    Господа! посоветуйте как быть.
    Дом из газобетона, внутри отделки нет, температура +16+18 градусов внутри. Вентиляции пока нет.
    Выпадает изморозь иней внутри помещения, снизу у первого ряда газобетона, за радиатором отопления её нет.
    Верхний слой кирпича у цоколя сырой внутри.
    С уличной стороны выходов тепла не видно.
    В пустоту между ГБ и облицовкой попало немного снега.
    Подозреваю что изморозь из за точки росы в кирпиче, хочу утеплить чем то с нутри, отодвинуть точку росы чтоб начать отделочные работы.
    Посоветуйте чем утеплить
    Или поправьте если я не прав по поводу Точки росы, может другая причина.
    Спасибо
     

    Вложения:

    • Безымянный-1.png
    Форсат , 27.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Форсат
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Форсат

    Живу здесь

    Форсат

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    На этом сайте график показывает что если наклеить фольгу внутри, то точка росы уйдёт.
    Прям не верится как то?
     

    Вложения:

    • Снимок 456.JPG
    Форсат , 27.01.15
    #2 + Цитировать
  3. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910
    Адрес:
    Рязань
    Интересно, куда?
    У вас явное промерзание по мостику холода.
     
    Sleng , 27.01.15
    #3 + Цитировать
  4. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    9.043
    Благодарности:
    6.963

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    9.043
    Благодарности:
    6.963
    Адрес:
    Коломна
    Чего Вы к бедной "точке росы" прицепились?
    Кирпич у Вас промерзает. Если он и намок от попавшей в вентзазор влаги, то это лишь усугубляет положение.
    А проблема вся в том, что у Вас часть стены - не "теплый" газобетон, а "холодный" кирпич.
    И толщина его в этом месте не 50, а 40 см.
     
    Sailor , 27.01.15
    #4 + Цитировать
  5. Форсат
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Форсат

    Живу здесь

    Форсат

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    Я ведь написал что может быть ошибаюсь, не специалист в этом.
    Что сделать то чтоб этого не было?
     
    Форсат , 27.01.15
    #5 + Цитировать
  6. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910
    Адрес:
    Рязань
    Ждать лета. Дать просохнуть стенам. Выбивать толщину в пол кирпича. Делать вставку из ПСБ.
    Второй вариант. Провести трубы отопления по этому контуру.
    Третий вариант. Ничего не делать. Ждать лета. А следущую зиму смотреть. Кирпич просохнет и возможно промерзать не будет (но это 50/50)
     
    Последнее редактирование: 27.01.15
    Sleng , 27.01.15
    #6 + Цитировать
  7. Форсат
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Форсат

    Живу здесь

    Форсат

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    Если смотреть с низу на стену то: лежит кирпич, раствор, рубероид, раствор, газобетон.
    И всё это мокрое и кирпич и растворы.
    По раствору тоже может холод проходить?
     
    Форсат , 27.01.15
    #7 + Цитировать
  8. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910
    Адрес:
    Рязань
    Хотел пошутить. Но понял, что Вы вопрос серьезно задали.
    Отвечаю: Раствор тоже является мостиком холода.
     
    Sleng , 27.01.15
    #8 + Цитировать
  9. Roksa1984
    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    Roksa1984

    Участник

    Roksa1984

    Участник

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Можно зазор между газоблоком и кирпичём засыпать перлитовым песком. Темперирование стен трубами отоплегия применить.
     
    Roksa1984 , 27.01.15
    #9 + Цитировать
  10. Форсат
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Форсат

    Живу здесь

    Форсат

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    Кирпич то ладно, утеплим как нибудь, а вот с раствором сложнее, он то выходит под облицовкой, до него не добраться.
    Может туда керамзита сыпануть с пол метра, в пустоту между ГБ и облицовкой?
     
    Форсат , 27.01.15
    #10 + Цитировать
  11. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910
    Адрес:
    Рязань
    Это я уже предложил.
     
    Sleng , 27.01.15
    #11 + Цитировать
  12. Форсат
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Форсат

    Живу здесь

    Форсат

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    Отопление то уже сделано, трубы в стяжке, в полу)
     
    Форсат , 27.01.15
    #12 + Цитировать
  13. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910
    Адрес:
    Рязань
    Вариант спорный. Если и засыпать, то фракцию 5-10 мм.
     
    Sleng , 27.01.15
    #13 + Цитировать
  14. Форсат
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Форсат

    Живу здесь

    Форсат

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    Про трубы интересное предложение, только какой трубой делать? из какого материала?
     
    Форсат , 27.01.15
    #14 + Цитировать
  15. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.910
    Адрес:
    Рязань
    Знал, что не выберете этот 100% вариант решения проблемы. Поэтому предложил еще 2. Давайте ориентироваться на третий.
     
    Sleng , 27.01.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также