1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Резкое увеличение потребления

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем golgofa, 20.02.15.

  1. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда:
    1. Отключить все потербители и убедиься что счетчик не считает (данные не изменяются в течение 10-20 минут)
    2. Снять показания. Подключить известную активную нагрузку (а лучше вольтметр и амперметр). Через час снять показания и сравнить показания с расчетными. Например. Нагрузка 1Квт - показания счетсика 1КВтч. Лучше не час, а 3-4часа. Точнее получится.
     
  2. golgofa
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    golgofa

    Участник

    golgofa

    Участник

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    @stranger, спасибо. В понедельник займусь.
     
  3. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Матрица
    Да, можно заявление написать, мол большой расход, должны приехать и проверить.
     
  4. golgofa
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    golgofa

    Участник

    golgofa

    Участник

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Отчет.
    При полностью отключенных потребителях (за час) показания счетчика не изменились ни на сотую.
    Пробовал подключать приборы "с известной" потребляемой мощностью...
    Фигня все это. Нужен эталонный прибор, который постоянно потребляет _точно_ известную мощность.
    Все, что есть в доме, для этих целей совершенно не подходит.
    То совершенно не совпадает мощность с указанной, то в проверку вмешиваются всякие "автоотключения", "поддержания заданной температуры" и тп.
    Короче неделю экспериментировал с накопительным нагревателем воды.
    Если он работает 24 часа в сутки, видим картину, которую я описал в первом посте.
    Этот гад жрет электричество даже когда не нагревает. Как где-то вычитал, что эти нагреватели жрут 100% когда идет нагрев и 30% в дежурном режиме.
    А если его включать ежедневно на 3 часа и полностью отключать от сети, то экономия составляет порядка 14 кВт в сутки. А это 420 кВт в месяц. Порядка 1300 рублей.

    Так что купил электромеханический таймер за 350 руб. и подключил нагреватель через него.
    Срок окупаемости таймера получается - неделя)

    Теперь потребление всего дома не превышает 14-15 кВт в сутки.

    Вывод:
    Алекъ был совершенно прав - старый счетчик работал в мою пользу.
    v. pchelin был совершенно прав, что раньше электричества не хватало и все приборы жили "впроголодь", а теперь жрут от души)
    triv совершенно верно указал виновника и главного возбудителя спокойствия - нагреватель воды.
    ОГРОМНАЯ благодарность
    stranger за бесценные советы
    и ВСЕМ, кто пытался помочь.
    Спасибо!

     
  5. васин2
    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    33

    васин2

    Живу здесь

    васин2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Россия
    Тогда вам проточный нагреватель ставить надо! Вдруг в бойлере воды нехватит, домыватся на следущий день будете?) Надо у себя счетчик старый после электронного поставить. Вдруг чего завышает
     
  6. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    В сетевых/сбытовых организациях имеются приборы для определения относительной погрешности на месте установки прибора учета:
     

    Вложения:

    • СЕ602.png
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Странная цифра получается, 666Вт только на поддержание температуры воды, без её расхода.
    Это он практически конвектором работает что-ли? Тогда вокруг него должно быть тепло и сухо! :aga:
    Не бывает такого, обычно корпуса водогреев чуть-чуть теплее в верхней части.
     
  8. golgofa
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    golgofa

    Участник

    golgofa

    Участник

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Да ничего странного.
    Вы не туда смотрите и не то считаете.
    Он 2-х киловатник.
    За 3 часа он не успевает нагреть до 50 град.
    14кВт это 7 часов его работы в сутки в режиме нагрева.
    За день он включался 5-6 раз. На какое время - никогда не засекал.
    Сколько ночью - не знаю.
    Пусть жрал 12 в режиме нагрева и 2 кВт в дежурном.
    Я его лишил такой возможности. Вот и всё.
    Чего спорить, если факт остается фактом - расход по дому 14-15 кВт в сутки и
    всё, что изменилось - нагреватель работает 3 часа. Все остальное как и было.
     
  9. golgofa
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    golgofa

    Участник

    golgofa

    Участник

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Зачем?
    Жрет как лошадь, а струйка у него...
    Сейчас всё устраивает. Горячая вода с отличным напором.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как это не туда?
    В чём состоит "дежурный режим"? Что он делает в это время? Не может вода так быстро остывать!
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Обычно у накопительных нагревателей суточное "дежурное" потребление при отсутствии расхода воды указано прямо в описании.
    Типичное значение - 1 киловатт-час в сутки.
    Естественно, любое подтекание крана горячей воды увеличит этот расход.
     
  12. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    Это реле сбивается при отключении ээ
    Лучше все таки электронный таймкр со встроенными часами