    Измерил сопротивление заземления, задумался...
    Собственное заземление появилось прошлой весной. Были получены ТУ на 15 кВт по трем фазам взамен оставшегося в наследство от СССР подключения на 3 кВт, "и все завертелось": на столбе установлен счетчик, в землю закопан 4-жильный кабель, в доме собран и подключен новый распределительный щиток. Для заземления домовой сети рядом с домом были вбиты 3 трехметровых уголка 50х4 (в ряд, интервал 2 метра).
    Грунт - тяжелый суглинок. Схема заземления ТТ.

    Измерения сразу делать не стал - земля по весне насквозь мокрая, результаты заведомо слишком оптимистичные. Летом и осенью было не до того (а узошки щелкают и вроде бы все хорошо), но вот старший ребенок в школе добрался до изучения закона Ома :) Откладывать дальше стало совсем невозможно.

    Дальше события развивались так:

    Берем вольтметр и тыкаемся в групповой автомат (до УЗО). 230 вольт.

    Изучаем надписи на электрочайнике: 220-240 вольт, мощность 1850-2200 Вт.
    Путем применения нехитрой арифметики получаем сопротивление измерительного прибора 26,2 Ом. Амперметра у нас нет, так что эта величина нам обязательно понадобится, записываем.

    Включаем электрочайник и видим на вольтметре 223 вольта.
    6 вольт "просадки" на чайнике соответствуют сопротивлению линии примерно 0,7 Ом (вторичная обмотка трансформатора + фазный провод ВЛ + нулевой провод ВЛ).
    С учетом расстояния до ЗТП порядка 400 метров, неплохо.

    Подключаем "нулевой" провод чайника на шину защитного заземления и снова смотрим на вольтметр. 198 В.
    Расчет сопротивления заземления дает 3,7 Ом (из которых надо еще, по идее, вычесть неизвестное сопротивление заземления ЗТП).

    Замечательный результат. Настолько замечательный, что я начал сомневаться в его достоверности.
    Может кто-нибудь из практикующих энергетиков подтвердить развеять мои сомнения? Земля в этом году промерзла мало - серьезных морозов до снега не было. Оттепель с активным таянием снега закончилась неделю назад...

    Второй вопрос. А если заземление получилось хорошим, то, не пора ли переделать схему на TN-CS? Ввод кабеля в дом через подполье, соединить нейтраль с контуром заземления можно прямо там - цена вопроса метр провода и два "ореха"...
     
    Варнава , 18.02.15
    #1 + Цитировать
  2. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    135

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Москва
    Если бы все было так просто. Заземление простым вольтметром не измеряется. Нужен специальный прибор, почитайте в темах про заземление. Их здесь предостаточно.
     
    Zubr56 , 18.02.15
    #2 + Цитировать
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    Не измерения, а самообман и техноложество...
     
    Алекъ , 18.02.15
    #3 + Цитировать
  4. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Обоснуйте?
     
    Просто Вячеслав , 18.02.15
    #4 + Цитировать
  5. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    33

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    При переходе на TN-CS Ваше заземление не важно, оно не нормируется.
     
    Димм , 18.02.15
    #5 + Цитировать
  6. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    интересно считали, я по вашим данным, если вас правильно понял получил в районе 50 Ом.
    пересчитайте как тут хотя бы http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php
     
    Zuich , 18.02.15
    #6 + Цитировать
  7. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    70

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Подольск
    Мне казалось, что со времени моего обучения в школе закон Ома изменений не претерпел.

    Ну ладно, для проверки пересчитаем хотя бы как там - в МегаАвторитетной Статье из Интернетов:

    Rз=Rкр (Uф-Uкр)/Uкр=26,2*(230-198)/198 = 4,2 Ом

    Вычитая из этой величины 0,4-0,5 Ом сопротивления фазного проводника и вторичной обмотки трансформатора получаем 3,7-3,8 Ом.

    Скажите, откуда взялось в районе 50?
     
    Варнава , 18.02.15
    #7 + Цитировать
  8. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    да вроде лоханулся.
    Но если вы мерите сопротивление сейчас да в суглинке, оно по любому нормальное будет, мокро ведь.
     
    Zuich , 19.02.15
    #8 + Цитировать
  9. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    70

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Подольск
    Откуда мокро? Дренажная канава сухая, вода в ближайшем колодце метров 8-10 от поверхности земли, верхний слой почвы заморожен...
     
    Варнава , 19.02.15
    #9 + Цитировать
  10. Олег Вениаминыч
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10

    Олег Вениаминыч

    Живу здесь

    Олег Вениаминыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Киров
    А разве 3,7 Ома - есть гуд? Вроде по требованиям ПУЭ - не более 0,5 Ома?
     
    Олег Вениаминыч , 19.02.15
    #10 + Цитировать
  11. Олег Вениаминыч
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10

    Олег Вениаминыч

    Живу здесь

    Олег Вениаминыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Киров
    А, нет - всё нормально.
     
    Олег Вениаминыч , 19.02.15
    #11 + Цитировать
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.409
    Благодарности:
    5.013

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.409
    Благодарности:
    5.013
    Адрес:
    Пенза
    Ну прям одни спецы собрались...:)]:aga:
    Не надо там ничего соединять и всё у вас правильно.
     
    olegaa2 , 25.02.15
    #12 + Цитировать
  13. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    70

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Подольск
    А можно чуть подробнее, почему соединять не надо?
     
    Варнава , 25.02.15
    #13 + Цитировать
  14. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    902

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    902
    Адрес:
    Ижевск
    Не понятная логика ... если бы получилась плохой остались бы на ТТ, что ли?
    Имхо, изначально, если есть возможность подключаться по TN-CS ... можно вааще не заморачиваться с заземлением (не считая "повторки" у столба).
     
    Topmo3 , 26.02.15
    #14 + Цитировать
  15. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    70

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Подольск
    Скажите, чем определяется "возможность подключаться по TN-CS" ? Наверное, есть какое-то простое правило?
     
    Варнава , 28.02.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также