1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.940
    Благодарности:
    33.300

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.940
    Благодарности:
    33.300
    Адрес:
    Калуга
    СП - это строительные правила.
    Вот когда у вас упадет давление ХВ/ГВ - вы вряд ли будете опираться на свое постановление, которое допускает нижний уровень 0. 3 атм - при таком давлении руки помоешь с трудом - а про душ вообще забудь.
    СП гораздо лояльнее к жителям - там 2 атм.
    Чему следовать ? каждый сам решает.
     
  2. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.181
    Благодарности:
    1.872

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.181
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    ...рекомендованные!
    Вы наверно никогда не сталкивались с ГЖИ, тк занимаетесь частниками?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.940
    Благодарности:
    33.300

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.940
    Благодарности:
    33.300
    Адрес:
    Калуга
    Что-то рекомендованное, что-то не совсем.
    Понятно, что их исполнение - это другой вопрос, но их существование - минимум, повод задуматься тем кто умеет или хотя бы хочет)
     
  4. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.181
    Благодарности:
    1.872

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.181
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Это повод думать головой, а не рекомендациями!
    Когда будет опыт поработать в ЖКХ и с ГЖИ вот тогда и поговорим!
     
  5. дВова3912
    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    631

    дВова3912

    Живу здесь

    дВова3912

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    631
    К сожалению я этим постановлением могу только подтерется. В моей холодной магистрали от 6 до 9 очков. И ни какие ссылки на нормативы не помогут. По этой причине я отказался от накопительного бойлера (при таком давлении предохранительный клапан течет, да и сам бак быстро протекает) в пользу проточных на каждую точку водоразбора. Попытки качать права не помогут. Попробовал я было недавно электроснабжающий компании жалобу накать, что у меня не одной из фаз напруга от 250 до 270 Вольт и выше, фото приложил и что... Через месяц ответили что по их замерам все в приделах нормы... С водой та же ботва будет, можно и не пытаться.
     
    Последнее редактирование: 15.02.26
  6. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.181
    Благодарности:
    1.872

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.181
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Подтераться можете хоть наждачкой! А для таких случает есть ГЖИ.
     
  7. boyruss
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    1.543
    Благодарности:
    3.147

    boyruss

    Живу здесь

    boyruss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    1.543
    Благодарности:
    3.147
    Адрес:
    Волоколамск, МО
    @дВова3912, "я пожаловался - меня послали и я пошел". Каждый сам решает, как поступить. 270 - скорее всего, есть перекос по фазам, это у вас одна фаза, а на трансформатор поселка/снт или где вы живете, приходит три.
     
  8. дВова3912
    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    631

    дВова3912

    Живу здесь

    дВова3912

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    631
    @boyruss, у меня три фазы. Все три немного выше номинала, он сейчас 230 В по новым нормам. Приделы по нормам 207-253. Одна фаза у меня 230-250, вторая 240-260, третья 250-270. Ни разу не замечал что бы хоть одна из фаз проседала меньше 230. Две первых более менее вписываются в верхнюю границу, третья вылазит постоянно. 270 и выше видел ни один раз. Жалобу подавал, ни чего не помогло. Не думаю что с давлением воды было бы подругому. Рассуждать можно много, типа я бы их заставил, права бы качал. Вот сталкнетесь, добьетесь чего то, потом рассказывать будете насколько вы круты. А пока это бла-бла-бла...
     
  9. boyruss
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    1.543
    Благодарности:
    3.147

    boyruss

    Живу здесь

    boyruss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    1.543
    Благодарности:
    3.147
    Адрес:
    Волоколамск, МО
    Я вам написал свой опыт. Вас посылают до тех пор, пока не поймут, что дешевле отреагировать на жалобу, чем реагировать на вопросы надзорных органов. Напряжение проседало, у соседей лезло вверх. Причина - нарушение фиксации "нуля" от трансформатора СНТ (я почти в километре от него). Все передано Россетям, прямые договоры. 4 последовательные жалобы в Мосэнергосбыт, сами Россети, в администрацию района и на горячую линию губернатору - наконец приехала бригада, обнаружила прогар в зоне крепления "0", провели работы и сейчас 225-230 у всех всегда. Время "борьбы" - около трех месяцев. Если что, в доме в щитке установлено реле напряжения от "сюрпризов".
     
  10. дВова3912
    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    631

    дВова3912

    Живу здесь

    дВова3912

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    631
    @boyruss, вот и я про то же, у вас ноль обгорел и вам до губернатора пришлось дойти. А в моем случае дело явно не в нуле. По той простой причине что у меня к дому подходит три фазных провода и ноль. Дак вот по схеме мой ноль на щиток посажен, вместе с моим заземлением. А мое заземление это труба оцинковка которой я метров шесть в землю закопал вместе с трубой канализации, приварил гайку, обжал медный авиационный кабель на 25мм² и соединил эту трубу со щитком этим кабелем. На моем нуле пол деревни может висеть даже если все нули на столбах обгорят. А замены ТПшки я даже если до губернатора дойду не добьюсь.
     
    Последнее редактирование: 16.02.26
  11. momo1973
    Регистрация:
    24.05.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    10

    momo1973

    Живу здесь

    momo1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    10
    Я в квартире живу. Нет у меня бойлера - ГВС у меня. Думаю об установке термостата для снижения температуры. Первый год вода такая горячая в доме (хотя лучше такая горячая, чем теплая)
     
  12. дВова3912
    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    631

    дВова3912

    Живу здесь

    дВова3912

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    631
    @momo1973, видимо у вас давление очень слабое в системе. В нашем городе я такого ни разу не встречал, ни в одной из квартир в которых жил. Но у нас везде в городе где я видел давление не меньше 6 атм. Да и вообще не припомню что б кто то жаловался на низкое давление.

    ЗЫ. Посмотрел ваши сообщения на прошлой странице. Давление 6 очков, больши и не надо. Ну тогда объяснение простое, что то, где то забилось, типа грязевого фильтра например. В статике давление показывает 6 очков, а вот при водоразборе потока не хватает на душ и унитаз.
     
    Последнее редактирование: 24.02.26
  13. momo1973
    Регистрация:
    24.05.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    10

    momo1973

    Живу здесь

    momo1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    10
    Я проверил грязевик на ХВ - меня же ошпаривает, значит с ХВ проблема. он чистый.
     
  14. дВова3912
    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    631

    дВова3912

    Живу здесь

    дВова3912

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    953
    Благодарности:
    631
    Ну тогда я даже не знаю... ну при полностью открытом кране поток из смесителя соответствует 6-ти очкам? При шести очках из открытого крана холодной воды течь должно как из пожарного брансбойта. По крайней мере у меня так, при том что до точки водоразбора метров наверно восемь-десять самой тонкой ПП трубы, 20-ки. Правда у меня ни редукторов, ни грязевиков нет.