    Правильное подключение деревянного дома?
    Всем Здравствуйте!
    Спросить больше негде. Чтение форума однозначного ответа не дает (битва фанатов ТТ и T-N-CS). Надеюсь, что здесь мне все-таки ответят.
    Деревня. Дом деревянный, вся проводка NYM 4x2,5. По улице приходит воздушка 4 провода алюминиевых от ТП (700 метров). Линия старая вся в скрутках.
    Я от воздушки к участку привел 3 фазы СИП-4х16 к дому - 125 метров. На доме вводной щит.
    Ближайшая электротехническая организация 27 км в райцентре, внятно никто подсказать не может :((
    Как более безопасно организовать подключение?
    1 - нужно ли N провод заземлять на последнем перед домом столбе?
    2 - Сейчас наверное TT (?) ноль и фазы в счетчик, из счетчика автомат и дальше в домовой щиток NYM 5x10 земля отдельно (с моего контура) ноль - с шины в щитке.
    Можно/нужно ли собрать T-N-CS в щите на фасаде? N и PE шины соединить перемычкой?
    3 - как узнать что приходит по нулевому проводу от ТП (N или PEN)
    4 - Нужно ли и как правильно добавить противопожарное УЗО и УЗИП

    Готов к дополнительным вопросам :)
     
    sigunov , 29.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542
    Адрес:
    Белгород
    Вот эта фраза однозначно говорит о том, что Вам надо делать только систему заземления ТТ. Других вариантов у Вас быть не может.

    Поэтому никаких перемычек между N и заземлением. Нигде.
     
    Иванов Костя , 29.01.15
    #2 + Цитировать
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.662

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.662
    Адрес:
    Брест
    1. Нужно.
    2. ТТ !
    2а. Расположение щитка, возможно, будет указано в техусловиях, и скорее всего это будет не фасад. Схему ЩУ по ТТ выкладывали сто раз, поищите.
    3. Считайте, что N и делайте ТТ.
    4. УЗО нудно обязательно. УЗИП - почитайте и определитесь сами: https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3#post-5610782
     
    ДмитрийМ , 30.01.15
    #3 + Цитировать