    Схема. Дачный дом. Одна фаза
    Здравствуйте.
    Вплотную подошел к обдумыванию электрики в доме.
    К дому идет два провода от столба, заводятся в уличный щиток, где стоит двухполюсный автомат на 40А и "меркурий". Далее два провода заведены в дом.
    Планирую сделать ТТ-заземление.
    Прикидываю схему щитка в доме.
    Покритикуйте, пожалуйста. В правильном направлении хоть думаю? Конечно хочется сделать подешевле, но ведь для себя.
    Готов разбираться и поддерживать конструктивный диалог. Заранее спасибо откликнувшимся. С уважением!
     

    Вложения:

    • схема.png
    DimikM , 07.02.15
    #1 + Цитировать
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    У нормальных брендов нет УЗО 32/30.
    АВ 2Р или 1Р ?
    Защита от перепадов напряжения будет?
    Стиралка без диф. защиты на 10мА.
    Я бы убрал автоматы перед групповыми УЗО, при этом УЗО соотвественно взял бы 63/30
     
    D_A_N , 07.02.15
    #2 + Цитировать
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Поэтому, наверное, и "...Дачны дом..."? :)
     
    ZooZoo , 07.02.15
    #3 + Цитировать
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    Покритикую... :um:
    Глядя на схему, создается впечатление: хочется подороже, побольше, посложнее, покруче с запасом и перестраховкой. Ни бюджет, ни оптимизация здесь близко не ночевали. :no:
    1. 6шт. 2р АВ перед групповыми УЗО - зачем? Лучше выбрать УЗО на 40 или 63 и выиграть целую панель.
    2. Большое количество групповых АВ - треть можно сократить и схема только выиграет. Свет лестница, гардеробная, тамбур, прихожая - планируются сверхмощные светильники?

    DimikM, зачем на освещение лестницы отдельный групповой 6А? Не думаю, что лестница будет освещаться прожектором 1-1,2 кВт. А в плане расчета - мощность меньше на порядок!
    Отдельный АВ на телевизор... Телевизор - от 2 кВт? И т. д. и т. п.
    3. Пишете про "подешевле", а в схеме 3шт. УЗО 10 мА, да еще и по схеме "три ступени". В смысле требования нормативов и удешевления они лишние. Почему-то уличное освещение "в приоритете", а теплый пол в с/у забыт... Уж если тратить деньги - то хотя бы с минимальным смыслом, а не совсем уж на ветер.
    4. А вот несчастный холодильник оказался рядовым бойцом в строю групповых. Может, в сержанты его определим? :aga:
    отопление какое? Газ? Котел? Конвекторы?
    Можно продолжить, но пока достаточно.
    :son:
     
    Последнее редактирование: 07.02.15
    Olechka , 07.02.15
    #4 + Цитировать
  5. DimikM
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    862

    DimikM

    Живу здесь

    DimikM

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    862
    Адрес:
    Москва
    Про АВ 2Р и 1Р упустил момент где какие применяются. Думаю общий 2Р, а групповые 1Р.
    Защиту от перепадов пока упустил.
    На стиралку нужна защита на 10мА?
    Автоматы перед групповыми УЗО да, не сообразил что лишние.
     
    DimikM , 07.02.15
    #5 + Цитировать
  6. DimikM
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    862

    DimikM

    Живу здесь

    DimikM

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    862
    Адрес:
    Москва
    1. Принято. Не сообразил что соответствующие УЗО прекрасно защищает вышестоящий АВ на 40А.
    2. Большое количество групповых АВ - думал к каждому потребителю проводить отдельную линию, с минимальным количеством распределительных коробок. А вот свет правда, ошибся когда рисовал. Лестница и гардеробная, тамбур и прихожая - по одному автомату.
    Отдельный АВ телевизор - это отдельный автомат на розетки (просто обозвал "телевизором", т. к. там он будет)
    3. УЗО на 10 мА добавил для того, чтоб если, допустим, произошла утечка в группе "свет улица" у меня не выбило общее УЗО и не отключился бы холодильник. Я бы эти УЗО на 10 мА может совсем убрал, если в них нет большой необходимости.
    4. Да и про холодильник конечно думал. Может его вообще вывести отдельно под свое УЗО?

    Отопление пока конвекторами. Не знаем как в будущем будем посещать. Зимой не проедешь. Ведут газ, но на сколько будет выгодно его подключить и не ездить в холодное время пока не решили.
     
