    Москва
    Полностью с Вами согласен... А испытания забавная вещь, много интересного узнаешь. Испытывали как-то защитную панель на короткое замыкание. Первое испытание - катушки индуктивной части нагрузки разлетелись: стяжки разорвало. Второе испытание - дверь настежь, контактор не отключил дугу, кз отключили дублером. Защелка металлическая улетела (расположена на уровне затылка оператора). Главный конструктор помчался в отдел пить кровь проектировщиков... У начальника мандраж - звонки сверху пошли. К третьему испытанию старик сам на складе выбирал контактор: искал щели дугогасительных камер побольше. Вроде испытания прошли по честному, а осадочек остался...