WOLF не работает в режиме отопления и ГВС, в режиме трубочист работает! В чём причина?

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем МИХАНИК, 12.03.15.

  1. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    WOLF не работает в режиме отопления и ГВС, в режиме трубочист работает! В чём причина?
    Добрый вечер! столкнулся с котлом WOLF ! 2-Х контурный, турбированный, полгода проработал, работает только в режиме трубочист. требуется совет! с уважением Михаил
     
    МИХАНИК , 12.03.15
    #1 + Цитировать
  2. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    315

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    @МИХАНИК, Модель котла поподробней. Волфоф много и разной мощности. :hello:
     
    he-sjan , 12.03.15
    #2 + Цитировать
  3. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    24квт настенник, 2 контурный, турбированный, Wolf CGG-1К-24
     
    МИХАНИК , 12.03.15
    #3 + Цитировать
  4. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Кто нибудь подскажите! пожалуйста! нет желания делать умный вид стоя у котла !
     
    МИХАНИК , 13.03.15
    #4 + Цитировать
  5. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    315

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Кнопку сброса пробовали нажимать в нормальном режиме? Реагирует ли на воду?
     
    he-sjan , 13.03.15
    #5 + Цитировать
  6. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Нажимал, на заводские настройки вывел!
     
    МИХАНИК , 13.03.15
    #6 + Цитировать
  7. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    На воду ноль эмоций! датчик прочистил!
     
    МИХАНИК , 13.03.15
    #7 + Цитировать
  8. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Не понятно, или датчик температурный вышел из строя? или что-то ещё!
    а какое сопротивление у датчика?
     
    МИХАНИК , 13.03.15
    #8 + Цитировать
  9. вшмукыфте
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    102

    вшмукыфте

    Живу здесь

    вшмукыфте

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Крым
    а вы возьмите прибор в руки, а нам напишите результаты
     
    вшмукыфте , 13.03.15
    #9 + Цитировать
  10. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Есть нормы датчика! не могу найти, может кто то знает?
     
    МИХАНИК , 13.03.15
    #10 + Цитировать
  11. вшмукыфте
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    102

    вшмукыфте

    Живу здесь

    вшмукыфте

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Крым
    Сколько килоом намеряли? может там коза, а вы нормы, нормы...
     
    вшмукыфте , 13.03.15
    #11 + Цитировать
  12. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    315

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Световая индикация передней панели воокруг кнопки сброса какая?
     
    he-sjan , 13.03.15
    #12 + Цитировать
  13. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Зелёный моргает
     
    МИХАНИК , 13.03.15
    #13 + Цитировать
  14. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    315

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    У вас отсутсвует запрос на тепло. Либо неисправность одного из двух датчиков на подаче, либо электронная плата глючит. :hello:
     
    he-sjan , 13.03.15
    #14 + Цитировать
  15. МИХАНИК
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    МИХАНИК

    Новичок

    МИХАНИК

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Как быть?
     
    МИХАНИК , 13.03.15