1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь по ВРУ

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BlackW0lff, 12.02.15.

  1. BlackW0lff
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    BlackW0lff

    Участник

    BlackW0lff

    Участник

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Посмотрел как народ собирает щиты, ни у кого не увидел в какое место ставится УЗИП. Видимо после вводного автомата. Я правильно думаю?
     
  2. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.112
    Благодарности:
    696

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.112
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В ТУ учет класс точности 2.0 или ту старые или ..., не могут сейчас выдавать менее 1.0, уточните. Еще все что до счетчика должно быть в боксах под пломбу, т. е вводной автомат, узип (опс1), ноль на отдельной клеме, после счетчика поставте автомат равный вводному и сдавайте.
     
  3. BlackW0lff
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    BlackW0lff

    Участник

    BlackW0lff

    Участник

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    ТУ получены в августе прошлого года. Что где пломбировать- в курсе, три дня курю ветку по электрике.
     
  4. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    Про пломбировку УЗИП - если засунуть ее в бокс под пломбу проблематично будет менять отработавшие УЗИПы, у некоторых электриков сейчас есть пломбы, которыми они заклеивают винты на автоматах - надо чтобы у них такие были.
     
  5. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.112
    Благодарности:
    696

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.112
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да ладно не парьтесь, все получив ТУ начинаю паниковать. Выгнали вы меня на улицу, фоткаю то что вам зарядили, все что после счетчика не смотрите и так не делайте. (начальный вариант стройки)
    Когда все причешу, могу выложить, но это сданная электроустановка, официально соответствующая ТУ (аналогично вашим). Без ... обойдутся.

    Завтра, если не забуду, постараюсь фото выложить где вводной автомат в своем боксе, узип в своем, ноль в колодке под пломбу.

    З, С, это не эталон, это совет.
     

    Вложения:

    • 20150212_204604[1].jpg
    • 20150212_204625[1].jpg
    • 20150212_204625[1].jpg
    • 20150212_204800[1].jpg
  6. BlackW0lff
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    BlackW0lff

    Участник

    BlackW0lff

    Участник

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за фото. Я не паникую, просто хочется сделать все нормально сразу, чтоб и СО приняли и не переделывать, да еще чтоб все это добро безопасное было.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3
     
  8. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.112
    Благодарности:
    696

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.112
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чего вы боитесь, если надо заменить, заявка, точное время, в заявке время работ, если пломбируют через неделю, так и пишете ..., акт будет днем снятия пломб.
     
  9. BlackW0lff
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    BlackW0lff

    Участник

    BlackW0lff

    Участник

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Avs7153
    Спасибо за ссылку, будем изучать.
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Заставят опломбировать. А это "неудобно".
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  12. BlackW0lff
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    BlackW0lff

    Участник

    BlackW0lff

    Участник

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
  13. puzirenkovav
    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    puzirenkovav

    Участник

    puzirenkovav

    Участник

    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста:
    1. Получил ТУ подключения, на 15кВт 380В, любой ли счетчик можно поставить? может посоветуете какой?(Хотелось бы двухтарифный).
    2. Какой автомат ставить на входе, перед счетчиком 25А или 32А, как рассчитать?
    Буду благодарен за ответы.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    25А, всё остальное зависит от адекватности ваших "сетей".