1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Вопросы по настройкам автоматики Clack WS1CI умягчителя

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MSF, 17.02.15.

  1. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Нет, не теряется.
    Такую информацию даёт производитель, но не менее 1 года.
     
  2. ost742
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    209

    ost742

    Живу здесь

    ost742

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Москва
    Вопрос по регенерации смолы при малом расходе.

    На даче есть колонна 1044 в ней 25 литров леватита s1567.
    Исходная жесткость воды 3.7 расход зимой за 2 недели 1-2 куба. Правильно ли будет настроить Клак на промывку раз в 14 дней с заполнением бака на 1.2-1.8 кг соли?
     
  3. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.817
    Благодарности:
    2.654

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.817
    Благодарности:
    2.654
    Адрес:
    Тюмень
    достаточно раз в месяц (28 дней)
    соль уменьшать не надо. 2,5кг.
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Да, возможно. В результате снизится обменная ёмкость примерно до 3 куб. м.
     
  5. seriylis
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    seriylis

    Участник

    seriylis

    Участник

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Подскажите правильные настройки 1254 с головой CLACK, Наполнители:
    1) фильтрующая загрузка Пуралокс для удаления железа, сероводорода, цветность, мутность 20 литров
    2) IonoFer 30 литров
    3) Экомикс С 25 литров
    4) Гравий 30 кг
    Настроено сейчас по счетчику на 4 куба либо 14 дней и вот эти параметры 13-60-7-7-4,25 кг.
    Интересуют вот эти параметры временные: SOFTENING - Backwash - Dn Brine– Rinse - Fill
    И влияет ли параметр 5 Fill если регенерация запускается по кубатуре (счетчику)?
    После регенерации вода мягкая, но есть небольшой запах железа, это и смущает в общем!
    Источник колодец, давление 2,3-3,5 бар.
    Заранее благодарен.
     

    Вложения:

    • IMG_6442.jpg
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.036

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.036
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Достаточно чтобы микрофлора там расплодилась и вода завоняла?
     
  7. ost742
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    209

    ost742

    Живу здесь

    ost742

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Москва
    Таки рекомендуете лучше уменьшить соль до 1.5 и сделать промывку раз в 14 дней?
    Оставить 2.5 и промывать раз в две недели будет и накладно и не экологично.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Это режим - заполнения бака новой порцией воды, по сути время. С счётчиком никак не связан. Счётчик установлен на выходном патрубке, считает объём воды, который прошёл через фильтр.
    Правильно, что это смущает.

    Давайте разбираться.
    Сертификат или иной документ производителя плюс технические характеристики на этот материал имеются?
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.036

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.913
    Благодарности:
    7.036
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соль можно и уменьшить. Промывку раз в 2 недели.
     
  10. seriylis
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    seriylis

    Участник

    seriylis

    Участник

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Сертификат или иной документ производителя плюс технические характеристики на этот материал имеются?

    Динамическая обменная емкость Iono-Fer стабильна и составляет 1400-1600 мг-экв/л.

    Iono-Fer эффективно удаляет растворенные в воде железо с концентрацией до 25 мг/л и марганец с концентрацией до 2 мг/л при значениях рН ниже 6,0, низкой щелочности и высоком содержании углекислоты.
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    Это я и сам погуглил и нашёл то же самое и далее по тексту... Но это не то о чём я писал.
    Может из материала мышьяк прёт, как у некоторых образцов АПТ после "активации"?
    А может это подпольный самопал с побочным эффектом для здоровья?
    Кто знает?

    По существу вопроса.
    Сертификат или иной документ производителя плюс технические характеристики на этот материал имеются?

    Потребуйте документы у продавца, вы же покупатель или не покупатель?
     
  12. seriylis
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    seriylis

    Участник

    seriylis

    Участник

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Запросил у продавца.
     
  13. seriylis
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    seriylis

    Участник

    seriylis

    Участник

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вот что мастер прислал который закупал этот материал у производителя, запросил сертификат еще.
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.841
    Благодарности:
    6.142
    Адрес:
    Москва
    :faq: Непонятно, что там прислал мастер?
     
  15. seriylis
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    seriylis

    Участник

    seriylis

    Участник

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    ОЙ!
     

    Вложения:

    • 9932fc4b-7312-4ee3-b6da-73bcb356cf5c.jpg