    DimikM , 07.02.15
    #6 + Цитировать
  7. DimikM
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    862

    DimikM

    Живу здесь

    DimikM

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    862
    Адрес:
    Москва
    Вообще я мыслил так.
    У меня есть определенное количество точек подключения. К каждой точке собираюсь вести свой провод, защищенный своим автоматом.
    Дальше это все надо защитить УЗО 30мА. Чтобы не было срабатывания от большого количества приборов делю на группы и каждую защищаю своим УЗО 30мА. Группы составлял таким образом, чтобы, например (на примере конвекторов), при неисправности одного конвектора и срабатывании УЗО хотя бы часть конвекторов продолжало работать (так и с другими потребителями).
    Потом подумал что некоторые (по моему мнению у которых выше вероятность срабатывания УЗО) потребители надо защитить еще и УЗО 10мА. Тем самым исключив срабатывание УЗО 30мА и отключение всей группы. Ну за одно считал что тем самым еще и "три ступени" защиты обеспечу.
    Ну и конечно беспокоит холодильник. Как его защитить чтоб не отключался от неисправности других приборов.
    Вот такие мысли у меня были при проектировании.
     
    DimikM , 07.02.15
    #7 + Цитировать
  8. VAFERus
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    176

    VAFERus

    Живу здесь

    VAFERus

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Буквально сегодня с утра занимался сборкой щита для своего дачного домика. :)

    На мой взгляд, Ваша схема сильно дорогая и избыточная.
    Нет никакого смысла ставить дифзащиту (УЗО) на цепи освещения, конвекторы, вентиляцию, розетки холодильника и т. д.
    Это просто выброс денег, а в случае с освещением еще и сработка УЗО при перегорании лампочки.

    Рекомендую упростить схему.
    Освещению достаточно обычных автоматов.
    Конвертерам и холодильнику тоже. Да и вообще всем розеткам.

    УЗО обязательно нужен на уличное освещение и розетки, так как есть вероятность заливания водой.
    А также в цепи санузла (свет, бойлер, розетки), т. е. опять же где есть риск попадания воды.

    Причем на весь санузел достаточно одного группового УЗО на 30мА.
    А в самом начале схемы можете поставить один общий УЗО на 300мА на все цепи.

    Касательно характеристик автоматов. Тип "В" конечно лучше, но для данного объекта спокойно можно использовать "С". Они дешевле и более распространены.

    Номиналы: на свет 6А, на розетки и нагрузки - 16А.

    Читал выше про киловаттный свет в прихожей ;)
    Согласен, но автоматы 6А это минимум из "доступных везде в наличии" и они дешевле, чем ниже номиналом.

    Все же экономическая эффективность должна присутствовать ;)

    п. с. на домик Ваш подписался :super:
     
    VAFERus , 07.02.15
    #8 + Цитировать
  9. VAFERus
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    176

    VAFERus

    Живу здесь

    VAFERus

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Екатеринбург
    еще рекомендую поставить, раз уж для себя...
    Реле контроля напряжения УЗМ-51М
     
    VAFERus , 07.02.15
    #9 + Цитировать
  10. DimikM
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    862

    DimikM

    Живу здесь

    DimikM

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    862
    Адрес:
    Москва
    Читал что при тт-заземлении УЗО необходимо. Сработает ли входное УЗО 300мА при КЗ на корпус? И вроде как желательно две ступени защиты.
     
    DimikM , 07.02.15
    #10 + Цитировать
  11. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    Продолжу мысль: ...и вообще нормативы для дураков пишут и выполнять их "нет никакого смысла".
     
    Olechka , 07.02.15
    #11 + Цитировать
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @DimikM, Вы имели ввиду на "землю"?
     
    max68.2011 , 07.02.15
    #12 + Цитировать
  13. DimikM
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    862

    DimikM

    Живу здесь

    DimikM

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    862
    Адрес:
    Москва
    Намек понял ;)
    Ну да, конечно на "землю"
     
    DimikM , 07.02.15
    #13 + Цитировать
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @DimikM, сработает, потому как ток утечки будет явно больше 300 мА. Возможно что сработает ещё и защитный автомат. :um:
     
    max68.2011 , 07.02.15
    #14 + Цитировать
  15. VAFERus
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    176

    VAFERus

    Живу здесь

    VAFERus

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Разочарую Вас: Вы не обладаете даром читать чужие мысли, потому не стоит их продолжать ;)

    Я прекрасно знаком с ПУЭ, СНиПами и прочими нормативами. Это моя работа.
    Но "будешь лечиться по книжке, умрешь от опечатки". :)

    Мы говорим о дачном доме, деревянном доме, в котором вероятность поражения током при соблюдении техники безопасности пользования электроприборами стремится к нулю в "сухих помещениях".

    Там где есть опасность попадания воды - вероятность значительно выше и там УЗО требуется в обязательном порядке.

    УЗО и Дифавтоматы стоят весьма приличных денег.
    Я посоветовал автору экономный вариант с минимальными рисками.
    Следовать или нет моему совету - это его личное дело.
    Я никого убеждать не буду, я написал ровно так как я сделал для себя.

    При КЗ сработает автоматический выключатель.
    УЗО срабатывает на ток утечки.
    Если будет утечка "на землю" - да, УЗО сработает.

    Но необходимо выполнить качественное заземление.
     
    VAFERus , 07.02.15