1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу совета по дымоходу закрытой топки

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Jenifer, 13.03.09.

  1. Jenifer
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Jenifer

    Участник

    Jenifer

    Участник

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Очень нужен совет по монтажу дымохода.
    Топка закрытая Edilkamin cristal mod90
    Палнируется ее установка в кирпичную нишу
    IMG_4862.jpg
    Затем гильзовать дымоход одностенной нержавеющей трубой.
    Требуется ли установка конденсатосборника?
    Можно ли собрать дымоход так, как изображено на картинке?
    дымоход.jpg
     
    Jenifer , 13.03.09
    #1 + Цитировать
  2. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Москва
    А зачем? Подключаетесь отводами 45 градусов или гибкой трубой и все. При чистке все будет ссыпаться в топку.
     
    SuperGSM , 14.03.09
    #2 + Цитировать
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720
    Адрес:
    Москва
    На счет двух 45-х углов верно, но не только.
    Обязательно утеплите наружную стену, или увеличить толщину кладки.
    Иначе, в качестве бонуса вас ждут разрушающиеся лицевые стены...
    И все же более предпочтителен вариант подключение дымохода по средством одного угла 45 градусов, и тройника с соском 45 градусов и карман для прочистки и сбора конденсата.
     
    Алексей Телегин , 14.03.09
    #3 + Цитировать
  4. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Москва
    Алексей, зачем ревизия то? И как ее обслуживать? Это же не котел, в котором конденсат гулять будет и даже не печь с режимом тления. Не заморачивайтесь даже, нами смонтированно несколько тысяч таких топок с гибкой трубой или отводом(ами) 45 градусов, делайте смело. А насчет теплоизоляции стены я писал уже, тут Алексей абсолютно прав.
     
    SuperGSM , 14.03.09
    #4 + Цитировать
  5. Jenifer
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Jenifer

    Участник

    Jenifer

    Участник

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Спасибо за советы и рекомендации! :) Приношу извинения за повтор сообщения в другой ветке.

    К сожалению, переместить камин на другую стену уже не реально, так что остается только одно - утепление.
    Кладка за дымоходом = 250 мм. Если утеплить изнутри дымоход (только часть стены за гильзой, обращенную "на улицу", а не по периметру) Rockwool firerock(firebats) 30мм, будет ли этого достаточно? Проблема в том, что штроба 300 по ширине и глубиной 400, а гильза должна быть 250, если поставить двухстенную будет 350 - не поместится...(утеплитель по периметру вокруг гильзы тоже не поместится, можно лишь обогнуть полукруг).
    Или все же необходимо утеплять стену снаружи?
     
    Jenifer , 15.03.09
    #5 + Цитировать
  6. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Москва
    Утеплять надо по периметру, фольгированной ватой, с проклейкой стыков скотчем фольгированным. лучше, если высота больше 8 метров, дымоход на диаметр заузьте, или оставьте выпуск в комнату и зашейте, если места не хватает.
     
    SuperGSM , 15.03.09
    #6 + Цитировать
  7. Jenifer
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Jenifer

    Участник

    Jenifer

    Участник

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Спасибо!! :)
     
    Jenifer , 16.03.09
    #7 + Цитировать
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720
    Адрес:
    Москва
    Карман должен быть! так записанно в СНиПах и Правилах производства трубо-печных работ.
     
    Алексей Телегин , 16.03.09
    #8 + Цитировать
  9. Jenifer
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Jenifer

    Участник

    Jenifer

    Участник

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, как его вмонтировать в моем случае?
    Топка занимает все пространство ниши, т.е. ниже топки опустить карман не получится, какими могут быть альтернативные варианты?
     
    Jenifer , 16.03.09
    #9 + Цитировать
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720
    Адрес:
    Москва
    Вариант1 - снаружи здания.
    Вариан 2 - с низу открывается из подпечья.
    Вариант 3 - увод в сторону.
     
    Алексей Телегин , 18.03.09
    #10 + Цитировать
  11. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Москва
    Мой вам совет, даже не заморачивайтесь. Поскольку это все таки "мое" изделие, которое я знаю очень хорошо, делайте дымоход с использованием максимум 45 градусных отводов и оставляйте прямо на топке, при чистке снимете дефлектор и все. Кстати, Алексей, не нашел я такого в СНИПЕ.
     
    SuperGSM , 20.03.09
    #11 + Цитировать
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720
    Адрес:
    Москва
    Значит не в том СНиПе искали. Посмотрие Правила Трубо-печных работ.
     
    Алексей Телегин , 20.03.09
    #12 + Цитировать
  13. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Москва
    Хы )) Такое есть только для кирпичных труб.

    Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками.

    При использовании стальной трубы надобность пропадает.


    Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.

    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков
     
    SuperGSM , 20.03.09
    #13 + Цитировать
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.706
    Благодарности:
    7.720
    Адрес:
    Москва
    Не забудьте, об устройствах прочистки и ненобходимости проектного решения и обоснования данных уводов.
     
    Алексей Телегин , 31.03.09
    #14 + Цитировать
  15. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.929
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Москва
    Вы не забывайте что для стальных труб и устройств с высоким КПД эти нормы снипа не применимы. Даже газовщики это признают. И нет на такие материалы норм в снипе прямых. Чем многие успешно пользуются при сертификации изделий или монтажных работах. Вообще общепринято сендвич считать попадающим под кирпичный канал. Что опять таки нигде не написано.


    И поскольку устройство будет в другом государстве стоять, надо их снип или аналог смотреть.
     
    SuperGSM , 03.04.09
    #15 + Цитировать

Смотрите также