    извиняюсь коряво написал. Прото у меня СО водяная ТТК-ГК (на баллонах) и ТП с радиаторами соответственно и при слове котельная хотел спросить чем греетесь. мне приходится каждый раз при отъезда продувать всю водяную систему. отсюда и греющий кабель в трубу -все равно что-то остается
     
  2. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753
    Адрес:
    Москва
    на сегодняшний день. г-но.(наверное) накрылся (100 проц.) в U образном подводе дома. может и норм. за не первый год зимней эксплуатации (с разморозкой каждый раз) Так эмоции. без воды в кранах х-во. благо без семейства. только со щенком. и забор напрямую со скважины тоже предусмотрен. ведра и бадейки. и то хорошо..УВ. пользователи - есть рекомендации чего то более надежного ! спс. ! только внутренний. пс. привет любителям внешнего обогрева :mad:. оттает и поменяю. пока не знаю на какой. без раскопок.
     
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Увы... Это только любители делают внутренний обогрев и кабели у них живут год.
    У профи водопроводная труба проложена в футляре и её полная замена включая утеплитель и обогрев не требует раскопок совершенно. Да и шнурки живут десятилениями. А в переводе на южный московский климат так и столетиями... Так как зима длится 9 месяцев а не две недели.
    Водопроницаемость изоляции никто не отменял. Да, да всё тот же коэффициент адсорбции или тангенс угла диэлектрических потерь. Существуют греющие кабели в виде медных трубок они абсолютно устойчивы к водной среде. При этом они так-же редки и дороги, сколь надёжны.
     
  4. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753
    Адрес:
    Москва
    @hammerite, вы конечно извините ! но это есть перебор !
    да еще в наездном режиме. поэтому и спрашиваю. до сегодня нареканий не было. как акм работало ! 2 часа в любой мороз и вода в уже слегка прогретый дом. интересуют только рекомендации по внутреннему ! переделывать НИ малейшего желания ! для того это и было задумано при залегании в 0.5 м. !
     
  5. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Болеете? (с)

    В сентябре включил в мае выключил. И так десять лет. Шнурок дешманский самрег, даже без экрана.
    Я изначально предупреждал хозяина, что это кот в мешке. И согласился на прокладку только учитывая лёгкость замены трубы в целом и кабеля в частности. От колодца скважины до подпола дома уже была заложена 159-я труба НКТ.
    Регулярно вижу этого человека, нареканий нет. Не по воде, не по СО.

    Вас никто не заставляет.
    Да, в том случае заложение составляет 30-40 сантиметров под дорожными плитами. А сверху владелец паркует собственный самосвал "Татра-815".

    Ищите продукцию фирмы Райхем. Это дорого и надёжно.
     
  6. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753
    Адрес:
    Москва
    спасибо. завтра на свежую голову посмотрю. пока оставил под давлением. хз. может *пробьет*. (маловероятно ес-но.на улице минус уже) вся гидроармаатура в котельной в норме. в дом U образный вход не отогревается. там 8 м. самрега...
     
  7. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753
    Адрес:
    Москва
    включил в розетку. через пару часов компрессором проверил что *зашипело* в кранах. все ! но если вышел из строя самрег. то ппц. и как писал внешний хуже (ремонт дороже точно. и в разы)
     
  8. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Я вам русским языком пытаюсь объяснить что все кабели для работы в воде должны иметь металлическую оболочку. Любой пластик, а ПВХ в большей степени поглощает воду. Полиэтилен меньше но всё равно поглощает. Сшитый полиэтилен еще меньше но всё равно...

    Есть такой параметр как коэффициент адсорбции и электрическое измерение называемое "определение тангенса угла диэлектрических потерь". Это своего рода определение "срока годности" кабеля. Оно показывает насыщение изоляции влагой.

    Да, я видел греющие кабели в виде медных трубок. Это что-то и Райхема, но что именно я не знаю.
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Включил кабель на всю зиму и забыл. Никто воду не перекрывает и ничего не продувает.
    Так внешний, даже откровенно дерьмовый, стоит десятилетиями без ремонтов. Вы пересчитайте время работы в часах своего внутреннего и "моего" наружного.
    Откручиваются две муфты и труба вместе кабелем и теплоизоляцией легко извлекается из футляра. Этот процесс стоит ровно так-же как и ваши регулярные продувки компрессором и включения с кручением кранов...

    Вот теперь посчитайте и сравните стоимость эксплуатации и ремонта...
     
  10. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753
    Адрес:
    Москва
    понял вас. спасибо. может кто еще напишет. а так типа гуглятины мне в помощь. все равно уже до осени не *горит*. оттаю по любому. до самрега это было уже. да - это наездная дача промерзающая насквозь если что. под пмж совсем другой подход.
     
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753
    Адрес:
    Москва
    особенно когда в силу ряда причин (пофигично каких) в футляр попала вода/конденсат например... и в сухом остатке. Что в лоб что по лбу (С)
     
  12. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Как попала - так и выпала... Труба правильно лежит и сквозняка в ней нет.

    Вот сейчас я вижу два абсолютно разных результата...

    Ну-у-у это супер-пупер долгострой... Топится магистральным газом. Баня, летняя кухня, гараж, мастерская - полностью рабочие, дом в стадии половины чистовой отделки. Здоровенный тёплый гараж он коммерсам под склад сдаёт. А живёт в городской квартире, на пенсии, никуда не торопится, иногда на самосвале катается, машинку поменял легковую - пылинки с них сдувает...
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @igor28111966, накрывается все. Вопрос, когда. У меня Ensto и Devi кончились вот. Через 12 и 10 лет соответственно. Поменял опять на Ensto.
     
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    25.753
    Адрес:
    Москва
    @Arsenij d, как я выше писал. режим -постоянная заморозка/разморозка в U образной трубе. очень жестко. второй такой же работает. теперь до устойчивого +.не спеша мониторю предложения на рынке.
     
  15. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    40.428
    Благодарности:
    79.407

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    40.428
    Благодарности:
    79.407
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
Статус темы:
Закрыта.