень актуальным несмотря на цену (лечение ну очень дорого обходится, а здоровье - в принципе бесценно, это понимать начинаем только когда пару раз на скорой скатаемся или в стационаре полежим пару неделек).
     
  13. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Добрый день, господа специалисты. Вопрос такой: кто использовал гибкие алюминиевые трехслойные воздуховоды со спиральным каркасом. Как они ведут себя в эксплуатации, насколько отличаются по шумности и аэродинамическому сопротивлению. В описаниях продавцов и производителей на ту продукцию, что есть у нас в продаже, конкретных цифр нет. Дело в том, что есть у меня пара мест в доме, где должны пройти по два канала Ф160мм и 125мм, но применить стандартные отводы не могу в связи с их габаритными размерами. Гораздо проще решает этот вопрос гибкий канал.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    14.411
    Адрес:
    Москва
    Гибкий в-вод решает много. Но когда он порвется, то Вам придется и менять его, и решать другие задачи (уборка мусора например со всей хаты, куда этот мусор разнесен будет).
     
  15. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    В этом и вопрос. Как он ведет себя в эксплуатации? На сколько его хватает? В характеристиках написано, до 30 м/с скорость и давление до 3кПа. Ну понятно, что у меня таких скоростей и давлений нет.
     
Статус темы: