1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16

Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    695

    Анестезиолог

    Живу здесь

    Анестезиолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    695
    Адрес:
    Киев
    Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
    Всем здравствуйте опять. Темы про Энергию ТТ от года к году продолжаются, насыщаясь как полезной информацией, так и мусором, привносящимся разного сорта и пошиба конкурентами, в результате чего полезная информация сильно разбавлена флудом, троллингом и разборками. Изменение названия темы, надеюсь, поспособствует искоренению приведённых явлений. За прошедшие пять лет распространения данного котла, примерно полтысячам пользователей если есть что сказать, пожалуйста, приглашаем.
    Вот как выглядит котёл Энергия ТТ последней генерации вместе с простой, но очень полезной обвязкой. В данный момент, этот 18 квтный котёл отапливает углём антрацитом дом 200 кв. м. При температуре за бортом 0, а в доме 23, 200 кг. угля, вмещающегося в котёл хватает на 9 суток. Подход к котлу для шуровки раз в пять суток. :hello:
     

    Вложения:

    • DSCN0855.JPG
    Анестезиолог , 25.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.491
    Благодарности:
    1.996

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.491
    Благодарности:
    1.996
    Адрес:
    Караганда
    @Анестезиолог, Ярослав а на сколько изменились габариты котла?
     
    Nikola86 , 25.01.15
    #2 + Цитировать
  3. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    695

    Анестезиолог

    Живу здесь

    Анестезиолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    695
    Адрес:
    Киев
    Габариты котла те же. Но теплоизоляционный кожух дает прирост вверх на 31 мм и по ширине/длине на 62 мм.
    Кстати, применяемая теплоизоляция с толщиной слоя базальтового рулонного фольгированного утеплителя 30 мм. очень эффективна. Этот котёл, что на фото, был принудительно доведён до стадии закипания (для проверки работы аварийной системы), и при температруре в котле 100 градусов, на кожухе температура была от 20 до 30 градусов. В помещении, где стоит котёл +13.
    Толщина металла кожуха 1,2 мм. сталь х/к. Получается очень прочно, можно котёл в таком виде кантовать, ничего не мнётся. Кожух с двух сторон окрашен порошковой эмалью, цвет называется "весенняя свежесть" Палитра RAL 6017
     
    Анестезиолог , 25.01.15
    #3 + Цитировать
  4. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.836
    Благодарности:
    593

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.836
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Рубцовск
    По сути габарит увеличивается только один, ширина котла.
     
    Romann77 , 25.01.15
    #4 + Цитировать
  5. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    6.828

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    6.828
    Адрес:
    Тольятти
    Задумался о постаменте под котел.
    По идее, с постаментом шуровать удобнее (меньше нагибаться).
    А золу удобнее без постамента доставать? Или как?

    Котел 18 кВт стоит в упаковке, ждёт обвязки+дымохода (денег и свободных рук).
     
    PavelTLT , 25.01.15
    #5 + Цитировать
  6. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    695

    Анестезиолог

    Живу здесь

    Анестезиолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    695
    Адрес:
    Киев
    Ну да, если брать габариты изначально по патрубкам.
     
    Анестезиолог , 25.01.15
    #6 + Цитировать
  7. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    695

    Анестезиолог

    Живу здесь

    Анестезиолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    2.647
    Благодарности:
    695
    Адрес:
    Киев
    Если есть возможность соорудить постамент, то да будет удобнее. Но и без него не смертельно. Можно и не нагибаться. Но на корточки присесть придётся. Что шуровать, что золу в ведро грузить, одинаково.
     
    Анестезиолог , 25.01.15
    #7 + Цитировать
  8. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.491
    Благодарности:
    1.996

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.491
    Благодарности:
    1.996
    Адрес:
    Караганда
    Павел котел удобней поднять на 5 см, тогда удобней и золу выгребать и и под дверкой камочки золы не мешают!
     
    Nikola86 , 25.01.15
    #8 + Цитировать
  9. Lutiksat
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    25

    Lutiksat

    Живу здесь

    Lutiksat

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    5см маловато будет. Максимум пол кирпича получилось. Мне потолок не позволил, я б сантиметров на 35-40 поднял бы. Корыто в плотную и пыль вся в котёл при чистке. И чесать поудобней. :)
     
    Lutiksat , 25.01.15
    #9 + Цитировать
  10. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    6.828

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    6.828
    Адрес:
    Тольятти
    А загружать?
     
    PavelTLT , 25.01.15
    #10 + Цитировать
  11. Lutiksat
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    25

    Lutiksat

    Живу здесь

    Lutiksat

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Подступка-табурет! :)
     
    Lutiksat , 25.01.15
    #11 + Цитировать
  12. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    6.828

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    6.828
    Адрес:
    Тольятти
    40 сантиметров - лишние 1-2 ступеньки у приступки-табурета.
    Возможно, это лишняя нагрузка на колени (с грузом угля нужно будет лазить).

    Прикину по высоте потолка по факту (он неравномерный - односкатный).
    Сколько сантиметров нужно оставить над котлом для обслуживания? Около метра?
     
    PavelTLT , 25.01.15
    #12 + Цитировать
  13. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    348

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Севастополь
    Это к тому, как загружать:aga:
     

    Вложения:

    • скам.jpg
    • скам2.jpg
    Mojevel , 25.01.15
    #13 + Цитировать
  14. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.491
    Благодарности:
    1.996

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.491
    Благодарности:
    1.996
    Адрес:
    Караганда
    @PavelTLT, над котлом нужен метр, чтобы газаходы вытаскивать да и засыпать удобней об потолок не бъешся!
     
    Nikola86 , 25.01.15
    #14 + Цитировать
  15. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.836
    Благодарности:
    593

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.836
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Рубцовск
    Как то не очень удобно думаю загружать со стороны петелек дверки, не мешает ему дверка?
     
    Romann77 , 25.01.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также:

Статус темы:
Закрыта.