1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котельная с сепаратором (гидрострела, гидравлический разделитель) giacomini r146ir

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем RomanS1983, 28.01.15.

  1. RomanS1983
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    RomanS1983

    Участник

    RomanS1983

    Участник

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Котельная с сепаратором (гидрострела, гидравлический разделитель) giacomini r146ir
    Здравствуйте уважаемые профессионалы своего дела, нужна очень ваша помощь! В моем доме была смонтирована котельная, в которой возникли проблемы, а как их решить и надо ли их решать ни кто не знает. Выяснил что сепаратор который мне смонтировали, это не обычная гидрострела и монтируется так как показано на фотографии: image.jpg Мне сделали по другому и теперь вот что получилось:
    image.jpg
    Проблемы такие:
    1. На контур теплого пола идет 41 градус! при выставленных на котле 60ти. В чем причина?(на контур батарей температура почти 60 градусов)

    2. А так же, зачем стоит насос на обратке из сепаратора (под ним)?

    3. Еще есть проблема с давлением на втором этаже (на первой скорости насосов), постоянно выпадает то одна то две батареи из системы, то есть в них перестает циркулировать теплоноситель! На второй скорости насосов все батареи работают, но насос на подаче к батареям начинает неприятно подвывать.

    4. Котел запускается на пять минут, набирает 60 и выключается на 2 минуты, пока не остынет теплоноситель в нем на 10ть градусов.

    Но в целом все работает, давление не падает, в доме тепло даже без откосов на окнах и нормальных уличных дверей!
     
    RomanS1983 , 28.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.191
    Благодарности:
    6.358

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.191
    Благодарности:
    6.358
    Адрес:
    Россия, Москва
    Обычная. SEPARATORE IDRAULICO COIBENTATO что в переводе не более, чем ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ
     
    Mijjgan , 28.01.15
    #2 + Цитировать
  3. RomanS1983
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    RomanS1983

    Участник

    RomanS1983

    Участник

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Хорошо. Пусть будет, так но тогда почему на схеме такое хитрое подключение у производителя? Требуется не просто насосы на подачах с гидрострелы, а целые гидросмесительные узлы, хотя гидрострела и так должна все смешивать так как надо?
     
    RomanS1983 , 28.01.15
    #3 + Цитировать
  4. RomanS1983
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    RomanS1983

    Участник

    RomanS1983

    Участник

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Вот эта схема: image.jpg
     
    RomanS1983 , 28.01.15
    #4 + Цитировать
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.191
    Благодарности:
    6.358

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.191
    Благодарности:
    6.358
    Адрес:
    Россия, Москва
    Не надо путать "разделение" и "смешение". Гидравлический разделитель - отделяет котловой контур от отопительных. Для котла, тем более чугунного, идеален постоянный расход теплоносителя с достаточно высокой температурой и малой "дельтой" между температурами подачи и обратки. А расход в отопительных контурах переменный. Смесительные узлы регулируют температуру теплоносителя.
     
    Mijjgan , 28.01.15
    #5 + Цитировать
  6. RomanS1983
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    RomanS1983

    Участник

    RomanS1983

    Участник

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    А вот что мне сделали в котельной с ним: image.jpg
     
    RomanS1983 , 28.01.15
    #6 + Цитировать
  7. RomanS1983
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    RomanS1983

    Участник

    RomanS1983

    Участник

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Спасибо за пояснение! Очень доходчиво! Но как же быть с моей схемой! Правильна ли она?
     
    RomanS1983 , 28.01.15
    #7 + Цитировать
  8. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    958

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Россия
    Простите, а что Вам не нравится то?
     
    cthutqs , 28.01.15
    #8 + Цитировать
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.191
    Благодарности:
    6.358

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.191
    Благодарности:
    6.358
    Адрес:
    Россия, Москва
    Имеет право на жизнь. Но насос не должен "верещать" ни на какой из скоростей. Из "тёплых полов" воздух выгнали? (кстати, этот контур смесительный - хотя и выглядит не так как на картинке)
     
    Mijjgan , 28.01.15
    #9 + Цитировать
  10. RomanS1983
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    RomanS1983

    Участник

    RomanS1983

    Участник

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Воздух выгнал из всей системы, очень долго и тщательно это делал) И верещит насос который в НЕ контуре теплого пола, а давит теплоноситель на верх (в контуре батарей, кстати батареи подключены от коллекторов, на на каждом этаже свой и теплые полы от коллектор ты своих), тот что с права над гидрострелой! Я не совсем понял последнюю Вашу фразу про смесительный контур. поясните пожалуйста. я не специалист...всего лишь месяц изучаю! Но становится интересно!)
     
    RomanS1983 , 28.01.15
    #10 + Цитировать
  11. RomanS1983
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    RomanS1983

    Участник

    RomanS1983

    Участник

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Меня сейчас больше всего волнует вопрос будет ли достаточно 41 градуса на подачи к смесительному узлу теплого пола! вдруг мне потребуется в смесительном узле ставить температуру больше 50 градусов, что бы полы были достаточно теплыми после заливки стяжки? Но я не смогу этого сделать, так как температура на входе ниже!)получается зачем мне вообще в таком случае смесительный узел?) Может проблема в том что насос в смесительном узле теплого пола не может создавать достаточного "высасывания" из гидрострелы теплоносителя? ВОЗМОЖНО следует убрать насос на обратке под гидрострелой и установить его на подаче в контур теплого пола над гидрострелой, тоесть получится схема так как советует производитель! тогда возможно температура выравнится на подаче и в контуре на ТП и на радиаторы? Или это нельзя делать? получается что этот насос будет работать на короткий участок трубы всего лишь, от гидрострелы до смесительного узла ТП! есть ли в этом смысл! Я сомневаюсь в необходимости насоса под гидрострелой на общей обратке!
     
    RomanS1983 , 28.01.15
    #11 + Цитировать
  12. RomanS1983
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    RomanS1983

    Участник

    RomanS1983

    Участник

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Написал выше что не нравится, точнее я сомневаюсь в правильности схемы!
     
    RomanS1983 , 28.01.15
    #12 + Цитировать
  13. RomanS1983
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    RomanS1983

    Участник

    RomanS1983

    Участник

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Прочтите пожалуйста, для меня важно понять это, так как я пока не поздно хотелось бы решить оставлять все так или переделать.
     
    Последнее редактирование: 28.01.15
    RomanS1983 , 28.01.15
    #13 + Цитировать
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.191
    Благодарности:
    6.358

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.191
    Благодарности:
    6.358
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вот в этом даже не сомневайтесь.
     
    Mijjgan , 28.01.15
    #14 + Цитировать
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.191
    Благодарности:
    6.358

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.191
    Благодарности:
    6.358
    Адрес:
    Россия, Москва
    41 градус это будет даже много бОльшую часть отопительного периода.
     
    Mijjgan , 28.01.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также