    сейчас у меня осуществляется регулирование оборотов регулятором 0...10V S66A-1C вентилятора с макс. расходом 160м3/час (60Па).
    при смене вентилятора на ~650м3/час (60Па) нужно будет его задушить до хотя бы 350м3, потому что будут гудеть уже воздуховоды.
    ВОПРОС: можно ли последовательно до/после симисторного S66 поставить трансформаторный RE 1,5 ?
     

    Вложения:

  2. fground
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    fground

    Участник

    fground

    Участник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Дополню: S66 это регулятор со входом 0...10В. Нужно сделать с сохранением автоматической регуляции через S66.
     
  3. fground
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    fground

    Участник

    fground

    Участник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Чтобы было более наглядно, чего я хочу, приведу ДО. jpg и ПОСЛЕ. jpg
    . так вот, можно ли доставить трансформатор RE 1.5, как показано красными линиями? ведь напряжение будет поступать с регулятора S66, но ведь RE 1.5 рассчитан на входное 230В.
     

    Вложения:

    • ДО.jpg
    • ПОСЛЕ.jpg
  4. fground
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    fground

    Участник

    fground

    Участник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Просто вставлю сюда замечательный ответ на мой вопрос на другом форуме:
     

    Вложения:

    • Screen Shot 2019-06-25 at 19.58.27.jpg
  5. Mmm100
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32

    Mmm100

    Живу здесь

    Mmm100

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане, помогите с вопросом регулировки оборотов вентилятора.
    Мною был куплен в конторе, занимающейся вентиляцией,
    ВО 150 Т высокотемпературный +150 °C вентилятор канальный
    Id товара: 2748
    ПроизводительMMotors JSC
    СерияВО MMotors
    Диаметр, мм150
    Производительность max, м³/час240
    Мощность max, Вт46
    Уровень шума max, дБ51
    Давление, Ра110
    Частота вращения max, об/мин2600

    и там же регулятор скорости однофазный. При подключении вентилятор не работает и не издает каких-либо звуков. Работает, только если подключить к тому же регулятору без изменения скорости вращения (т. е. просто к другой клемме, работающей по принципу вкл/выкл (у него есть такая возможность). В чем может быть проблема?
     
    Последнее редактирование: 01.07.19
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.725
    Благодарности:
    1.847

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.725
    Благодарности:
    1.847
    Вообще-то такого типа вентиляторы, а точнее, примененные в них электродвигатели не регулируются изменением напряжения. В крайнем случае - изменением частоты сети. Или, как вариант, изменением номинала конденсатора. А этот двигатель вентилятора скорее всего конденсаторный.

    И скорее всего проще этот регулятор подарить продавцам. Ни разу не встречал такого типа вентилятор с регулятором скорости. Обычно одна скорость (номинальная) и все

    Вообще-то регулятор должен хоть какие-то телодвижения создавать
    Посмотрите, живой ли в нем предохранитель.
    Если он сгорел, то это не просто так, это "не простое "жжжжж", должен быть и мед ..." (от Вини Пуха) :)] :aga:
     
  7. Mmm100
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32

    Mmm100

    Живу здесь

    Mmm100

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Модель регулятора:
    Регулятор скорости вентилятора симисторный MTY-2,5А (2,5А, 220В)
    Да на сайте так и указано, что вентилятор не поддерживает регулировки скорости, но продавцы сказали, что можно подключить все будет работать. Если бы предохранитель гавкнулся, тогда и при подключении к другой клемме он бы не запускался? На нем есть регулировка, крутил отверткой туда-сюда - без толку.
    Может какая-то ерунда в несоответствии мощностей вентилятора и регулятора? Или нужна другая модель регулятора?
     
    Последнее редактирование: 01.07.19
  8. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.725
    Благодарности:
    1.847

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.725
    Благодарности:
    1.847
    :)] :aga: Все совершенно "по-нашенски ..." Будет все что хочешь написано - все равно сделаю по своему ..." :) ;)
    Ну а прадаваны - в своем духе.
    Они перепутали.
    У MMotors есть вентиляторы, так же с возможность перемещения воздуха с высокой температурой и с возможностью регулирования оборотов изменением напряжения. Т вполне нормально работающие.

    Ага.
    У Вас получается как в народе говорят:
    "- Кто виноват ?
    - Невестка -
    - Так ее дома нет ?
    - Ничего - вон её платье висит… "

    Эти двигатели не регулируются без скрещивания "еже и ужа ..."
    А что касается регулятора оборотов то тот что у Вас на 2,5 ампера. А это значит что он может регулировать обороты на двигателе мощностью в 500Ватт

    И представьте следующее.
    Ваша тарахтелка с мощностью двигателя как минимум на два порядка меньше чем возможность регулятора сожгла предохранитель (дай бог что так) в нем.

    Такое может быть просто так ?
     
  9. Mmm100
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32

    Mmm100

    Живу здесь

    Mmm100

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Так и кого с кем скрещивать или что покупать, чтоб работало:faq:?

    А в этом случае регулятор будет работать как выключатель или нет?
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.725
    Благодарности:
    1.847

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.725
    Благодарности:
    1.847
    Или вентилятор менять на тот который регулируется напряжением

    Или эксперименируя с номиналами конденсаторов выбрать то что надо и набирать батарею, переключая эти номиналы переключателем.

    Должен, если правильно подключено
     
  11. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    это просто финиш... А вам, на будущее при прослушивании совета от продавцов задавать себе один вопрос (можно не вслух), если продавец настолько умен и грамотен, почему он работает продавцом, а не инженером.
     
  12. Mmm100
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32

    Mmm100

    Живу здесь

    Mmm100

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    А ему не надо быть грамотным, достаточно знать типовые решения для типовых проблем. В той конторе сказали подъехать при мне подключат и запустят вентилятор через регулятор, но ехать далеко к ним, сейчас времени нет. Вот я и интересовался как, а мне про "набирать батарею" отписали, должно же быть не экспериментальное решение проблемы.
     
  13. Mmm100
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32

    Mmm100

    Живу здесь

    Mmm100

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Подъехал в контору, взял другой такой же регулятор, мне показали, что работает, приехал - поставил все работает, неработающий сдал, возможно проблема в предохранителе. Как выяснилось схема подключения просто включалки (без регулятора) идет в обход предохранителя.

    Регулятор типа такого https://www.vent-style.ru/goods/rs-1-400, никаких "навешиваний батарей" и танцев с пайкой не надо, они специально для вентиляторов, т. е. отличаются от диммеров, используемых для регулировки света.
     
  14. СерёгаД
    Регистрация:
    08.05.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    38

    СерёгаД

    Живу здесь

    СерёгаД

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.19
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    38
    И как вентиляторы при малых оборотах? гудят?
     
  15. Mmm100
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32

    Mmm100

    Живу здесь

    Mmm100

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Нет, уменьшали ради эксперимента до тех пор, пока лопасти еле поворачивались - не гудит и не греется.