1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчет ж/б балки опирающейся на колонну и несущую стену

Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Dmitriy98, 06.02.15.

  1. Dmitriy98
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчет ж/б балки опирающейся на колонну и несущую стену
    Комбинированный дом первый этаж из кирпича, второй брус. стены первого этажа в один кирпич 2.1 нф с облицовкой, высота этажа 3 м. нужно расчитать жб балку с внутренним армированием и колонну. Sketch65105944.png
     
    Dmitriy98 , 06.02.15
    #1 + Цитировать
  2. Аксинья2014
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Аксинья2014

    Участник

    Аксинья2014

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Троицк
    1. На балку плиты сборные опирать будете?
    2. Какая крыша?(материал, скаты)
    3. Район строительства
     
    Последнее редактирование: 06.02.15
    Аксинья2014 , 06.02.15
    #2 + Цитировать
  3. Dmitriy98
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. пустотки 2 видов там на них указана марка
    2. двухскатная (высота стен 2м.до конька 1,5) металлочерепица но не факт
    3. северо запад
     
    Dmitriy98 , 06.02.15
    #3 + Цитировать
  4. Dmitriy98
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 этаж брус 200
     
    Dmitriy98 , 06.02.15
    #4 + Цитировать
  5. Аксинья2014
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Аксинья2014

    Участник

    Аксинья2014

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Троицк
    Балка 30х30 см, бетон B25.Продольное армирование: сверху 4 стержня диаметром 22мм, снизу 4 стержня диаметром 25мм, поперечное армирование диаметром 12 с шагом 250мм. Если сесение балки сделать 40см высотой, и 30 см шириной, то сверху 4 стержня по 20 мм, снизу 4 стержня по 20 мм, поперечная 8 мм с шагом 200 мм.
     
    Аксинья2014 , 06.02.15
    #5 + Цитировать
  6. Аксинья2014
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Аксинья2014

    Участник

    Аксинья2014

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Троицк
    1. Не забудьте про защитный слой арматуры
    2. Не забудьте сделать выпуски арматурные из колонны и загнуть их в балку
    3. Подумайте, что с фундаментом для колонны
     
    Аксинья2014 , 06.02.15
    #6 + Цитировать
  7. Аксинья2014
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Аксинья2014

    Участник

    Аксинья2014

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Троицк
    Колонна 40х40см, 6 стержней диаметром 20 мм- продольное армирование, поперечное хомутами диаметром 6 мм с шагом 400 мм.
     
    Аксинья2014 , 06.02.15
    #7 + Цитировать
  8. Dmitriy98
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. На какую нагрузку расчитана такая балка?
    Фундамент плита 20см.Под колонну сделано усиленное армирование снизу, как для балок делают с хамутами. Они примерно на 1,5 метра по ширине связали верхний и нижний слой армирования. И на верх вышли 4 прутка 14 арматуры.
    Какого сечения должна быть колонна? Все четыре прутка заводить на балку и на сколько? Как опереть на стену балку?
     
    Dmitriy98 , 06.02.15
    #8 + Цитировать
  9. Аксинья2014
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Аксинья2014

    Участник

    Аксинья2014

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Троицк
    Нагрузку от собственного веса, плит, их цп стяжки, пола, перегородок и полезной нагрузки+ от опорного бруса, на который надо опереть конек кровли по-хорошему. То есть на 3,5 т/мп распределенной и 2т сосредоточенной нагрузки рассчитана балка
     
    Аксинья2014 , 06.02.15
    #9 + Цитировать
  10. Аксинья2014
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Аксинья2014

    Участник

    Аксинья2014

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Троицк
    Вы заливаетесь когда?
     
    Аксинья2014 , 06.02.15
    #10 + Цитировать
  11. Dmitriy98
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    весной
     
    Dmitriy98 , 06.02.15
    #11 + Цитировать
  12. Аксинья2014
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Аксинья2014

    Участник

    Аксинья2014

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Троицк
    Тогда до понедельника) я уезжаю
     
    Аксинья2014 , 06.02.15
    #12 + Цитировать
  13. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    85

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Днепропетровск
    В колонне 400х400 8Ø16 (из фундамента выпуски можно будет нормально согнуть)
    В балке верхняя арматура 4Ø16 нижняя 4Ø20 400х400
    Выпуски из колонны 4Ø16. В колонну завести на 800мм. В балку на 1200мм.(тоже согнуть можно).
    На счет попоречной отдельный разговор.
    И вообще на словах это трудно будет сделать. Нужно прорисовать...
     
    Vasilkib , 07.02.15
    #13 + Цитировать
  14. Dmitriy98
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Dmitriy98

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня из фундамента выпуск всего 4 прутка, а вы предлагаете 8, зачем столько? Не понял про:" из фундамента выпуски можно будет нормально согнуть"?
     
    Dmitriy98 , 07.02.15
    #14 + Цитировать
  15. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    85

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Днепропетровск
    Выпуски должны быть той же арматуры что и в колонне и столько же штук. Причем на 40Ø нахлест.
    Арматуру выше Ø16 в домашних условиях вам нормально не согнуть.
    Немного поздновато с вопросом.
     
    Vasilkib , 07.02.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также