    Здравствуйте! Решил переделать крышу на мансардную. Изначально верхние стропила и чердачное перекрытие планировались из доски 200х50, но сейчас появилась возможность взять 150х50х6000 55шт практически за бесценок. Вопрос - реально ли верхние стропила и чердачное перекрытие сделать из 150х50?
    Исходные данные: снеговая 240кг, материал кровли МЧ или ГЧ (пока не определился, понимаю, что разница в весе получится значительная), шаг между стропил 940мм по центрам (в свете 890), остальное на рисунке. Заранее спасибо за помощь! strop.png
     
    anders181 , 11.03.15
    #1 + Цитировать
  2. anders181
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    anders181

    Участник

    anders181

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Поможет ли делу такая ферма? strgpilnaya-ferma1.jpg
     
    anders181 , 11.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Поможет, а почему шаг такой?
     
    Почти профи , 11.03.15
    #3 + Цитировать
  4. anders181
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    anders181

    Участник

    anders181

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Шаг связан с утеплителем (600мм + 300мм) и перекрытием между первым и вторым этажом - там будет балка собранная с просветом из двух досок 200х50. Шаг меньше не хочу, т. к. уйдет заметно больше материала (длина 12м) и просвет между балками перекрытия получится всего 490мм, пролёты ~3,8м.

    По поводу фермы. Как определить точку на верхнем стропиле в которую должна упираться "укосина"? 1/3, 1/4 общей длины или под каким-то определенным углом?
     
    anders181 , 12.03.15
    #4 + Цитировать
  5. anders181
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    anders181

    Участник

    anders181

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Или в центр стропила?
     
    anders181 , 12.03.15
    #5 + Цитировать
  6. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    По идее такие вещи РАСЧИТЫВАЮТСЯ.
     
    Почти профи , 12.03.15
    #6 + Цитировать
  7. anders181
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    anders181

    Участник

    anders181

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Хорошо, спасибо. Попробую посчитать. Благо, что на форуме есть информация.
     