110 вольт на всех розетках в доме при выключенных автоматах на контуры

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем apecherin, 24.02.15.

  1. igorOK67
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    131

    igorOK67

    Живу здесь

    igorOK67

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Днепропетровск
    Мы сидим гадаем на кофейной гущи, при этом можно получить что угодно: обрыв кабеля, земли,
    Прежде чем они начнут роботы, они должны предоставить вам чертежи своей работы, т. к. они сделали ее с браком и обязаны ее переделать или найти поврежденный участок или фрагмент и устранить пробой
    А лучше стоять стоять у них над душой целый день, как часовой и контролировать процесс до конца устранения поломки. Можно отфотографировать распределительные коробки, места их расположения, так сказать себе на будущее. Маловероятно но есть шанс что во время штукатурных работ повредили кабель
     
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    Вы бы лучше придумали что-нибудь насчет 110в! Рассуждать о "повреждениях, переделках, рОботах и т. д." всяк может.
     
  3. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Москва
    Мультимер с внутренним сопротивлением 1 МОм покажет в розетке 110В при разомкнутой цепи однополюсного выключателя, у которого сопротивление изоляции 1 МОм, что соответствует требованиям НТД (не менее 0,5 МОм).

    Я не настаиваю на этой версии, но 110В по Вашей просьбе получены. Есть версия и с фильтровыми конденсаторами + путаница с проводами заземления и нейтрали... А главное, ИМХО, надо донести до ТС, что перед подачей питания проводка проверяется. Желательно в присутствии автора...
     
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    Спасибо :hndshk:, но меня больше всего во всем этом удивляет именно 110в, т. е. как-бы 220/2 :)
    А не любое другое случайное значение:
    Насчет проверки проводки - полностью согласен!
     
  5. Vladimirvnn
    Регистрация:
    18.10.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vladimirvnn

    Новичок

    Vladimirvnn

    Новичок

    Регистрация:
    18.10.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Проверить коммутацию проводов, частая причина путаница в РЩ. Определиться с подключенными бесперебойниками, фильтрами и прочими накопителями (но обычно они 80V в сеть кидают). И схемку бы, а то как то не понятно как разводка осуществлена, шунты, расключки (тема си...к не раскрыта). Ну а так как выше перечисленное это достаточно трудоемкий процесс НАДО БРАТЬ подрядчика за то самое место.
     
  6. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    354

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Новополоцк
    Еще в начале темы /пост7/ ТС советовали замерить напряжение на вводе и больше сообщений от него не было. Видимо ? решен.
     
  7. apecherin
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    apecherin

    Участник

    apecherin

    Участник

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Таганрог
    Прошу у всех прощения, что долго не появлялся в теме. проблема оказалась таковой-
    На входе к щитку было перепутаны фаза и ноль на подводящем проводе. то есть "синий" был фазой, а "белый" - нулем. Электрики доверились маркеровке. сейчас перекинули и все стало ОК. Спасибо всем за рассмотрение моего вопроса!
     
  8. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    Вы шаман, похоже :super:
    Поскольку:
    А можете пояснить, чтобы стало понятно - почему у ТС было именно 110в?
     
  9. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450
    Адрес:
    Ижевск
    С этим как раз всё просто: имеется напряжение при отключенных линейных АВ, "контуры" опять же явно от монтажников словечко - просто обязаны были что-то напутать:aga:. Ну и из личного опыта многократно попадавшаяся картина. С лампочкой и сработавшим АВ - см. сообщение #7, кстати своего рода везение, иначе когда бы ещё выяснилось, что так монтажники напутали.
    Объяснение - см. сообщение #18, сопротивление изоляции м/у жилами кабеля сопоставимо с внутренним сопротивлением вольтметра в образе мультиметра:) Можете и на практике проверить:um: