1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Поругайте стропилку! Правильно ли делают?

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kiryap, 27.01.15.

  1. kiryap
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    3

    kiryap

    Живу здесь

    kiryap

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Поругайте стропилку! Правильно ли делают?
    Вот схема, дом кирпичный, лежат балки металлические из двутавра 30,
    строители собрали стропилку по этой схеме, внизу стропило упирается в мауэрлат, по середине прогон на стойках, которые стоят на балке-двутавре, а конек висит в воздухе, каждая пара стропил в коньке соединяется накладкой из доски.
    Говорят достаточно. Нужна ли затяжка в области прогонов? мне кажется без нее будет распор стен... стропила.jpg
     
    kiryap , 27.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.076

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.076
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Если бы взяли стропила 200х50 (если кровля лёгкая) то можно было и без прогонов и стоек обойтись.
    Ригеля нужны хотя бы через 1.
     
    Почти профи , 27.01.15
    #2 + Цитировать
  3. kiryap
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    3

    kiryap

    Живу здесь

    kiryap

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Значит будем делать ригеля...
     
    kiryap , 28.01.15
    #3 + Цитировать
  4. srs-rf
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    24

    srs-rf

    Живу здесь

    srs-rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Курск
    Когда считают сечение стропильных ног собирают все нагрузки и определяют желаемый шаг стропил. Вот к примеру в Курске снеговая нагрузка 180 кг\м2, какая у вас я не знаю. Для металлочерепицы (~ 6 кг\м2) стропильные ноги без дополнительных стоек и связей сечением 250х50 длинной 6 м (как у вас) должны иметь шаг не чаще 450 мм если я все правильно посчитал, но это для Курска (180 кг\м2).
    @kiryap, ригеля нужны и мое мнение, что на каждой паре стропил, будете делать мансарду проще и надежнее подшить потолок.
     
    srs-rf , 30.01.15
    #4 + Цитировать
  5. srs-rf
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    24

    srs-rf

    Живу здесь

    srs-rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Курск
    , пардон, не реже 450 мм, описался!
     
    srs-rf , 30.01.15
    #5 + Цитировать
  6. kiryap
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    3

    kiryap

    Живу здесь

    kiryap

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Зачем все это, все уже сделано, по центрам прогоны, шаг 800, мансарды там не будет, это холодный чердак. Вопрос был про необходимость ригелей
     
    kiryap , 30.01.15
    #6 + Цитировать
  7. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    633

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Big City
    Ставьте обязательно.
     
    Топор , 30.01.15
    #7 + Цитировать

Смотрите также