1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вводной автомат 10 киловат

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Белыйбел, 22.01.15.

  1. Белыйбел
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    24

    Белыйбел

    Живу здесь

    Белыйбел

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Вводной автомат 10 киловат
    Подскажите можно ли использовать автомат S203M D16 вместо S203 С16 на вводе и выдержит ли кабель ВБбШв 4х10.
     
    Белыйбел , 22.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.805

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.805
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Использовать можно, но зачем? Что Вы ждёте от типа D взамен С?
     
    Avs7153 , 22.01.15
    #2 + Цитировать
  3. Белыйбел
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    24

    Белыйбел

    Живу здесь

    Белыйбел

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Хотелось бы правильной последовательности отключения. На столбе D16 на участке в ВРУ С16 в доме В16 как считаете будет работать адекватно? И кабель ВБбШв 4х10 выдержит ли нагрузку в момент отключения S203M D16. Хотелось бы увидеть конкретные цифры и услышать квалифицированный ответ!
     
    Белыйбел , 22.01.15
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.805

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.805
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автомат В16 сработает раньше С16 только при токах от 48 до 80А.
    В16 и С16 сработают раньше D16 только при токах от 80 до 160А.
    При перегрузках от 17 до 48А все три автомата сработают одинаково.
    Времятоковые характеристики имеют большой разброс. Так, на перегрузку в 32А все три автомата среагируют за время от 15 до 150 секунд, какой именно раньше - неизвестно.
    Селективность вот: http://www.etm.ru/cat/nn/2018484/

    avtomaty-krivaya.jpg
     
    Avs7153 , 22.01.15
    #4 + Цитировать
  5. Белыйбел
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    24

    Белыйбел

    Живу здесь

    Белыйбел

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Всё посмотрел и прочитал! Спасибо! Но всё же стоит затея свечь или нет ? Если нет, то какой выход из ситуации что бы не занижать выделенную мощность (идея с селективным автоматом хороша только по стоимости не реальна)
     
    Белыйбел , 22.01.15
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.805

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.805
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А стоимость S750DR такая, потому что это единственный простой способ. А остальные...
    Вот целый альбом есть: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
     
    Avs7153 , 22.01.15
    #6 + Цитировать
  7. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    Наша песня хороша, начинай сначала. :aga:
    S750DR, ОМ, РМТ, приоритеты...
    Поехали по третьему кругу? :)]
     
    Olechka , 22.01.15
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.805

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.805
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Терпимее надо быть к хроническим заболеваниям, к важнейшим из которых можно отнести:
    1. ВСD-типоманию в применении автоматических выключателей.
    2. Пенофрению, осложнённую навязчивой идеей этот ПЕН взять и поделить.
    3. Шинкофилию, объективно дополняющую пенофрению.
    4. Синдром АС-неосведомлённости.
    5. Замещающую диффопатологию.
    и др.
     
    Avs7153 , 22.01.15
    #8 + Цитировать
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.270

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.270
    Адрес:
    Москва
    Это последствия длительного общения с Доккторр ? :aga:
    Смело можете открывать свою клинику. ;) :super:
    Не забудьте взять его в консультанты по сложным медицинским вопросам. :)
    К марту еще пациенты подтянуться. :aga:
     
    Alex992 , 22.01.15
    #9 + Цитировать
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Да, это пока второй заход...
     
    ZooZoo , 23.01.15
    #10 + Цитировать
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Вы ведь задавали эти вопросы в другой теме и вам на них ответили.
    Дубль-два? Или как это понимать?
     
    ZooZoo , 23.01.15
    #11 + Цитировать
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.805

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.728
    Благодарности:
    11.805
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понятно же, что у человека возник вау-импульс на S203M D16. Ибо это круто. Объяснений он понять не в силах, поскольку цена на 203М вау-импульс не сдерживает. Вот на 753-й - сдерживает, ага.
    Наверное, нужно ему разрешить поставить 203М - хуже от этого не будет (и лучше тоже), но понтов над соседями прибавится. Все как лохи, а у меня ABB S203M D16 10кА 2CDS273001R0161
     
    Avs7153 , 23.01.15
    #12 + Цитировать
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Можно тату сделать, чтобы можно было всегда номер "изделия" без труда произнести... :)
     
    ZooZoo , 23.01.15
    #13 + Цитировать
  14. Alex 1970
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Alex 1970

    Новичок

    Alex 1970

    Новичок

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Для домашних электроустройств (в том числе и для электроосвещения) можно использовать автомат с характеристикой B.
    Для садового электроинструмента и сварочных агрегатов с большими пусковыми токами - с характеристикой С.
    Автомат с характеристикой D применять не рекомендуется - иначе есть риск, что при больших пусковых токах, автомат отключится не слишком быстро (а может и совсем не отключиться) и слишком тонкий кабель может перегреться и вызвать возгорание.
    Хотя, кабель 10 мм2, безусловно, выдержит:)]
    Собственно, надо усвоить две простые вещи:
    1. Номинал автомата - это ток, который выдерживает линия при длительной постоянной работе оборудования (в данном случае, 16А - для такого тока достаточно кабеля сечением 1,5 мм2)
    2. Отключающая способность - это ток, который выдерживает линия во время "переходных" режимов работы оборудования (пуск, ступенчатое изменение скорости и т. п.). Проектировщики, на всякий случай, добавляют к кабелю еще "запас по толщине" для этих случаев.
    Для Вас я бы выбрал - вводной автомат для участка 16А хар. С, дома - 16А хар. В. Кабель - медь сечением 2,5 мм2.
    Удачи!
     
    Alex 1970 , 09.02.15
    #14 + Цитировать

Смотрите также