    Народ, подскажите чайнику, что-то нагуглить не могу. Имеется трансформатор в подстанции РУ10 и РУ0.4 (надеюсь правильно написал). Сколько потребляют эти трансформаторы на холостом ходу, даже если никто не подключен к ним из потребителей?
     
    DmitryKrs , 02.03.15
    #1 + Цитировать
  2. DmitryKrs
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    82

    DmitryKrs

    Живу здесь

    DmitryKrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Мне примерно, порядок цифр хотябы.
     
    DmitryKrs , 02.03.15
    #2 + Цитировать
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.037
    Благодарности:
    1.470

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.037
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    ТП, КТП
    Написано в паспорте трансформатора. Какая хотя бы его мощность? Напряжение по высокой стороне 10 кВ?
     
    D_A_N , 02.03.15
    #3 + Цитировать
  4. DmitryKrs
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    82

    DmitryKrs

    Живу здесь

    DmitryKrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Да. Вроде 10 кВт. Паспорта нет возможности глянуть. Мне бы примерно знать.
     
    DmitryKrs , 02.03.15
    #4 + Цитировать
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.037
    Благодарности:
    1.470

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.037
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    10 кВ, а мощность трансформатора кВА.

    ХХ напрямую зависит от мощности трансформатора. Чем мощность выше, тем выше мощность потерь холостого хода Рхх.
    Например, трансформатор 10/0,4 кВ 160 кВА, например, значение Рхх =420 Вт
    В итоге за январь месяц трансформатор только на ХХ "намотает" 0,42*24*31=312,48 кВт*ч
     
    D_A_N , 02.03.15