    Добрый вечер! столкнулся с котлом WOLF ! 2-Х контурный, турбированный, полгода проработал, работает только в режиме трубочист. требуется совет! с уважением Михаил
     
  2. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    320

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    @МИХАНИК, Модель котла поподробней. Волфоф много и разной мощности. :hello:
     
  3. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    24квт настенник, 2 контурный, турбированный, Wolf CGG-1К-24
     
  4. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Кто нибудь подскажите! пожалуйста! нет желания делать умный вид стоя у котла !
     
  5. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    320

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Кнопку сброса пробовали нажимать в нормальном режиме? Реагирует ли на воду?
     
  6. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Нажимал, на заводские настройки вывел!
     
  7. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    На воду ноль эмоций! датчик прочистил!
     
  8. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Не понятно, или датчик температурный вышел из строя? или что-то ещё!
    а какое сопротивление у датчика?
     
  9. вшмукыфте
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    103

    вшмукыфте

    Живу здесь

    вшмукыфте

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Крым
    а вы возьмите прибор в руки, а нам напишите результаты
     
  10. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Есть нормы датчика! не могу найти, может кто то знает?
     
  11. вшмукыфте
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    103

    вшмукыфте

    Живу здесь

    вшмукыфте

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Крым
    Сколько килоом намеряли? может там коза, а вы нормы, нормы...
     
  12. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    320

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Световая индикация передней панели воокруг кнопки сброса какая?
     
  13. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
  14. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    320

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    У вас отсутсвует запрос на тепло. Либо неисправность одного из двух датчиков на подаче, либо электронная плата глючит. :hello:
     