1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Что будет если теплоноситель в обратке конденсационного котла превысит запрограммированное значение

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Klop17, 27.02.15.

  1. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    196

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Фрязино
    Что будет если теплоноситель в обратке конденсационного котла превысит запрограммированное значение
    Вопрос к профессионалам с опытом.
    Что будет если теплоноситель в обратке конденсационого газового котла превысит запрограммированное значение.
    Например если работает режим 60\40 в обратке стоит теплообменник от камина и она нагреется более 40 или даже 60 градусав.
    Как я предполагаю горелка котла отключится?
     
    Klop17 , 27.02.15
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если больше 60 - отключится. Если меньше, то будет догревать до 60. Как то так...
     
    Doobik , 27.02.15
    #2 + Цитировать
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    6.726
    Благодарности:
    3.214

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    6.726
    Благодарности:
    3.214
    Адрес:
    Москва
    Ничего не будет. Просто котёл не будет работать, как конденсационный. Разница температур между дымовыми газами и обраткой не достигнет "точки росы", а значит и водяные пары содержащиеся в дымовых газах не будут конденсироваться в конденсационном теплообменнике и отдавать тепло, т. е. не будет преднагрева. Отопительная вода прогреется до установленной вами температуры в основном теплообменнике. КПД котла чуть-чуть понизится. Но если у вас котёл в котором контролируется разность температур на подаче и обратке и в мозгах забита некоторая константа по дельте, и эта константа является управляющей работой котла характеристикой, то может или смодулировать мощность изменив температуру на подачи и тем самым на обратке, т. е. опять заставить котёл работать в конденсационном режиме, а может тупо отключить и включить при восстановленной дельте между температурами на выходе котла и на входе в него!
    Контролировать работу конденсационного котла только по температуре обратки бессмысленно!
     
    Последнее редактирование: 27.02.15
    Ortodox , 27.02.15
    #3 + Цитировать
  4. alltermoru
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    144

    alltermoru

    Живу здесь

    alltermoru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Белгород
    ну на ГВС он же выходит из режима конденсации, и ничего все живы здоровы
     
    alltermoru , 28.02.15
    #4 + Цитировать
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    6.726
    Благодарности:
    3.214

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    6.726
    Благодарности:
    3.214
    Адрес:
    Москва
    Значит нет никакой дельты контроля или в режиме ГВС она блокируется.
     
    Ortodox , 28.02.15
    #5 + Цитировать