1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема: 3ф 15 кВт, частный дом. Покритикуйте пожалуйста

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mitchell1277, 01.03.15.

  1. Mitchell1277
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mitchell1277

    Участник

    Mitchell1277

    Участник

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Схема: 3ф 15 кВт, частный дом. Покритикуйте пожалуйста
    Форум курил, схему вынашивал неделю, наконец-то воплотил.
    В доме 2 щита - "основной" и "L1" (привелегированная нагрузка).
    Что стоит поправить по мнению уважаемых форумчан?
    Заранее спасибо. sh1.gif sh2.gif

    ps: щит учета на столбе уже выполнен, его не указываю.
     
    Mitchell1277 , 01.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.689
    Благодарности:
    11.749

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.689
    Благодарности:
    11.749
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Щ1:
    Контакторы минимум 40А и где автоматы по 16А. Контактор - не автомат.
    100мА не защищают человека, только 30 и 10мА.
    Чьих кистей такие экзотические дифавтоматы?
    Генератор заземляется отдельно.

    Щ2:
    100мА не защищают человека, только 30 и 10мА.
    "Колодка" это кто? 20А на освещение и даже на розетки недопустимы.
    Чьих кистей такие экзотические дифавтоматы?
     
    Avs7153 , 01.03.15
    #2 + Цитировать
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    Да уж, с дифами косяк... :)
     
    Olechka , 01.03.15
    #3 + Цитировать
  4. Mitchell1277
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mitchell1277

    Участник

    Mitchell1277

    Участник

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    спасибо, схему поправлю

    "колодка" - это у меня сетевой фильтр на несколько розеток
    все моих кистей. потому и показываю, чтобы исправить косяки - на схеме это делать легче, чем после реализации.
     
    Mitchell1277 , 01.03.15
    #4 + Цитировать