1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Регулирование оборотов вентилятора

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 11.03.15.

  1. DimikM
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    1.081

    DimikM

    Живу здесь

    DimikM

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Москва
    Извините, поздно заметил Ваше сообщение. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/217492/page-21 про модельку.
    Вентилятор работает достаточно тихо. Никаких вибраций.
     
  2. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.726
    Благодарности:
    1.678

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.726
    Благодарности:
    1.678
    Адрес:
    Московская область
    Как я понял, Вы использовали 125 воздуховоды? Воздуховод идёт транзитом с тройниковым отводом. Как выполнена балансировка воздушных потоков от помещений (по идее, основной поток должен быть от короткого, с наименьшим сопротивление, воздуховода)?
     
  3. DimikM
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    1.081

    DimikM

    Живу здесь

    DimikM

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Москва
    Я не специалист, но когда планировал вентиляцию немного почитал форум. У меня, считаю, простейший случай. Балансировку потоков выполняю закручиванием диффузоров (они у меня пластиковые круглые, с возможностью регулировки проходящего воздуха).
     
  4. Anton75
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Anton75

    Участник

    Anton75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    Я решил вопрос регулирования лампочкой. Когда собирал свою приточку нужно было выставить нужный расход воздуха. Ничего более подходящего под рукой не было, да и понимание отсутствовало чем можно отрегулировать обороты кроме ЛАТРА. Кормить двигатель диким количеством нечетных гармоник желания не было. Прикинул - нужна 40 ваттовая. В результате на практике нужной оказалась 60 Вт. Все собрал, отбалансировал ветки... да так и оставил. Только переделал по-цивильному. Сложных задач по динамической регулировке по времени суток и погоде не стоит. Просто раз и навсегда задушить двигатель под конкретную систему.
     
  5. DmitryKrs
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    109

    DmitryKrs

    Живу здесь

    DmitryKrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    При круглосуточной работе и 4 р за килловат. В год 2100р будет.
     
  6. Anton75
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Anton75

    Участник

    Anton75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    @DmitryKrs , это Вы посчитали если на лампочке рассеивать 60 Вт. А рассеивается на ней 4 Вт. Ток замерял качественными клещами. Если есть практические результаты по КПД любого другого симисторно/тринисторного/ЛАТРНОГО (тоже 3 процента от СВОЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ мощности съест) решения - будет здорово! Замеры сделать несложно
     
    Последнее редактирование: 20.09.16
  7. DmitryKrs
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    109

    DmitryKrs

    Живу здесь

    DmitryKrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    @Anton75, Ааа, ну тогда гуд. А если лампа светится, то можно и подсветку в щитке организовать.
     
  8. profeMaster
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72

    profeMaster

    Живу здесь

    profeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72
    подскажите, как так получается, что лампа 4 Вт всего рассеивает?
     
  9. Anton75
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Anton75

    Участник

    Anton75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    Насколько я помню, получилось ток 0.08ампера. Сопротивление 60 ваттовой лампы при среднем нагреве около 700 ом. Ток в квадрате на сопротивление - получилось 4-5 ватт. Завтра смогу измерить падение напряжения на лампе. Так будет совсем уж точно. Но порядок не изменится.
     
  10. Anton75
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Anton75

    Участник

    Anton75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    @profeMaster, измерил падение напряжения на лампе - 69 вольт. Рассеиваемая мощность - 5,5 ватт. Погрешность в том, что сопротивление лампы зависит от температуры
     
  11. profeMaster
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72

    profeMaster

    Живу здесь

    profeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72
    лампа и вентилятор соединены последовательно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#.D0.9F.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5

    сила тока в любых частях цепи одна и та же. По вашим замерам это 0,08 А.
    напряжение на полюсах источника тока, равно сумме напряжений на отдельных участках цепи. Это 220 В.
    сопротивление равно сумме сопротивлений

    смотрю сюда http://model.exponenta.ru/electro/pz_02.htm

    лампа - активное сопротивление, вентилятор - реактивное
    активная мощность 700 * 0,08^2 = 4.48 Вт
    напряжение на лампе 0,08 * 700 = 56 В
    тогда напряжение на вентиляторе 220 - 56 = 164 В
    реактивное сопротивление 164 / 0,08 = 2050 Ом
    реактивная мощность 2050 * 0,08^2 = 13.12 Вт
    полная мощность цепи 220 * 0,08 = 17.6 Вт

    правильно?
    а что за вентилятор у вас?
     
