1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проектирую сам, подсобите, есть вопросы

Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pali4, 17.02.15.

  1. pali4
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    59

    pali4

    Строюсь Сам

    pali4

    Строюсь Сам

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    Проектирую сам, подсобите, есть вопросы
    Итак вопрос
    Для организации места под лестничный проем 1-2 этаж решили сделать некоторую несущую стенку (см. рисунок) связывать ее с противоположной стеной не хочется. Требуется ли вертикально усиление стенки (см. рисунок) например кирпичной кладкой или монолитным столбом.
    Перекрытие будет ЖБ плитами ПК. арм. пояс планируется ширина 400мм высота 200мм.
     

    Вложения:

    • виктор проект вопрос армир. пояс.png
    Последнее редактирование: 17.02.15
    pali4 , 17.02.15
    #1 + Цитировать
  2. pali4
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    59

    pali4

    Строюсь Сам

    pali4

    Строюсь Сам

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    Также для наглядности приложу проектное расположение плит.
     

    Вложения:

    • Плиты перекрытия 3д.png
    pali4 , 17.02.15
    #2 + Цитировать
  3. Gosha84
    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    1.553
    Благодарности:
    386

    Gosha84

    Живу здесь

    Gosha84

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    1.553
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Екатеринбург
    Лишним не будет точно.
     
    Gosha84 , 17.02.15
    #3 + Цитировать
  4. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    1.502

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Запорожье
    Я бы вот так армопоясом ее с соседней стеночкой все таки увязал бы
     

    Вложения:

    • виктор проект вопрос армир. пояс.png
    Unogroup , 17.02.15
    #4 + Цитировать
  5. Drovosek1501
    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Drovosek1501

    Участник

    Drovosek1501

    Участник

    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Лучше замкнуть пояс, но учтите плиты можно опирать только на 2 стороны. Какой материал стен планируется?
     
    Drovosek1501 , 17.02.15
    #5 + Цитировать
  6. MsBuKTOP
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    MsBuKTOP

    Участник

    MsBuKTOP

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Стены будут из ГББ 400
     
    MsBuKTOP , 17.02.15
    #6 + Цитировать
  7. Drovosek1501
    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Drovosek1501

    Участник

    Drovosek1501

    Участник

    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Замыкайте с параллельной стеной. Лучше всегда замыкать, такие вещи. Фундаменты - обязательно!
    А вот плиту рубить в эркере не советовал - бы.
     
    Drovosek1501 , 20.02.15
    #7 + Цитировать
  8. Конструктив
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    343

    Конструктив

    Живу здесь

    Конструктив

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Харьков
    Крайние плиты можно опереть еще длинной стороной. Это даже хорошо для анкеровки стен и перекрытия.
     
    Конструктив , 21.02.15
    #8 + Цитировать

Смотрите также