1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обвязка электро котла своими руками

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Goldensochi, 05.10.14.

  1. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    по 5 радиаторов на этаже = 10 единиц и теплый пол 1 этажа 70 м2
     
  2. aleksaao
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    182

    aleksaao

    Живу здесь

    aleksaao

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Харьков
    Похожее было и у меня. А схему развязки я сделал так: разделил контура батарей 1-го и 2-го этажа поставил на них терморегуляторы. что-бы задавать свою температуру по этажам. ТП отдельным контуром. 10052014051.jpg
     
  3. Perec_
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    34

    Perec_

    Живу здесь

    Perec_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Латунный фильтр стоит вверх ногами. Надо бы перевернуть.
     
  4. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Работать должно, но если вы собираетесь дальше на это поприще работать, тогда небольшой совет. Учитесь делать правильно и не слушайте знакомых сантехников. Всё отопление реализовано очень коряво, если бы делали так людям за деньги, тогда можно и по шее заработать.
     
  5. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    Это мой первый опыт... сам паял, но! я знаю много схем и многое видел и прочел, узел переделал позже фото будет. В новой схеме учтено: смесительный узел ТП с насосом с подмесом. коллектора убрал на полотенце сушителях выставил малый проток... все работает и действует.
     
  6. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    Он на обратке, по направлению правильно, а вот переставил я его горизонтально.
     
  7. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    Обвязка электро котла своими руками по советам форума. радиаторы + теплый пол. Может что упустил?
     

    Вложения:

    • 20150203_162431.jpg
  8. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    Обвязка электро котла своими руками по советам форума. радиаторы + теплый пол. Может что упустил?
     

    Вложения:

    • 20150204_160642.jpg
  9. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    920

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    920
    Адрес:
    Обнинск
    Фильтр лучше поставить между 2-ух кранов. А то если надо почистить, воды много сольется. Не вижу подпитки. Место расположения правого воздухоотводчика неудачное. Не вижу группы безопасности.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.154
    Благодарности:
    22.622

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.154
    Благодарности:
    22.622
    Адрес:
    Россия, Москва
    Группа безопасности должна быть расположена ДО отсечных кранов. В данном случае напрашивается тройник на выходе (сверху). По поводу грязевика - полностью согласен с @Сарычев321, надо ставить краны.
     
  11. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    920

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    920
    Адрес:
    Обнинск
    Да, действительно есть сбросной клапан, не заметил. Никак не ожидал его там увидеть.
     
  12. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    группа безопасности это сбросной клапан 3 атмосферы с лева в низу. расшир бак и подпитка в подвале
     
  13. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    На газовом котле все стоит и краны и отсечка. это вспомогательный котел если нет газа.
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.154
    Благодарности:
    22.622

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.154
    Благодарности:
    22.622
    Адрес:
    Россия, Москва
    Сломался газовый котёл, сняли, увезли в ремонт... НА КАЖДОМ котле должны быть приборы безопасности. Впрочем, - это Ваше личное дело.
     
  15. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    Так у меня вроде есть просто кранов нет рядом с грязевым фильтром маномерт и расшир бак в подвале а вот сбросной клапан 3 атмосферы на фото с лева а что еще нужно для группы безопасности?