1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте пожалуйста схему

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sobin, 09.03.15.

  1. Sobin
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Sobin

    Участник

    Sobin

    Участник

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Покритикуйте пожалуйста схему
    Центробежка работает пока температура обратки ниже 60', остальное время греется ТА за счет ЕЦ. В деньгах сильно ограничен, по этому хотелось бы минимум дорогостоящих трехходовиков и прочего высокотехнологичного оборудования. Имеет ли право на жизнь такая бюджетная схема ?
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Sobin , 09.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Avpiko
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    102

    Avpiko

    Живу здесь

    Avpiko

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    из Кирова
    Покопайтесь в темах Форума, думаю, многие вопросы снимутся.
     
    Avpiko , 09.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Sobin
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Sobin

    Участник

    Sobin

    Участник

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Копаюсь третий день. Из накопавшегося и родилась эта схемка. Рассуждаю так- пока насос работает циркуляция идет по большому кругу и греет помещение, как Т обратки превысит 60' насос отключится и ЕЦ будет легче протолкнуть круг ТТ-АТ чем всю двухтрубную систему. Так где же все таки засада ?
     
    Sobin , 09.03.15
    #3 + Цитировать
  4. Sobin
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Sobin

    Участник

    Sobin

    Участник

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Можно еще для помощи ЕЦ в круг ТТ - АК включить на постоянку маломощный насос ?
     
    Sobin , 09.03.15
    #4 + Цитировать
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.279
    Благодарности:
    6.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.279
    Благодарности:
    6.117
    Адрес:
    Касимов
    При работе СО от аккумулятора, котел будет тоже уничтожать температуру. А при его объеме это может быть очень быстро.
     
    касимов 2 , 09.03.15
    #5 + Цитировать
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.279
    Благодарности:
    6.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.279
    Благодарности:
    6.117
    Адрес:
    Касимов
    Насос на подачу из ТА. енг.jpg
     
    Последнее редактирование: 09.03.15
    касимов 2 , 09.03.15
    #6 + Цитировать
  7. Sobin
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Sobin

    Участник

    Sobin

    Участник

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Спасибо за отзыв. А вот так, какие недостатки будут ?
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Sobin , 09.03.15
    #7 + Цитировать
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.279
    Благодарности:
    6.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.279
    Благодарности:
    6.117
    Адрес:
    Касимов
    ТА неравномерно прогреваться будет. Теоретически.
     
    касимов 2 , 09.03.15
    #8 + Цитировать
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Донецк
    Проставьте, отметки по высоте расположения приборов.
     
    Next57 , 09.03.15
    #9 + Цитировать
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.279
    Благодарности:
    6.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.279
    Благодарности:
    6.117
    Адрес:
    Касимов
    ] Пробуйте, видоизменяйте. Схема отоплени&#11.JPG
     
    касимов 2 , 09.03.15
    #10 + Цитировать
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Донецк
    Имхо и практически, "крестьяне" не зря туда суют теплообменник на всё высоту ТА.
     
    Next57 , 09.03.15
    #11 + Цитировать
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Донецк
    Ув. @касимов 2, с учётом
    пиролизник, трёхходовой с эл. приводом и обвязкой самое то:)].
     
    Next57 , 09.03.15
    #12 + Цитировать
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.279
    Благодарности:
    6.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.279
    Благодарности:
    6.117
    Адрес:
    Касимов
    Назовем твердотопливным. Трехходовой заменим бологовскими шаровыми. Электропривод- сам топик. Остальное как раз укладывается в рамки бюджета. 925030.gif
     
    касимов 2 , 09.03.15
    #13 + Цитировать
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Донецк
    :super::)]
    Если немного "по кулибиничать" можно приспособить привод с эл. двигателем вращения стола СВЧ печки. Но это просто мысли вслух. Для реализации голову, руки и термостат необходимо:close:.
     
    Next57 , 09.03.15
    #14 + Цитировать
  15. Sobin
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Sobin

    Участник

    Sobin

    Участник

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Тоесть в принципе схема из 6 поста будет работать ?
    Вот еще 1вариант на растерзание профи. :)
     

    Вложения:

    • IMG_20150309_230552.jpg
    Sobin , 09.03.15
    #15 + Цитировать