1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

По поводу оборудования для выполнения ТУ на 15кВт

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем СергейММ, 22.02.15.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.495
    Благодарности:
    29.639

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.495
    Благодарности:
    29.639
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Пункт 11.2 Ваших ТУ.
    upload_2015-3-24_15-8-24.png
    Любой счетчик соответствующий этим требованиям.
    Под устройством контроля величины максимальной мощности имеется ввиду автомат на 25А или 32А, как договоритесь с СО. ;)
     
  2. lyboo
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    lyboo

    Живу здесь

    lyboo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Alex992 , спасибо. По счетчику понял (наверное Меркурий 230 ART-02 CN), подскажите пожалуйста какой автомат для меня лучше 25А или 32А и если не затруднит вкратце на что эти автоматы влияют.
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.495
    Благодарности:
    29.639

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.495
    Благодарности:
    29.639
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Номинал автомата должен соответствовать выделенной Вам мощности.
    У Вас в ТУ указано 15кВт, считаем 25А х 220В х 3фазы = 16,5кВт Вы можете потреблять.
    Следовательно Вы должны установить автомат 25А, но в некоторых СО разрешают ставить 32А, поэтому стоит уточнить у них. ;)
     
  4. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    ТУ вам должны были выдать, устройство ограничение мощности (многие считают что требование его установки незаконно, но бодаться с сетями или нет это ваш выбор) может быть реализовано так:
    1. ПЗР висит на столбе еще один ящик в который зашита мощность, если превышаете - отрубает
    2. устройства на DIN рейку типа ограничителя мощности ОМ-63 (есть модификации)
    3. современные счетчики модели есть и у Меркурия и у Матрицы (есть и у других, но эти самые популярные сейчас и есть почти везде).
     
  5. lyboo
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    lyboo

    Живу здесь

    lyboo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Sergshm, спасибо. Буду проектировать ЩУ.
     
  6. алексей1976
    Регистрация:
    28.04.10
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    1.989

    алексей1976

    Живу здесь

    алексей1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.10
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    1.989
    Адрес:
    Москва
    правильно поняли...ящик и дверцу заземлить...по поводу счётчика и установки именно на их столбе, уточнить в местном РЭС, они же и принимать будут..:)
     
  7. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    там ничего не надо проектировать)
    Берете щит учета ЩУ 3/1, необходимый счетчик, автомат и все.
     
  8. lyboo
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    lyboo

    Живу здесь

    lyboo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Сегодня договор подписал. Столб от участка в 60 метрах, но в СО сказали что будут тянуть линию 350 метров от другой ТП (вроде 16 опор), но это лирика.
    Спросил какой счетчик надо купить посоветовали Меркурий 3х фазный, на 25 ампер (в ТУ написано: электросчетчик класса точности 2,0 и выше и рекомендуется установка статического (электронного) электросчетчика), хочу на выходных побыстрее собрать ЩУ, что бы быстрее подключиться,
    знающие люди подскажите какую модель выбрать и где можно дешевле купить.
     
  9. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    счетчик не бывает на 25А)
    он бывает трансформаторного включения 5-7,5А; прямого включения 5-60А; прямого включения 10-100 А (промышленный). ваш - второй вариант. а про модель чтобы ответить вы скажите вам нужен однотарифный или многотарифный сразу?
     
  10. lyboo
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    lyboo

    Живу здесь

    lyboo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Sergshm, участок в деревне, наверное многотарифный лучше и за электроэнергию меньше платить вбудущем, если конечно многотарифный счетчик при осмотре примет и сетевая и Мосэнергосбыт.
     
  11. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    Конечно примут он так де сертифицирован как и обычный, много тарифный это 230 (1) забыл последнюю цифру АТ. оптовая цена 2500 примерно точнее могу завтра с работы написать
     
  12. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    Меркурий 231 АТ 01I 3ф 5-60 А 1 класс точн, многотариф, Irda, ЖКИ вот так он у меня в базе бьется. Оптовая цена 3244,42 с НДС
     
  13. lyboo
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    lyboo

    Живу здесь

    lyboo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Sergshm, подскажите пожалуйста у меня в ТУ прописан класс точности 2.0, а у Меркурий 231 АТ 01I 3ф 5-60 А 1 класс точн.
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.221
    Благодарности:
    5.283

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.221
    Благодарности:
    5.283
    Адрес:
    Пенза
    Читайте внимательней своё ТУ, уверен что там написано "класс точности не более 2.0"
    1 класс точности подходит, так как он намного точнее 2 класса, так понятно?
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.495
    Благодарности:
    29.639

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.495
    Благодарности:
    29.639
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Подойдет.
    В Ваших ТУ написано 2.0 и выше.