1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трескается штукатурка на мокром фасаде! Нужен совет

Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Рехколово, 07.02.15.

  1. Рехколово
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Рехколово

    Участник

    Рехколово

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трескается штукатурка на мокром фасаде! Нужен совет
    Всем привет
    Дом из керамзитобетона - оштукатурен ЦПС + Каменная вата 100мм + 5 дюбеле на плиту + штукатурка с системой армирования + покраска.
    Первый 2 года простояло все отлично, красивенько! На третий год во второй половине лета на одной из стен появилась первая трещина (горизонтальная). Стена самая солнечная и самая ветреная. Постепенно и до сегодняшнего дня на этой стене уже множество горизонтальных трещин. Также на второй стене тоже несколько трещин. Для информации спецам - углы дома отделаны декором из белого пенопласта - там тоже пару трещин. Т. е. Материал утеплителя непричем. Что вата, что ППС - один и тот же результат.
    Теперь думаю что с этим безобразием делать?
    Некоторые советуют покрыть эластичной краской весь дом заново - поможет ли это.

    Рабочих буду пытать весной - вернуться с Южного отпуска. Фасадов они сделали много и до сих пор стоят годами.

    ЖДУ КОМЕНТАРИЕВ СПЕЦИАЛИСТОВ!
    СПАСИБО!
    Рабочих буду пытать весной - вернуться с Южного отпуска. Фасадов они сделали много и до сих пор стоят годами.
     
  2. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.248
    Благодарности:
    12.193

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.248
    Благодарности:
    12.193
    Адрес:
    Рязань
    Сетку случайно не горизонтально втапливали?
    Относительно ровно идущие вертикальные или горизонтальные трещины небольшой ширины, на отделочном слое системы утепления, говорят о нарушении основных принципов армирования стеклосеткой. Если при осмотре самой трещины отсутствует разрыв армировочной сетки, значит не был сделан необходимый нахлест полотен. Если в трещинах заметна разорванная сетка, то при выполнении работ, скорее всего, была использована не фасадная стеклосетка, которая должна быть щелочестойкой, плотностью не менее 160 г/м2. Использованная в этом случае сетка растворилась в щелочной среде клеевого раствора. Причиной коротких разрывов армировочно-отделочного слоя системы является отсутствие крепления утеплительной плиты к несущей стене или наличие в месте разрыва воздушного зазора между плитами свыше 1 мм. Также недопустимо заполнение таких зазоров клеевым раствором.
    Появление паутинных трещин и вспучивание армировочного и финишного слоя происходят вследствие неправильной армировки теплоизоляционных плит: сетка не втапливалась в нанесенный клеевой раствор, а была установлена прямо на теплоизоляционные плиты.
     
    Последнее редактирование: 07.02.15
  3. Рехколово
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Рехколово

    Участник

    Рехколово

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо большое за Ваш ответ. По моим наблюдениям есть еще одна закономерность - первые трещины появились на самой солнечной стене еще летом. Потов пошли трещинки на второй по солнечной активности стене. На теневой стороне трещин пока не заметил.
    Порвана сетка или нет - пока не не могу увидеть. Но похоже, что сетка целая.
    Вопрос - Если все же сетка целая - как можно исправить данный фасад. Может быть покрыть весь дом эластичной краской?
    И еще думаю не маловажный момент - углы дома сделаны пенопластом белым и на нем я тоже увидел пару узких трещинок, т. е. что вата что ппс не имеет значения. Может быть проблема из-за плохого качества самого штукатурного материала? Т. е. штукатурка не выдержала погодных условий. Живу в Санкт-Петербурге.

    Еще раз спасибо за ответы!
     
  4. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.248
    Благодарности:
    12.193

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.248
    Благодарности:
    12.193
    Адрес:
    Рязань
    Ой чувствую я, что штукатурку на сетку накладывали. И еще одна вредная мыслишка крутится.
    Вопрос: Назовите производителя базальтовой ваты, марку или плотность.
    Исправить эластичной краской? Не знаю. Может кто так делал? Только вот хуже бы не было!
     
  5. Рехколово
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Рехколово

    Участник

    Рехколово

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрел сегодня на срез слой пирога по верх каменной ваты - сетка ровно по центру. Раскывырял штукатурку в месте трещины - сетка целая - штукатурка очень плотная и прочная над сеткой, а вот под сеткой легко крошится. Завтра напишу название каменной ваты.
    Спасибо!
     
  6. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.248
    Благодарности:
    12.193

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.248
    Благодарности:
    12.193
    Адрес:
    Рязань
    Еще одна проблемка может быть. Черт, как много их может быть. Затекание воды под свесами крыши.
    Надо экспертизу на место заказывать. На форуме только общие рекомендации.
     
  7. Рехколово
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Рехколово

    Участник

    Рехколово

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где такую экспертизу-то заказать можно?
     
  8. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.248
    Благодарности:
    12.193

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.248
    Благодарности:
    12.193
    Адрес:
    Рязань
    В пределах МО и я бы мог выехать. А в Питер... Далековато. Давайте решать проблему по мере поступления новых вводных.
    Итак, нужны фотографии дома. Трещин крупным планом. Марка базальтовой плиты. Производитель сетки. Производитель и название смесей, которыми работали.
     
  9. Рехколово
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Рехколово

    Участник

    Рехколово

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо, сегодня вечером подниму все данные и вышлю все по маркам.
     
  10. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.725
    Благодарности:
    15.909

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.725
    Благодарности:
    15.909
    Адрес:
    Москва
    Ждём с нетерпением фотографии, спецификацию материалов, если есть, то фотографии в процессе работ. Как клеили, как примыкание фасад-цоколь, цоколь- отмостка?
     
  11. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.248
    Благодарности:
    12.193

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.248
    Благодарности:
    12.193
    Адрес:
    Рязань
    Надежный "ожил". Можно с ним договориться.
     
  12. Рехколово
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Рехколово

    Участник

    Рехколово

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Буду искать фото работ, постараюсь сегодня вечером выложить.
     
  13. КейсиРайбек
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    382

    КейсиРайбек

    Живу здесь

    КейсиРайбек

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будет интересно посмотреть.
     
  14. Fedoroff78
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Fedoroff78

    Новичок

    Fedoroff78

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Все здравствуйте!
    Я предполагаю, что все дело в характеристиках штукатурки:
    Паропроницаемость - низкая. В результате - рассыпание и расслаивание штукатурного слоя. Фасад должен дышать.
     
  15. Fedoroff78
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Fedoroff78

    Новичок

    Fedoroff78

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Штукатурная смесь должна быть еще и эластифицированной (по простому - эластичной). Например: Cerezit CT85