1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Вопросы по настройкам автоматики Clack WS1CI умягчителя

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MSF, 17.02.15.

  1. krohagu
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    krohagu

    Участник

    krohagu

    Участник

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Ещё хотел спросит, имеет ли смысл заменить инжектор на синий? И, соответственно, возможно надо поменять ограничитель?
     
  2. GElyn
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9

    GElyn

    Живу здесь

    GElyn

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Одинцово М.О.
    Приветствую!
    Не сочтите за труд, поправьте если что не так
    Колонна 1252, DOW 50 л, Clack V1RRDM ,жесткость 6,8.Постоянное проживание 4-х человек.
    Настройки сейчас следующие:
    1. Обратная-8мин
    2. Реген-60мин
    3. Обратная-8мин.
    4. Прямая-4мин.
    5. Раствор-7кг.
    6. Емкость 10*1000 Экв.
    7. Ресурс-Резер 8,7м3
    Реген норм (в установленное время)
    Регенерация по дням-"Запрет"
    И что означает поз. 6. там значения меняются от 10 до 1200 (*1000) ?
     
  3. krohagu
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    krohagu

    Участник

    krohagu

    Участник

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Хотел бы уточнить несколько моментов.
    Засыпку поменял, инжектор заменил на синий, ограничитель поставил 32 (42 положил на полочку, не рискнул ставить). Соли засыпал полбака примерно.
    Запустил стандартную программу. 8-60-8-4, Соль -7 кг, ресурс -12м3.
    Жестность 4.24 гр, колона 1252, 54-55л Dowex, 6л кварца. давление 3.8 бар (центральная водопровод),
    вопросы:
    1) в процессе промывки смола поднималась до уровня верхней изоленты. Достаточно ли? или стоит поменять на 42 ограничитель?
    2) правильно стоит время по циклам?
    3) в процессе наливания воды в солевой бак (заполнен наполовину), вода достигла уровня верхнего уровня соли примерно на 3.45 мин до конца. По итогу остановилась где-то 30см до края. Не много ли наливает? Вроде бы прикинул, 7кг на 56л смолы и так, не сильно много. Почему тогда так переливает ?

    Буду очень признателен за подсказки
     

    Вложения:

    • IMG_20200204_172055.jpg
    • IMG_20200204_172522.jpg
    • IMG_20200204_173101.jpg
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.036

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.036
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    5 кг.
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.036

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.036
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пойдет.
     
  6. GElyn
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9

    GElyn

    Живу здесь

    GElyn

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Одинцово М.О.
    Здравствуйте!
    Кто знает на что влияет поз. 6 из моего поста выше?
    Подходит время первой регенерации, а у меня установлено минимальное значение, интуитивно тянет добавить)
    Заранее спасибо.
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Да, меняйте на синий.
    И меняйте ограничитель на 032.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Емкость 60*1000 Экв.
    Это ёмкость смолы выраженная в мг-экв.

    Это контрольная регенерация, если не выбирается объём воды в течение установленного периода в днях. Заводская установка 14 дней. Если живёте постоянно, то советую поставить 14 дней.
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Достаточно. Менять на 042 не надо.
    Наливает нормально, поплавок надо поднять.
     
  10. Hedger
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    29

    Hedger

    Живу здесь

    Hedger

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    29
    Добрый день! Помогите разобраться с умягчителем, монтажники как сделали, так потом и работало все, но хотелось бы настроить правильно все, так как вода иногда становится на вкус солоноватой или как сода + два дня назад засыпал мешок и два дня подряд промывал по ночам, что то много соли ушло. В общем по порядку:
    1) Подводные трубы 32-е (в настройках стоит 1 дюйм, не знаю надо ли поменять)
    2) Колонна Canature 1054
    3) Засыпка вроде по смете Hydrolite ZGC107FD (объем без понятия, но визуально в половину колонны, может больше, но не сильно) 2 года +-
    4) Давление воды 5 атмосфер

    Анализ воды входной прилагаю, жесткость плавает от 5 до 8 периодически.
    Текущие настройки в приложенных фото, буду признателен за помощь.

    PS Кубатуру промывки бошка все время ставит 5,67м3, а вот через сколько дней промывать в любом случае -не нашел этого параметра.
     

    Вложения:

    • Анализ.jpg
    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
    • 6.jpg
    • 7.jpg
  11. Hedger
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    29

    Hedger

    Живу здесь

    Hedger

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    29
    Воды в баке примерно как на фото, два дня назад засыпал мешок 20 кг соли в пустой бак (закончилась под ноль пока отсутствовал) и два дня подряд промывал по ночам остаток соли на фото.
     

    Вложения:

    • Бак.jpg
  12. bambr350
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    82

    bambr350

    Живу здесь

    bambr350

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    82
    @Hedger, настройки для умягчителя 8-60-8-8-5кг-1,5кг/Capacity/.
    Изменение периодичности промывки - в меню войти можно при одновременном нажатии кнопок NEXT и UP.
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    7,5 м3
    Одновременно нажать кнопок NEXT и UP и держать 3-4 сек, потом доходите до периода в днях и установить 21 день (контрольная регенерация), если живёте в режиме дачи.
     
  14. Hedger
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    29

    Hedger

    Живу здесь

    Hedger

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    29
    А что касаемо настроек бошки? Нормальные установки, или выставить другие параметры? Странно, что вода мягкая а на кране бывает налет белый, не известь как при жесткой воде а как соль прямо
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Настройки для умягчителя 8-60-8-4-5кг-2,2 кг/Capacity/.
    При установке 2,2 кг/Capacity/ проверьте получившийся объём воды, примерно 7,5 м3. Это надо сделать после регенерации или после принудительного сброса настроек.
    При умягчении происходит замещение солей кальция, магния на соли натрия. Общее солесодержание немного увеличивается. Поэтому при высыхании воды остаётся белый налёт, сода, который легко удаляется.