    К L2 ничего и не подключено. В общем, как я понял, точного ответа нет, нужно пробовать)
     
  2. profeMaster
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72

    profeMaster

    Живу здесь

    profeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72
    Кому интересно: подключал через частотник invertek optidrive вентилятор soler&palau td-500/150 silent на 70 Гц. В теории это должно было, по сравнению с 60 Гц, увеличить расход воздуха на 17 %, давление на 37 %, потребляемую мощность на 60 %. Но на практике - нет :)
     
  3. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    154

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Екатеринбург
    Попробовал я Systemair 5000 1.5A на S&P 1000/200. Работает секунду и вырубается, предохранитель трогаешь - очень горячий. И сам вентилятор гудит сильно даже на 1 скорости, соответствующей 80 В.
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.733
    Благодарности:
    1.847

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.733
    Благодарности:
    1.847
    Если не ошибаюсь то регулируется только бОльшая скорость, т. е. вторая. Раз

    Два. Надо в паспорте посмотреть поддается ли реально регулировке хотя бы одна обмотка

    Третье. Встречал 1000/200 в которых регулируется скорость вращения и не регулируется. Если у Вас кк раз второй вариант то обмотки точно греться будут. Самый первый вентилятор был честно сожжен по тупости. Ведь в большинстве своем - сначала делаешь а потом уже читаешь что можно а что нельзя.
     
  5. profeMaster
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72

    profeMaster

    Живу здесь

    profeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72
    если это TD Silent, то новые имеют три скорости, старые - две. Если нужен минимальный расход воздуха, то регулировать минимальную скорость.

    80 В - это очень мало для попытки регулировать нерегулируемый двигатель. Советую не меньше 160 В.
     
  6. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    154

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Екатеринбург
    У меня один с 3 скоростями, второй с двумя. От обоих вырубается. Хоть от скольки стартуй, хоть от 80 В, хоть от 160 В.

    Разница в скоростях между минимальной и максимальной применительно именно к моей системе менее 10% по расходу воздуха, примерно 20 кубов. Так что без разницы к какой обмотке подключать.

    Чего вырубается-то регулятор? Не подходят они друг к другу, да? Видимо, sb-033 альтернативы и нет.
     
  7. profeMaster
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72

    profeMaster

    Живу здесь

    profeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72
    про регулятор написано, что он трансформаторный. Я в качестве регулятора использовал ЛАТР, у него нет предохранителей и прочего. Может регулятор бракованный?
     
  8. WarCat77
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    WarCat77

    Участник

    WarCat77

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Еще раз спасибо, на уточненной схеме работает как положено. Кстати, проверял на SP vent150L - мотор 3-фазный, были опасения что не заведется.
     
  9. imrel
    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    imrel

    Участник

    imrel

    Участник

    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Доброго дня. В санузел на летнее время нужен вентилятор. Планировала простой эровский DicitiPro 5 (канальный, под диаметр 125). Хотелось иметь возможность приглушать его звук на ночь. В эровском же каталоге был регулятор скорости РС-Н 2,5А с описанием "регуляторы скорости бытовые РС-Н 2,5А предназначены для регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей бытовых вентиляторов". При тщательном рассмотрении оказалось, что ни один бытовой вентилятор Эра не содержит описания, что его обороты можно регулировать путем изменения напряжения.

    1. Поддаются ли такие тарахтелки регулированию от sb-033? Цена правда сразу в 5 раз выше самого вентилятора.

    2. Сравнивала двухскоростные канальники + двухскоростной переключатель. На S&Pрука с кошельком не поднимется. Стоит ли верить данным шума из паспортов Вентс? Шум на тихой скорости ниже шума от Diciti на единственной (и при большей производительности).
    Снимок.JPG
    3. Правильно ли понимаю, что вообще для электромотора лучше, когда изначально предусмотрено всего две скорости и просто переключение между ними. Есть ли еще какие-то модели/производитель с двухскоростными канальными вентиляторами+переключатель?
     
  10. profeMaster
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72

    profeMaster

    Живу здесь

    profeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72
    почему рассматривается канальный вентилятор? Есть каналы?

    есть мнение, что Вентс Сайлент не такой тихий, как TD Silent, и что цифры там слишком оптимистичные.
     
  11. imrel
    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    imrel

    Участник

    imrel

    Участник

    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Из ванны в туалет только переточная решетка - переделывается на круглый канал 125мм (с отводом на 100 на сам туалет) до вентшахты.

    Показатель шума да, одна из основных характеристик для покупателя, поэтому на ней вероятны спекуляции. Но тогда и смотреть приходиться в сторону sb033. Что с вентсом в паре они работают - это без вопросов, а что по обычным осевикам? Что конструктивно может отличать vents tt от era pro?
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.195
    Благодарности:
    18.794

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.195
    Благодарности:
    18.794
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Форма лопаток рабочего колеса, самого ротора и проточной части.
     
  13. imrel
    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    imrel

    Участник

    imrel

    Участник

    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Задам по другому вопрос: знает ли кто, можно sb033 использовать с era profit, diciti pro? Да, снижать обороты на слабеньких вентиляторах. Видела тут опыт sb033 на семи Домовентах, надеюсь, что ничего еще не спалил)
     
  14. profeMaster
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72

    profeMaster

    Живу здесь

    profeMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    72
    то есть присутствует забор воздуха одним вентилятором из двух помещений. Это объясняет необходимость канального вентилятора.

    этот dicit pro вообще на осевик похож, из того, что вижу на их сайте. В том числе слабым развиваемым напором. Корректно его сравнивать с Вентс ВКО, то есть осевым вентилятором.
     
  15. Eraseral
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Eraseral

    Участник

    Eraseral

    Участник

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва садовая 21
    Делаю приточную вентиляцию в квартиру, окна на дорогу + железная дорога. с открытыми окнами - вешалка..(, на балконе есть место для установки, уже поставил Вентс ТТ Про 125, но его шум оказался неприемлем, на родной минимальной скорости, так и на второй с регулятором (пока китайским. гудит)
    от вентилятора до входа в квартиру - 2-3 метра. гибкую развязку поставил. и пока алюминевый гофроканал. перед вентилятором планирую поставить фильтры для очистки от пыли. как снизить шум ? есть ли рабочий рецепт? менять вентиль? регулятор? каналы ? глушитель?
    TD silent ecowatt - видится как решение, но останавливает ценник - 25-30к.
     