1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Сырость в каркасной стене

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Passeg, 16.02.15.

  1. Raper
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    3.494
    Благодарности:
    40.337

    Raper

    Семейный подряд по строительству каркасных домов.

    Raper

    Семейный подряд по строительству каркасных домов.

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    3.494
    Благодарности:
    40.337
    Адрес:
    Можайск
    @Passeg, не заморачивайтесь... как бы Вы мембрану не положили, но всегда будет одна сторона "волосатая", а другая " гладкая".
     
  2. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.905
    Благодарности:
    28.349

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.905
    Благодарности:
    28.349
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И работать они на паропроницание будут одинаково.
    Другое дело, что сторона для впитывания конденсата не предназначена для склеивания.
    Для удобства потребителей и неграмотных иностранных специалистов рулон приличного производителя смотан так, что вопросов не возникнет, куда какая сторона.
    И там, где надо клеить, мохнурки не будет.
    Первая стадия дуракозащиты, правильно-как удобнее.
     
  3. Raper
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    3.494
    Благодарности:
    40.337

    Raper

    Семейный подряд по строительству каркасных домов.

    Raper

    Семейный подряд по строительству каркасных домов.

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    3.494
    Благодарности:
    40.337
    Адрес:
    Можайск
    @logi2121, у приличных контор может и имеется место для склейки (гладкая), но у Изоспана одна сторона сплошняком шершавая (волосатая), а другая гладкая. И поэтому и идёт примыкание, при нахлёсте, гладкая на шершавую.
     
  4. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.905
    Благодарности:
    28.349

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.905
    Благодарности:
    28.349
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ессно, гладкая нахлёстывается на шершавое. Поэтому скотч клеится СВЕРХУ на стык. Односторонний.
    А рулоны разматываются на плоскость так, что гладкая сторона будет обращена к скотчу.
     
  5. Passeg
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    27

    Passeg

    Живу здесь

    Passeg

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Петрозаводск
    Нету у нас такого
     
  6. Passeg
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    27

    Passeg

    Живу здесь

    Passeg

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Петрозаводск
    То есть, волосами к утеплителю?
     
  7. Savushka81
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    200

    Savushka81

    Живу здесь

    Savushka81

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Изоспан В крепится изнутри стен (в помещении) шероховатостью внутрь.
     
    Последнее редактирование: 07.03.15
  8. Passeg
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    27

    Passeg

    Живу здесь

    Passeg

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Петрозаводск
    Заглянул седня в пол первого этажа - а там тоже вода(.
    пирог собран такой (сверху вниз):
    - ДСП
    - обрешетка
    - деревянные лаги и два слоя мин ваты между ними (общая толщина утеплителя 100мм)
    - бетонная плита (фундамент)

    Вода находится между нижним слоем утеплителя и бетоном.
    Воды довольно много. Полностью мокрый бетон, и наполовину пропитанный водой нижний слой утеплителя.

    Вот теперь пытаюсь понять, что тут мои горе-строители сделали не так...

    PS: вся используемая доска была естественной влажности, но неужели она могла дать столько воды?
     
  9. doxtor02
    Регистрация:
    13.10.07
    Сообщения:
    6.546
    Благодарности:
    14.327

    doxtor02

    любознательный

    doxtor02

    любознательный

    Регистрация:
    13.10.07
    Сообщения:
    6.546
    Благодарности:
    14.327
    Адрес:
    Кубинка
    Да нет конечно.
     
  10. cas1973
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3.006
    Благодарности:
    7.039

    cas1973

    Живу здесь

    cas1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3.006
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Петрозаводск
    Не сделали гидропароизоляцию плиты ...
     
  11. Tarasexe
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    1.238

    Tarasexe

    Живу здесь

    Tarasexe

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А может по стенам конденсат натек...
     
  12. Passeg
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    27

    Passeg

    Живу здесь

    Passeg

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Петрозаводск
    этот вариант тоже возможен и я его не отрицаю.
    но что если проблема не в этом?
    тогда мы сейчас всё разберем, просушим, соберем обратно, а следующей зимой в полу будет снова вода (
     
  13. cas1973
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3.006
    Благодарности:
    7.039

    cas1973

    Живу здесь

    cas1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3.006
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Петрозаводск
    Спросите о пироге плиты у них. Из земли идет пар, его надо остановить.
     
  14. Tarasexe
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    1.238

    Tarasexe

    Живу здесь

    Tarasexe

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На мой взгляд либо со стен натекло, либо из под плиты насосало, но тут надо знать пирог плиты, как там с гидроизоляцией?
     
  15. Passeg
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    27

    Passeg

    Живу здесь

    Passeg

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Петрозаводск
    Было сделано 40см отсыпки отгрохоткой, потом настелена пленка, пеноплекс, арматура, ну и потом бетон.