    Извините за наивный вопрос, а чем обеспечивается циркуляция теплоносителя во вторичном контуре? Требуется насос, обеспечивающий расход = номинальному расходу теплового насоса? Или циркуляционный насос встраивается в ТН заводом-изготовителем?
     
  2. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Подскажите, пожалуйста, какие ТН подойдут по следующим параметрам:
    - тепловая мощность 60 кВт;
    - расход теплоносителя во вторичном контуре 12500 кг/ч;
    - температура теплоносителя на входе/выходе испарителя 5/0 гр;
    - температура теплоносителя на входе/выходе конденсатора 30/35 гр, с возможностю динамичой поградусной (желательно - до десятых долей градуса) регулировки, например до диапазона 20/25 гр.
     
  3. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    В каталогах производителей указываются различные рабочие точки ТН. Что, например, означает "5W35"? Температура теплоносителя в 1-ом контуре на входе в испаритель составляет 5 гр? Температура теплоносителя во 2-ом контуре на выходе из конденсатора составляет 35 гр?
     
  4. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
  5. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Характеристики рабочих точек возможно рассчитывать интерполированием? Например, в паспорте ТН Hiseer GSW60-DNNNS указаны две рабочие точки: 0W35 (COP 4.11, расход в первичном контуре 10.2 куб, во вторичном 10.4 куб) и 10W35 (COP 5.17, расход в первичном контуре 13.6 куб, во вторичном 13.4 куб). Я могу посчитать среднее арифметическое для точки 5W35, если ее нет в паспорте?
    Получается: СОР (4.11 + 5.17) /2 = 4.86
    расход в 1-ом "холодном" контуре (10.2 + 13.6) / 2 = 11.9 куб
    расход в 2-ом "теплом" контуре (10.4 + 13.4) / 2 = 11.9 куб

    Еще. Что будет если в первичный контур ТН работающго в режиме 5W35 подавать теплоноситель с более низкой температурой 4 гр. (4/0 гр. на входе/выходе испарителя)?. Как себя ведет при этом ТН: теплоноситель в конденсаторе будет нагреваться только до 34 гр.(на один градус меньше)? Или дельта на конденсаторе останется прежней =5 гр. (30/35 гр на входе/выходе), но понизится СОР теплового насоса?
    Вообще, равенство дельты теплоносителя на испарителе и дельты на конденсаторе - это необходимое или желательное условие для работы ТН?
     
    Последнее редактирование: 26.05.15
  6. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Величина теплосьема 100 Вт/м.п. как-то расчитывается, или данной величиной нужно просто задаваться? Что используется в качестве трубы коллектора (какие марки труб, из какого материала)? Как выбирается диаметр трубы коллектора?
     
  7. uraganof
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    uraganof

    Участник

    uraganof

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    100 Вт/м.п. это очень завышенный показатель, даже грунтовые скважины, почва которых наделена объемом воды и то выдает не более 70-80 Вт/м.п., так это в условиях южных регионов. Оптимальный показатель это 40-50 Вт/м.п. при скважинном исполнении и глубине не менее 70-100 м. Труба коллектора это не более чем труба ПНД ПЭ 80 PN 10; диаметр трубы определяется объемом протока теплоносителя, но стандартное решение для грунтового коллектора-зонда это ПНД 40х3...внутренний диаметр 34мм абсолютно достаточен для хорошего и полноценного тепло съема.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.06.15
  8. uraganof
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    uraganof

    Участник

    uraganof

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    Если речь идет о контуре потребителя, то конечно устанавливается циркул. насос исходя из объема теплоносителя в контуре и сечения трубы.
     
  9. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Вкратце отчитаюсь о проделанной работе. Защита прошла более-менее успешно. Всем большое спасибо за советы и комментарии.

    В проекте использовалась комбинированная (бивалентная) схема работы. Теплонасосная установка используется только в диапазоне температур наружного воздуха не ниже -10 гр. (это большая часть отопительного сезона). Ниже -10 гр. используется только прогрев теплоносителем из городской котельной через теплообменник.

    Для теплосъема используется закрытый коллекторный контур, притопленный ближе к центру речного протока. Температура низко-потенциального источника, при температуре наружного воздуха -10 °С, принимается равной +4 °С, Для съема необходимой мощности в проекте потребовалось 140 м металлической трубы с внутренним диаметром 50мм. С учетом длины трассы трубопроводов подачи и обратки от дома до участка реки, где расположен коллектор, общая длина контура источника тепла составила 310 м. В качестве теплоносителя контура источника тепла используется 4,6%‑процентный раствор этиленгликоля.

    В проекте проведены энергосберегающие мероприятия по утеплению наружных ограждений здания, что позволяет уменьшить теплопотери в 2,5 раза.
    Также осуществляется замена приборов отопления на новые биметаллические с увеличенным количеством секций. Число секций варьируется, в зависимости от этажа, от 7 до 17 шт для одного прибора.

    При температуре наружного воздуха -10 °С тепловой насос подает в систему отопления теплоноситель с температурой 35 °С, на выходе из системы отопления в тепловой насос возвращается теплоноситель с температурой 30 °С. При температуре наружного воздуха -30 °С в систему отопления подается теплоноситель с температурой 44 °С, на выходе из системы отопления в теплообменник возвращается теплоноситель с температурой 35 °С.

    Срок окупаемости проекта - не менее 7 лет. Ежегодные затраты необходимые для обогрева данного дома в течение всего отопительного периода сокращаются в 6,4 раза. Ежегодная экономия составляет 1578637 руб.
     
    Последнее редактирование: 18.12.15
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    @guest15, в доступ диплом есть возможность выложить?) Ну или на почту прислать
     
  11. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Да, пожалуйста. Пояснительная записка:
     

    Вложения:

  12. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Чертежи и плакаты:
     

    Вложения:

  13. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Те же чертежи и плакаты, для упрощенного просмотра - в формате Pdf:
     

    Вложения:

  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @guest15,
    Скачал и сохранил :cool: мануал получился :)
    Биметалл- при 35С точно лишнее.
    Второй момент, нигде не попалось потребление электроэнергии в целых 60 квартирах. Особенно если электроплиты. Ну и каждый житель тоже выделяет тепла.
    Это чистый приход тепла, и вовсе не малый. Возможно, позволит сэкономить на теплотрассе.
    Путину нужно показать, чтобы немцам глупые вопросы не задавал...
     
  15. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.299
    Благодарности:
    12.878

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.299
    Благодарности:
    12.878
    Адрес:
    Краснодар
    @guest15, А что будет с Кольским заливом, если все многоэтажки будут из него тепло брать?