Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.

  1. Faraddin
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27

    Faraddin

    Живу здесь

    Faraddin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Владимир
    Выделить силовую второстепенную нагрузку во 2 и 3 группы и отключать их. Это обогреватели и кондиционеры. Розетки и освещения ни при каких штатных обстоятельствах не дадут нагрузку в 40А
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вопрос - а что может работать на улице ? :faq:
    Бойлер отключать нельзя, :no:можно его разморозить.
    А теперь вообще непонятно. :faq:
    1-й этаж уже отключен, кто так много кушает ?
    Это бесспорно, это и есть неотключаемая группа.
     
  3. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    697

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    697
    Адрес:
    Москва
    @Николай К., А какая мощность у бойлера ? Может, его в 1-ую группу определить ?
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Обогреватели и кондиционер совершенно противоречащие нагрузки.
    И то, и другое мало кто включит одновременно.
    Про 40А нагрузку согласен.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В любом случае не более 3,5кВт.
    Как правило 2-2,5кВт, если так, то его можно смело в группу приоритета, но с небольшой оговоркой - он должен работать только от сети, иначе он скушает всю мощность генератора.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @Николай К.
    Дело осталось за малым, решить как и на чем все это реализовать.
    Итак, мы имеем 3 группы основных пожирателей потребителей.
    1. неотключаемая группа с 2-я насосами и бойлером - общее потребление 4-5кВт.
    2. отопление 1-го этажа - общ. потребление 4-5кВт
    3. отопление 2-го этажа - общ. потребление 4кВт
    Про освещение и розетки я пока :close:.
    Итого 12-14кВт = 55-63А, многовато однако для АВ 50А,:( включить ВСЕ сразу не получится. :no:
    Надо где-то немного урезать аппетит.
    Где и на чем будем экономить ?
     
  7. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Понял, что с логикой работы есть заметные проблемы :)

    Попробую ответить хотя бы на часть поставленных вопросов.
    1. Отключение розеток в доме - это, безусловно, моя ошибка. Сам же понял что ничего мощного надолго в них не включат, а потеря комфорта при выключении весьма велика. :)
    2. Планируемая мощность бойлера 2 кВт. Разморозить его можно, но я рассчитывал использовать схему водоснабжения, при которой вся вода сливается и, в этом случае, риска разморозки вроде нет. Такую схему встречал и отзывы о ней слышал. (по-моему даже на этом форуме, но не уверен). Хотя идея перенести его в группу приоритета и всегда иметь горячую воду - тоже мне в голову не приходило. :)
    3. Единственная мощная нагрузка на улице, которую я вижу - это электроинструмент, не более 2.5 кВт, кондиционер я даже никогда не рассматривал, так что и его не будет.

    Правильно ли я понял, что стоит сделать следующее:
    1. Розетки 1-го и 2-го этажа перенести в приоритетную группу.
    2. Водонагреватель, как минимум, подумать о переносе в приоритетную группу.
    3. Конвекторы разбить на группы с автоматом не более 16А и распределить по отключаемым группам.
    4. Внешние линии защитить индивидуальным УЗО на каждую линию, а не групповым. Продумать, чтобы номиналы автоматов были не выше 16А.

    Замечания я принял к исполнению. Попробую вечером переработать и выложить.
     
  8. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    697

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    697
    Адрес:
    Москва
    А речь разве не шла о реализации этой схемы при зимнем посещении ?
    Тогда вода из бойлера должна уже быть слита ..
     
  9. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется, что в первую очередь отключать надо обогреватели на 1-м этаже - его можно обогревать печью (наверное, это группа с низшим приоритетом). Если отключать не надолго, то можно отключать часть обогревателей на 2-м этаже и в санузле. (это тогда средний приоритет).
     
  10. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Насколько я помню, не совсем так. Достоинство этой схемы было как раз в том, что её можно быстро слить - и, соответственно, получать горячую воду зимой.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Совсем небольшие, не хватает "лишних" 10-15А.:aga:
    Если бойлер еще не куплен, то посмотрите бойлеры с экон-режимом, у них есть переключатель мощности (1 или 2 ТЭНа).
    Не думаю что Вы будете что-либо делать зимой на улице, но для такой возможности у Вас есть печка в доме. ;)
    НЕТ, оставьте пока их в покое.
    ДА.
    ДА.
    Оставьте, это потом.
     
  12. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    697

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    697
    Адрес:
    Москва
    М-м-м ... а тогда еще ввод и трубу греть не забыть ...
     
  13. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Кстати да, спасибо за напоминие - совсем забыл. Греющий кабель у меня уже закопан. :) Хорошо хоть его всего 4 м, т. е. около 100 Ватт.
     
    Последнее редактирование: 26.02.15
  14. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    697

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    697
    Адрес:
    Москва
    И его в неотключаемые, а еще холодильника я не видел ..
    А генератор сам включаться будет ?
     
  15. Николай К.
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211

    Николай К.

    Живу здесь

    Николай К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Греющий кабель конечно - а стоит (и можно ли) его посадить на одну линию с колодезным насосом?
    Холодильник я планировал включать в одну из кухонных розеток.
    Генератор будет включаться вручную.