    Всем привет!
    Сегодня закончил отделку котельной, чтоб можно было разместить оборудование, врубить отопление и заняться отделкой в остальных помещениях.
    Вопрос в следующем: мне друг отдал электрокотел, но у него минимальная температура подачи 35 градусов, а это многовато для теплого пола, когда плюс на улице..Думаю,поставить треходовик Эсби с нижним пределом вроде 21 градус..на их сайте предлогается вот такая схема установки http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/sfiery-primienieniia/napolnoie-otoplieniie/underfloor-heating-1 ,но если насос идет после трехходового, для котла это не грозит? ведь на сколько я понимаю для нормальной работы эл. котла ему нужна постоянно циркуляция..вообщем немного недопонимаю как это все работает при такой схеме, может кто разьяснит?
     
    тарас вбг , 06.02.15
    #1 + Цитировать
  2. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    4.504
    Благодарности:
    2.892

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    4.504
    Благодарности:
    2.892
    Адрес:
    Москва
    @тарас вбг, насосу в принципе все равно, всасывать или выплевывать, да и проток будет всегда, просто в разном соотношении обратки и подачи.
     
    Avoronkov , 06.02.15
    #2 + Цитировать
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.095
    Благодарности:
    7.325

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.095
    Благодарности:
    7.325
    Адрес:
    Россия, Москва
    @тарас вбг, Нужен котловой контур.
     
    Mijjgan , 06.02.15
    #3 + Цитировать
  4. ponomarenko
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    99

    ponomarenko

    Живу здесь

    ponomarenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Подольск
    А что за котел? Может у него есть режим ТП?
     
    ponomarenko , 06.02.15
    #4 + Цитировать
  5. тарас вбг
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    353

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Выборг
    не котел самый простейший, Руснит, я его только на этот сезон ставлю, в следующем заменю на ТА.
    А можно поподробнее? Как это на практике в моем случае?
     
    тарас вбг , 06.02.15
    #5 + Цитировать
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.095
    Благодарности:
    7.325

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    11.095
    Благодарности:
    7.325
    Адрес:
    Россия, Москва
    Классически. Котёл - насос - гидравлический разделитель (гидравлическая стрелка, на сантехжаргоне) с одной стороны, отопительный контур - с другой стороны гидравлического разделителя.
    А можно всё-таки проверить, какую температуру котёл на минимуме выдаёт, она может значительно отличаться от заявленой. А ещё на большинстве механических термостатов ограничение температуры легко изменить
     
    Mijjgan , 06.02.15
    #6 + Цитировать
  7. Dmsol
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35

    Dmsol

    Живу здесь

    Dmsol

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А разве в Русните нет регулировки по воздуху.
    У меня Руснит и теплый пол. По факту смеситель не используется. Вся регулировка идет по выносному датчику котла.
     
    Dmsol , 06.02.15
    #7 + Цитировать
  8. тарас вбг
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    353

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Выборг
    Спасибо Вам, очень ценные мысли, действительно думаю стоит проверить прежде чем
    чем покупать трехходовик.
    А у Вас какая модель котла?
     
    тарас вбг , 06.02.15
    #8 + Цитировать
  9. Dmsol
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35

    Dmsol

    Живу здесь

    Dmsol

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня 209М.
    На сайте Руснита вроде нет моделей без возможности подключения внешнего программатора.
    http://www.rusnit.ru/
     
    Dmsol , 06.02.15
    #9 + Цитировать
  10. тарас вбг
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    353

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    тарас вбг

    Сначала думаем-потом строим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Выборг
    Мне кател без паспорта отдали, я не знал что там есть такая функция..После Вашего сообщения глянул паспорт на сайте, действительно можно подключить програматор..Спасибо:super: А у Вас какой програматор? Посоветуете что-нибудь?
     
    тарас вбг , 06.02.15
    #10 + Цитировать
  11. Dmsol
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35

    Dmsol

    Живу здесь

    Dmsol

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня ZONT-H1. Это GSM по нему есть тема в этом разделе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/203393/page-97#post-12009866
     
    Dmsol , 06.02.15
    #11 + Цитировать
  12. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    4.504
    Благодарности:
    2.892

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    4.504
    Благодарности:
    2.892
    Адрес:
    Москва
    Действительно, проще всего. Закатываете датчик зонта в пол и управляете котлом по нему. С возможностью установки разных режимов на присутствие, отсутствие, день, ночь и тд.
     
    Avoronkov , 07.02.15