    Всем добрый день!

    Просмотрел почти все темы по электрокотлам, но ответа так и не нашёл... Итак, ситуация - на прошлой неделе смонтировали и запустили СО. Газовый настенник, ППР, биметал, замкнутая система с ПЦ, энергоноситель - СУГ, баллоны.

    Дом: 6х6 + 2,5х6 терраса. Дом - брус 150х150. Терраса каркасная. Высота потолков в доме 2.6 м. Дом 2-х этажный, отопление разведено только на первом. Второй не будет отапливаться, и будет отсечён. Дом слабо утеплён. Утеплять буду.

    Режим эксплуатации - 2 выходных в неделю + полный отпуск. На время отсутствия в доме поддерживается +5...+8

    Вопрос такой - целесообразно ли в подобную систему врезать дублирующий электрокотёл мощностью 5-6 кВт для поддержания комфортной температуры ночью?

    Выделенная мощность на дом - 5 кВт, напряжение 220В, 1 фаза.

    Что посоветуете, камрады?
     
    Sergvv , 19.02.15
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.638

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это ключевая фраза?
    Не очень понятна суть вопроса. Если сделать резервный эл. котел, то если сломается основной или если кончится газ, то можно перейти на него, если не делать, то не перейдете и будете без тепла.
     
    Doobik , 19.02.15
    #2 + Цитировать
  3. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    2.174

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    2.174
    Адрес:
    Москва
    лично я посоветую резервироваться по максимуму. Особенно если на баллонах.
    Эл котёл подключать параллельно через обратные клапаны и оснащать собственным термостатом. Можно даже хронотермостатом. Тогда котлы будут подменять друг друга в зависимости от времени дня (экономия), а не только в случае аварии одного из них.
    Через сколько отобьется доп эл котёл - считайте сами из разницы тарифов и цены котла. Но никакой вопрос экономии не перекроет актуальности резервирования.
     
    Avoronkov , 19.02.15
    #3 + Цитировать
  4. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Ключевая фраза - при описаных входящих, есть смысл резервироваться электрокотлом? Или смотреть другие варианты?

    Основных идей 3:
    1. Обезопасить себя от неожиданного окончания баллонов.
    2. Не жечь газ ночью.
    3. И чтоб было относительно комфортно ночью.
     
    Sergvv , 19.02.15
    #4 + Цитировать
  5. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    То что резервирование нужно - понятно по умолчанию. Сначала хотел остановится на параллельном твердотопливнике, но упёрся в отсутствие отдельного помещения, ибо некуда будет воткнуть гидрострелку 350 - 500 л.

    Но этот вариант - больше на случай отсутствия Светы.
     
    Sergvv , 19.02.15
    #5 + Цитировать
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.334

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.334
    Адрес:
    Россия, Москва
    Тогда хоть какой-никакой запас мощности остаьте. А то пойдёте ночью... водички попить, лампочку включите - и всё, перегрузка сети:)
     
    Mijjgan , 19.02.15
    #6 + Цитировать
  7. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Тогда вопрос - какой мощности надо котёл на площадь примерно 30 кв. м., что бы оставался запас по мощности? И какую-нибудь конкретную модель можете посоветовать?
     
    Sergvv , 19.02.15
    #7 + Цитировать
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.334

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.334
    Адрес:
    Россия, Москва
    3 киловатта, если теплопотери укладываются в пресловутые "100 Ватт на квадратный метр".
    Если с наворотами - то Протерм (там и мощность можно до 1 кВт понизить, не смотря на то, что он от 6-ти кВт), подубовее - Дакон Daline PTE4 (2+2 кВт), если щелчки пускателей не критичны.
     
    Mijjgan , 19.02.15
    #8 + Цитировать
  9. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Я как раз из таких теплопотерь и исходил, когда делал отопление. Я так понимаю, что наши лучше не смотреть? Или, таки, есть что-то достойное? Например, что-нить у ЭВАН?
     
    Sergvv , 19.02.15
    #9 + Цитировать
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.334

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.334
    Адрес:
    Россия, Москва
    При всём уважении, наши котлы в лучшем случае - кондовые с наворотами:)
     
    Mijjgan , 19.02.15
    #10 + Цитировать
  11. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    У Протерма цена какая-то не гуманная, сопоставима с моим настенником. :mad:
     
    Sergvv , 19.02.15
    #11 + Цитировать
  12. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    А Дакон...это...ВАЩЕ КАРАУЛ! В смысле - цена КАРАУЛ!
     
    Sergvv , 19.02.15
    #12 + Цитировать
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.334

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.334
    Адрес:
    Россия, Москва
    Так он и есть настенник, только вместо газовой "требухи" электрическую впихнули. У него и панель управления, и индикация ошибок схожа с некоторыми моделями газовых Протермов.
     
    Mijjgan , 19.02.15
    #13 + Цитировать
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.334

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.334
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну можно в каждый радиатор по ТЭНу воткнуть. Только циркуляцию обеспечить, не зависящую от газового котла.
     
    Mijjgan , 19.02.15
    #14 + Цитировать
  15. Sergvv
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51

    Sergvv

    Живу здесь

    Sergvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Вот блин... А страдаю рукож...ю, и хочется готовое решение, которое врезается параллельно имеющемуся по гидравлике.
    Да, за всё надо платить...:hello:
     
    Sergvv , 19.02.15
    #15 + Цитировать