Подключение к двум ТП

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Mkurban5, 10.02.15.

  1. Mkurban5
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mkurban5

    Новичок

    Mkurban5

    Новичок

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Подключение к двум ТП
    Здравствуйте.
    Имеется дом. Заходят две линии с разных тп. Если поставить контактор на 100 А с 4-мя контактами (2 NO+2 NC), где одно тп на 2 NO, а второе тп на 2 NC. При пропадании напряжения на первом вводе переключается на второй, при появлении, снова переключается на первый. Суммарная мощность около 20квт. Имеет право жить такая схема.
    С уважением тем кто ответит.
     
    Mkurban5 , 10.02.15
    #1 + Цитировать
  2. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.212
    Благодарности:
    585

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.212
    Благодарности:
    585
    Адрес:
    Москва
    Это уже будет 2 категория надёжности по ПП861, и такое присоединение будет стоить других денег, не 550руб, если конечно, эти ТП не ваша собственность. Переключатель называется АВР.
    Виноват, не заметил, у вас так подключён уже дом. Интересно, кто дал такое разрешение на одно строение?
     
    Юрий445 , 10.02.15
    #2 + Цитировать
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.665

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.665
    Адрес:
    Брест
    Не имеет.
    1. Такого контактора вы не найдёте. В абсолютном большинстве контакторов силовые контакты - NO и их, как правило, три. Расчитаны они на токи, соответствующие номиналу контактора - 18. 25, 40, 63А и тд. А вот блок-контакты (неважно, NO или NC) расчитаны на токи цепей управления (4...6 А) и никакие 20 кВт вам тогда не светят. И дугогашения в таких контактах нет.

    2. Вам надо АВР на двух контакторах. Схем полно в нете.

    3. Как правильно выше сказали, сети должны знать, что у вас АВР, для этого пишутся техусловия и далее по цепочке.
    А оно вам надо то, АВР то? У вас там "безотрывное" производство?
     
    ДмитрийМ , 11.02.15
    #3 + Цитировать
  4. Mkurban5
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mkurban5

    Новичок

    Mkurban5

    Новичок

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Нашел в инете такой контактор schneider CT 63А 2НО+2НЗ 230В. Но к сожалению на 100а нет.
    А для АВР два нуля с разных тп сажают вместе, а этого я хочу избежать
     
    Mkurban5 , 11.02.15
    #4 + Цитировать
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.665

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.665
    Адрес:
    Брест
    Так вы что, однофазных 100 ампер хотите? :faq::ogo::ogo:
    Мдя... Вам за техусловиями бежать надо...
     
    ДмитрийМ , 12.02.15