Несколько вопросов по топологии ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nering, 09.03.15.

  1. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    674

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    674
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Несколько вопросов по топологии ТП
    Здравствуйте, товарищи.
    Летом будет поставлен сруб на МЗЛФ с полами по грунту. Рубленое бревно от 30см. Утепление полов 200мм ПСБ, утепление цоколя, отмостки. 1 этаж + неотапливаемая мансарда. Утепление кровли 200мм. Проживание сезонное - май-сентябрь. В далеком будущем возможно круглогодичное. Планирую сам делать водяные ТП. Пока нагрев от электричества. Газ в перспективе 5-7 лет.
    Кроме ТП предусмотрена печь-камин в гостиной - это важно, т. к. гостиная со вторым светом.

    Точный расчет ТП пока не проводил. По прикидкам его мощности везде, кроме гостиной, хватит и для отопления зимой (рассчитывал теплопотери по Valtec-калькулятору).

    Посмотрите, пожалуйста, чертеж.
    ТП.jpg
    По чертежу есть несколько вопросов:
    1. Контур в СУ/тех.помещении единый и значительно короче всех остальных. Вызовет ли это проблемы?
    2. Коридор не планирую отапливать ТП. Правильно ли это?
    3. Тамбур не планирую отапливать ТП. Правильно ли это?

    ТП буду делать, скорее всего, через год после установки сруба, но сейчас уже хотелось бы принципиально определиться.
    Спасибо.
     
    Nering , 09.03.15
    #1 + Цитировать
  2. SIDDY
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330
    Адрес:
    Ярославль
    @Nering, добрый вечер!
    1. Более короткий контур, чем остальные, имхо, не проблема.
    2. Я бы в коридоре сделал ТП, как и везде (без краевых зон). К тому же это позволило бы укоротить 81-м контур в гостевой.
    3. Я тоже не хочу выносить ВТП в тамбур, но хочу туда положить электрический пол (на всякий случай). В принципе, отапливать тамбур, имеющий прямой выход на улицу, имхо, не стоит (или не обязательно).
    Меня больше "напрягает" 87-м контур в спальне. Если укоротить 81-м контур в гостевой, то контур в спальне будет совсем выбиваться из общего ряда.
     
    SIDDY , 09.03.15
    #2 + Цитировать
  3. SIDDY
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330
    Адрес:
    Ярославль
    И еще одно: я бы постарался установить шкаф с коллектором в коридоре (у Вас для этого идеальная планировка), тогда магистрали в гостиную освободили бы немного места в техпомещении, контур санузел/техпомещение можно немного удлинить.
     
    SIDDY , 09.03.15
    #3 + Цитировать
  4. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    674

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    674
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, шкаф с коллектором под лестницу встанет хорошо. Спасибо :)

    Самый большой контур в спальню не уменьшить никак :( А он самый главный - хозяйская спальня :)
     
    Nering , 09.03.15
    #4 + Цитировать
  5. SIDDY
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330
    Адрес:
    Ярославль
    В спальне не планируется сделать большой встроенный шкаф по внутренней стене (между спальнями)?
     
    SIDDY , 09.03.15
    #5 + Цитировать
  6. SIDDY
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330
    Адрес:
    Ярославль
    Я только теперь понял, что это у Вас лестница на 2 этаж. Если это так, то пол в коридоре с дыркой в потолке на 2 этаж делать сам бог велел.
     
    SIDDY , 09.03.15
    #6 + Цитировать
  7. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    674

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    674
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть такие мысли. Но четкой определенности нет. Ага! Тогда контур сократится!
    Да, наверно. Но в холодный период мы будем, скорее всего, дырку на мансарду задраивать и пользоваться только первым этажом...
     
    Nering , 09.03.15
    #7 + Цитировать
  8. SIDDY
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330
    Адрес:
    Ярославль
    Здесь есть только один подводный камень: Торцевая стена шкафа (около наружной стены дома) оставит стену без обогрева. Есть выход: шкаф не доводить до наружной стены.
    Не ленитесь, сделайте пол в коридоре - не пожалеете!
     
    SIDDY , 09.03.15
    #8 + Цитировать
  9. SIDDY
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330
    Адрес:
    Ярославль
    Со шкафом надо думать: там у Вас дверь не будет открываться из коридора в спальню. Можно дверь перевесить слева направо, но простенок слева за дверью все равно не даст поставить шкаф:faq:
     
    SIDDY , 09.03.15
    #9 + Цитировать
  10. SIDDY
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330
    Адрес:
    Ярославль
    Есть еще вариант: шкаф ставить так, чтобы дверь нормально открывалась, доводить его до наружной стены, а пол под ним сделать только в краевой зоне (мое дело - предложить, решать Вам).
     
    SIDDY , 09.03.15
    #10 + Цитировать
  11. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    674

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    674
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошло уже больше года, сруб на фундаменте стоит:
    9.JPG
    Этим летом буду делать теплый пол по грунту. Внутренняя отсыпка песком есть. Только нужно ее выровнять (кстати, есть какие-нибудь простые способы, кроме подсыпки и повторного прохождения виброплитой?).

    Схему разводки труб ТП немного переделал:
    Планировка ТП.jpg
    Петли стали короче, т. к. изменил шаг: вдоль наружных стен, как и было 15 см, а вдоль внутренних - 25 см (было 20).
    @SIDDY, пробовал по вашему совету коллектор под лестницу - что-то не получается...

    Смущает следующее:
    1. Все та же длинная ветка в спальню 1. Но ничего не поделать с ней.
    2. Подача в спальню 1 является одновременно и частью обогрева коридора. Хорошо ли это?
    3. Подача в спальню 2 является одновременно и частью обогрева С/У и Тех. помещения - как раз вдоль наружной стены. Хорошо ли это? Может в спальню 2 провести через коридор?
    4. Думаю, может, в гостиную (в которой второй свет) дать 4 плотных петли с постоянным шагом 15 см для лучшего обогрева...
     
    Nering , 06.04.16
    #11 + Цитировать
  12. SIDDY
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330
    Адрес:
    Ярославль
    @Nering, добрый вечер! А что именно не получается?
     
    SIDDY , 06.04.16
    #12 + Цитировать
  13. Nering
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    674

    Nering

    Живу здесь

    Nering

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    1.278
    Благодарности:
    674
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @SIDDY, захватить коридор, ТехПомещение и СУ одной петлей. Но сейчас я подумал, что коридор в принципе можно вообще отдельной петлей сделать.
    Попробую завтра...
     
    Nering , 06.04.16
    #13 + Цитировать
  14. Димоныч83
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    93

    Димоныч83

    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.

    Димоныч83

    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день. В гостинной не делайте срез под мебель, закрывайте весь периметр. и в тамбур я бы сделал отдельный мал контур, чтоб к примеру сушить обувь после дождя. и отсекать хол воздух с улицы.
     
    Димоныч83 , 06.04.16
    #14 + Цитировать
  15. SIDDY
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    1.330
    Адрес:
    Ярославль
    @Nering, посмотрите мой вариант Вашего пола. 8 контуров общей длиной 549 м, раскрой 200-м бухт: 58,7+65,2+71,8=195,7м, 59,2+72,7+65,6=197,5м, 77,0+78,8=155,8м. Шаг трубы вдоль наружных стен (4 трубы) и в санузле - 15 см, в остальных местах - 20 см.
     

    Вложения:

    • NeringОбщийВид.jpg
    • NeringКоллектор.jpg
    SIDDY , 06.04.16