Добрый день. По фото видно, что для себя создано. Если позволите, то некоторые замечания: - радиатор в котельной - это лишнее, т. к. теплоизбытков от медных трубопроводов и транзитных труб напольного отопления будет больше, чем предостаточно; - циркуляционные насосы установлены не правильно - ось циркуляционного насоса должна быть расположена горизонтально; - на фото не видны группа безопасности бойлера, расширительный бак на ГВС, ЦН циркуляции ГВС; - на 1-м контуре (по фото) и контуре напольного отопления после насосной группы желательно установить воздухоудалители - возможно завоздушивание. И еще некоторые эксплуатационные недоработки, но это уже мелочи. А так в целом неплохо.
Да, радиатор - это перебор, понял только сейчас, насосы переставлю, не знал что должны стоять горизонтально
Есть правила размещения газового оборудования в котельной, там есть минимальные расстояния от стен, у вас они не соблюдены. Такому слабому котлу гидрострелка не нужна, пустая трата денег. И странно присоединена, сами придумали? Тогда и котёл подключали бы так же, параллельными трубами. Рассчитать диаметр трубы зная мощностьь котла проще пареной репы. Прочистка дымохода оказалась в стене. Медь - хорошо!