  12. Anton75
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Anton75

    Участник

    Anton75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    Да, все правильно. Вентилятор - Вентс ТТ 150 на первой скорости. Номинальная мощность на первой скорости 29 Вт. Разводка сделана 150-ми каналами в каждую комнату отдельно, максимальная длина канала в дальнюю комнату - 10 метров. Впускная часть - 200-й канал с улицы. Дует очень хорошо. Как это охарактеризовать количественно - не знаю. Если вырубить подогрев, то на всем этаже становится сразу холодно. По паспорту в номинале он отдает 405 кубов при некоем сопротивлении. У меня мощность - примерно 2/3. Сколько он при этом дует - трудно сказать. Ну и еще нюанс - в паспорте мощность указана активная, хотя характер нагрузки у него - почти полностью индуктивный. Скорее всего производитель не парился и указал в Ваттах полную мощность.
    Могу измерить потребляемую им мощность без удушения в моей системе. Думаю, она будет сильно отличаться от паспортной в меньшую сторону.
     
  13. destroyer2015
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148

    destroyer2015

    Живу здесь

    destroyer2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Петергофская губерния
    немного не так, сопротивление нити лампы будет зависит от тока... или нить лапы тут является стабилизатором тока... растёт ток- увеличивается сопротивление. про мощность при неизменном напряжении тоже можно сделать соотв. выводы.
    Вы "изобрели" то, что уже давно забыто - бареттер..
    * кстати, у меня в кое каких изделиях он с 70-х годов отлично выполняет свою фун-ю.
     
  14. Anton75
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Anton75

    Участник

    Anton75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    Я немного не то имел в виду. Я к тому, что изначально неправильно назвал мощность из-за того, что плохо аппроксимировал сопротивление лампы. Когда измерил падение напряжения, все стало точнее.

    Даже не думал претендовать на авторство :)
    Насколько я помню, до применения ШИМ на древних автомобилях управление оборотами вентилятора отопителя салона производилось с помощью проволочного резистора в воздуховоде, охлаждаемого тем же воздухом. Причем речь тут идет о постоянном токе. То есть даже там проще ничего не придумали.
    В этой схеме помимо описанного Вами эффекта можно еще нарыть :) Помню, в журнале "Радио" была схема УНЧ, в которой по обоим плечам усиления на входе питания по 2 мощных резистора стояло, исключающих убийство ЭРЭ при настройке схемы. Идет перекос по плечам, дико растет ток, источник питания становится "плохим". Так что это еще и предохранитель. Надеюсь, простят за офтопик. Я о том, что, конечно, идея принадлежит еще праотцам, но вот успех ее использования на конктетной асинхронной машине - не гарантирован. Как я понимаю, на Grundfos UPS ничего не получится. Тут же изготовитель заявил, что регулировать можно (понятно, что речь не о преобразователе частоты), я и попробовал.
     
  15. plymba
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    50

    plymba

    Живу здесь

    plymba

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Уфа
    Приветствую уважаемые!
    Вопрос регулировки скорости вентилятора тоже очень долго сидел у меня в голове. Перерыл кучу информации, пересмотрел видео различных типов регуляторов и удивлялся, почему такой простой с первого взгляда вопрос так сложно решить "малой кровью"!
    Сейчас в доме по- тихоньку делается пву с рекуперацией, на сегодняшний день есть только вытяжка с кухни, прихожей и санузла. Стоит вентилятор Вентс ВКМц 125 и "Регулятор с малым уровнем помех" от МастерКит (https://masterkit.ru/info/articles/13).
    Когда читал его описание понял что обрёл счастье и закрыл вопрос регулировки. Вентилятор не гудит, не греется, запускается сразу и работает на предельно низких скоростях. Возможно это и не идеальное решение, но более заморачиваться по этому поводу я уже не в силах.
    Странно что нигде не увидел опыта использования этого устройства.
    Если кто шарит в схемотехнике, то хотелось бы услышать мнения об этом регуляторе.