1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу совета по переделке СО ЕЦ деревянного дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АлексЖ, 13.03.15.

  1. АлексЖ
    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    АлексЖ

    Участник

    АлексЖ

    Участник

    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Прошу совета по переделке СО ЕЦ деревянного дома
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Пришла пора разобраться с СО ЕЦ недавно приобретённой части деревянного дома, площадь 67 кв. м. Котёл АГВ-80, под замену. Предполагаю Боринский АОГВ -11,6. По нынешней схеме радиаторы в последнем помещении разморозились ещё при бывшем хозяине. Набросал новую схемку, Прошу оценить возможности и недочёты (продавит ли?). Московская обл. Котёл напольный энергонезависимый, бывают перебои с электричеством. В будущем предстоит обустройство мансардного этажа, хватит ли мощности? В верхнем левом помещении будет санузел, в правом нижнем кухня. Радиаторы чугунные. Труба разводки 42мм. РБ на чердаке.
    Очень надеюсь на помощь специалиста, заранее благодарен.

    Отопление до.JPG Отопление после.JPG
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    ? :faq: Материал?, если это сталь То похоже на Ду32 (наружний диаметр 40мм).
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    @АлексЖ, По незатейлевее схему можно ? Скажем только с батареями?
     
  4. АлексЖ
    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    АлексЖ

    Участник

    АлексЖ

    Участник

    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Упустил, извините. Материал - сталь, скорее всего Вы правы это ДУ32, только диаметр 40мм у ПВХ и ПНД, а у металлических труб 42мм. Спасибо,
     
  5. АлексЖ
    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    АлексЖ

    Участник

    АлексЖ

    Участник

    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Приветствую, касимов 2.
    Участок труб меху 8 и 9 радиаторами встроен в стену, в звукоизоляцию, комната уже отделана демонтировать нет возожности.

    Отопление после_.JPG
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Согласен:hello:.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Нумер восемь как призрак. То есть, то нет. Отопление после_.JPG
    И есче, БКН в этой СО будет использоваться три (четыре) месяца в год. Чуть тепленькой, он Вас побалует. А уж бактерии как будут рады!...
     
  8. АлексЖ
    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    АлексЖ

    Участник

    АлексЖ

    Участник

    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Радиаторы 1, 2, 3 и 8 стоят под подоконником, до пола и подоконника по сантиметру, ввести обратку или подачу без значительных переделок нет возможности. Да и трубу в стене не хочется выключать.
    ГВС будет от колонки в кухне, нижнее справа помещение, БКС предполагал для постоянного наличия тёплой воды зимой, чё нить сполоснуть, по мелочи, не запуская колонку. Периодически можно прогревать теном. Как по Вашему такой вариант?:

    Отопление после вариант2.JPG
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Чуть изменю, но тоже не Айс. Только с насосом. Так как про уклоны не ведаю. Отопление после вариант2.JPG @АлексЖ, Переделки СО не подсказать на схеме. Никогда. Ищите живого мастера. Сварщика.
     
  10. АлексЖ
    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    АлексЖ

    Участник

    АлексЖ

    Участник

    Регистрация:
    26.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    "касимов 2, Благодарю! Общий принцип понятен. Впереди лето. Посчитаем, обмозгуем, По результатам отпишусь.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    При наличии уклонов подачи, при верхней разводке, горячая придет к каждой батареи. А вот полный прогрев батарей может произойти только при полностью нагретой обратке. Краны на батареях обязательны. Танцы будут, куда ж без них.