1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Штроба в стене под канализацию. Вопрос

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем tanrus, 03.03.15.

  1. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    7

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Восток России
    Штроба в стене под канализацию. Вопрос
    Всем доброго времени суток! Есть желание спрятать канализационную трубу 50 мм от стиралки в стену. Стена блоки 200*200*400, толщина 400. Стена несущая, внешняя. Штроба примерно 65*65, длина 3м 10см. Можно ли в этой стене делать такую штробу? За ответы заранее благодарен!
     
    tanrus , 03.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.305
    Благодарности:
    5.092

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.305
    Благодарности:
    5.092
    Адрес:
    Москва
    Вертикальную можно.
    По горизонтальной штробе нужен расчёт в т. ч. теплотехнический.

    P. S. Я бы не рекомендовал в НАРУЖНОЙ стене прокладывать канализацию.
     
    Ladomir , 03.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    6.201
    Благодарности:
    2.427

    Павел 1954

    Консультант

    Павел 1954

    Консультант

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    6.201
    Благодарности:
    2.427
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    тут скорее другое
    из 400 мм почти 100 мм ослабление на
     
    Павел 1954 , 03.03.15
    #3 + Цитировать