Вопрос по частому нагреву и охлаждению труб отопления с термостатом

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dark201, 26.01.15.

  1. dark201
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8

    dark201

    Живу здесь

    dark201

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Якутск
    Согласен, эти данные -когда стоял механический термостат, там да гистерезис, если его можно так назвать. Сейчас у меня электронный Auraton 2030RTH.
     
  2. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.288

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.288
    Адрес:
    Волковыск
    Быстрый нагрев, не хорошо. отсюда и большой выбег температуры.
    было точно так же. на дом 100 кв. м повесил котел 24 кВт. так до выкл котла термостатом он успевал разогреть теплоноситель до 80гр ,и после выключения котла Т в помещении росла еще на 1 гр. относительно выставленной.
    урезал мощность котла до 10кВт.соответственно он не так быстро разогревает СО. (где то 1 гр. за 5-6мин) до отключения по термостату, успевает разогреть до 55 гр. выбег при этом составляет 0.2 гр. то же и при охлаждении. после вкл котла Т падает еще на 0.2гр.
    таким образом, гистерезис термостата 0.4,а общий получается 0.8.
    но в силу того что нет большого перетопа теплоноситель успевает остыть градусов до 30. это если за бортом 0, если мороз то до 40-45 ,и новый цикл.
     
    Последнее редактирование: 26.01.15
  3. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.825

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.825
    Адрес:
    Калининград
    Кстати, да. Мне тоже через 2 дня подключат газовый котёл 24 кВт. Монтажников попрошу уменьшить мощность котла до 10-14 кВт. Дом 100 квадратов. Этого за глаза будет
     
  4. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.288

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.288
    Адрес:
    Волковыск
    В Калининграде 10кВт самое то. 14 я ставил, многовато:)
     
  5. Anry777
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17

    Anry777

    Живу здесь

    Anry777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17
    Смысл простой, я так понял.
    Нужно ставить датчик внешней температуры и привязывать его к температуре теплоносителя.
     
  6. triv
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660

    triv

    Живу здесь

    triv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Дмитровский р-он
    Организуйте работу котла по Т теплоносителя. Если правильно сделать, то раход газа не увеличится, трубы перестанут трещать.
     
  7. dark201
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8

    dark201

    Живу здесь

    dark201

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Якутск
    В итоге я так и сделал, котел работает по температуре носителя, когда холодает -подкручиваю. Использую комнатный в межсезонье, для экономии газа, когда уезжаю из дома.
     
  8. triv
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660

    triv

    Живу здесь

    triv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Дмитровский р-он
    Когда в Якутске межсезонье? :)
     
  9. zpv 62
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    275

    zpv 62

    Живу здесь

    zpv 62

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток. У меня тоже была такая проблема. Котел китурами работая по температуре помещения, включался, когда Т в пом. Падала на 1градус, в это время вода в системе падала до 25. Потом опять нагрев до 50.
     
  10. Anry777
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17

    Anry777

    Живу здесь

    Anry777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17
  11. zpv 62
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    275

    zpv 62

    Живу здесь

    zpv 62

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Московско- Тульская область
    1-й способ. Выставил Максимальную Т на комнатном термостате при выставленной Т воды 50 град. И котел стал поддерживать эти 50 град.
    Только тактование стало частым
     
  12. zpv 62
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    275

    zpv 62

    Живу здесь

    zpv 62

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Московско- Тульская область
    2-й способ самый простой. Установил термостат над подающей трубой, соответственно он стал измерять среднюю температуру между Т воздуха и Т подачи расстояние между термостатом и трубой подобрал
    эксперементально
     
  13. Anry777
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17

    Anry777

    Живу здесь

    Anry777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17
    Полумеры все это...
     
  14. zpv 62
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    275

    zpv 62

    Живу здесь

    zpv 62

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Московско- Тульская область
    Дело в том, что у меня нет принципиальной схемы термостата Китурами поэтому подходится колхозитьУ Вас есть конкретное предложение?
     
  15. Anry777
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17

    Anry777

    Живу здесь

    Anry777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    17
    Проверенного нет - потому и интересуюсь
    собираюсь регулировать с помощью шаровых кранов с электроприводом на коллекторе, оставив в кранах при полном закрытии небольшие проходные сечения, чтоб теплоноситель в конец не остывал.
    одну ветку в сауну - без регуляции - пусть в ней всегда тепло (или даже жарко) будет - проще разогревать. Это типа байпаса, если вдруг все краны на коллекторах закроются одновременно.
    Как будет работать и какой гистерезис получится - не известно.
    Дельта терморегуляторов беспроводных - +-0.5С
    Около коллектора на краны - 8-миканальный ресивер от терморегуляторов.
    А в самой холодной комнате - терморегулятор напрямую к котлу. Погодозависимый.
    Т. е. самую холодную комнату греем по максимуму. В остальных электрокранами поджимаем для достижения той или иной температуры.