1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Идеальный газовый котел для УШП

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ViGilant, 12.02.15.

  1. Пкщыы
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    7.004

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    7.004
    Адрес:
    Белгород
    @Roman57, потому что конденсационник с полноценным бкн это + 20к
    45л бкн это мне думается просто как альтернатива
     
  2. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Орел
    Что есть полноценный БКН? 200л, 300л? Есть куда ставить?
    В квартире электрический 30л, используем когда отключают центральную ГВ. Вполне себе вариант, не набирая ванну конечно...
    По паспорту Нувола 24 должен выдавать 10л/мин ГВ при дельте 35град, надеюсь что запас в 45л сгладит его впечатления от его "неполноценности"
     
  3. Пкщыы
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    7.004

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    7.004
    Адрес:
    Белгород
    @Roman57, не совсем конечно 200-300, но в моем понимании на 4 человека 120-150л
    хотя вариант тоже интересный, где-нибудь опыта бы узнать как он по гвс себя ведет
    хотя примерно в этуже цену можно попробовать взять одноконтурник бакси конденсационный + бкн эмаль бакси на 150л
     
  4. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Орел
    По цене/качеству думаю это будет идеальный вариант. Сам пожалел места в котельной под напольный БКН. Вернее решил его приберечь для установки системы обезжелезивания/умягчения воды.
     
  5. ViGilant
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.206
    Благодарности:
    6.881

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.206
    Благодарности:
    6.881
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Часто включается потому что быстро догревает до верхнего порога t в контуре котёл-бойлер-полотенцесушитель
     
  6. Пкщыы
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    7.004

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    7.004
    Адрес:
    Белгород
    это я понимаю, главный вопрос почему оно до нижнего так быстро опускается? маленькая дельта или быстро полы теплоту вытягивают? или еще чтото?
     
  7. ViGilant
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.206
    Благодарности:
    6.881

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.206
    Благодарности:
    6.881
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, не понимаете :) Опускаться оно может и не быстро, но в момент срабатывания термостата в бойлере котёл начинает греть. А греет он так сильно, что контур прогревается намного раньше, чем успевает нагреться бойлер. Если бы он его потихоньку коптил, мог бы поддерживать в контуре градусов 70-75, было бы отлично. Но он быстро разгоняется до 80 и отключается, ну и так по кругу
     
  8. Пкщыы
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    7.004

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    7.004
    Адрес:
    Белгород
    @ViGilant, т. е. получается что котел разогрел контур "котел-бойлер-котел", обратка пришла горячая и он отрубился, но при этом бойлер не успел нагреться? а нет в котле настройки типа "включаться не чаще чем раз в 10 минут" или что-то подобное?
     
  9. oly_ly
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    191

    oly_ly

    Живу здесь

    oly_ly

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Пенза
    @Пкщыы, как думаете, для дома в 150кв.м бкн на 80 пойдет? например такой Baxi UBT 80
     
  10. Пкщыы
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    7.004

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    7.004
    Адрес:
    Белгород
    @oly_ly, если вы подбираете бкн для ГВС а не каких-то других вдруг целей, то нужно исходить не от площади дома а от количества проживающих/мест водоразбора и (или) самого водоразбора (одновременные принятия ванны/душа/мойки посуды и т. п.) я на семью из 4-х человек ориентируюсь на бойлер 120-160л
     
  11. ViGilant
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.206
    Благодарности:
    6.881

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.206
    Благодарности:
    6.881
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Именно так и получается. В котле таймаут повторного включения 5 минут. Просто на 100-литровый бойлер 24 КВт - это дофига, даже при том, что в настройках мощность на минимум выставлена, он все равно быстро очень греет, отсюда и проблема.

    Не исключаю также, что система собрана через одно место, специалист делал специфический
     
  12. oly_ly
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    191

    oly_ly

    Живу здесь

    oly_ly

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Пенза
    А если ставить конденсационный котел и бкн то узел подмеса на тп не нужен?
     
  13. Gradobouka2289
    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    69

    Gradobouka2289

    Живу здесь

    Gradobouka2289

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Земля Вятская
    Григорий смотрю канал на ютубе, снимаете класс, доносите инфу дохотчиво! Хотел узнать что у Вас с котлом? Сам сейчас делаю ушп и вот буквально вчера закапывал каналью, и закопал отдельно трубу ПНД для слива конденсата от котла низкотемпературного (если вдруг его буду ставить), который в сутки сливает примерно 20л., и слив нельзя сделать в общюю трубу канализации, будь то бы там щелоч которая может убить активные бактерии септика.
     
  14. ViGilant
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.206
    Благодарности:
    6.881

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    ViGilant

    У меня каркасник на УШП

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    2.206
    Благодарности:
    6.881
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Gradobouka2289, спасибо :) С котлом у меня всё так же, 24 КВт Бакси жив пока. Сейчас жара, вообще его выключил, проще бойлер электричеством греть, чем эту адскую машину гонять.

    Надо бы его заменить, но пока руки не дошли.
     
  15. oly_ly
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    191

    oly_ly

    Живу здесь

    oly_ly

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Пенза
    Ребят подскажите кто в теме, завтра поеду котел заказывать.(дом газоблок 375 мм без без утепления 130кв.м, второй этаж манссарда, ремонт откладывается, без отопления, система отопления мансарды под вопросом. скорее всего радиаторы. с котлом определилась BAXI Duo-tec Compact 1.24 49тысяч рублей, бойлер BAXI Водонагреватель косвенного нагрева UBT 160 26 тысяч рублей. теперь ввопросы что еще сразу купить, проекта котельной пока нет. расширительный бак на бойлер, цвет белый? НА СКОЛЬКО ЛИТРОВ?) расширительный бак (красный) на тп нужен? если да то какой, узел подмеса на тп не нужен? или не права, насос, цена качество на рециркуляцию гвс?,группа безопасности на бойлер? куда еще насосы надо и какие на тп надо?