    Регулировка водяного ТП..вопрос больше к Valtec
    Прошу проконсультировать специалистов от Valtec и кто может что знает..:))
    исходные данные:
    4 контура ТП, отопление только им, тепло..всё работает.
    контура руками сбалансированные на одинаковый расход, если надо-то можно увеличить/уменьшить.

    ставится автоматика-4 сервопривода VT. TE 3042 (пока 2 поставили) и на пробу два термостата VT. AC 601 на ветки.(механика)
    ерунда какая то.
    термостат при включении "зеленый",как должен быть.
    сервопривод открылся на всю и всё.
    в комнате электронный термометр показывает +21,6С.
    термостат на +10С-зеленый..сервопровод закрылся.
    на +15С-красный,сервопривод открылся.
    двое суток красный..полы на этом контуре теплее всех..кот довольный.
    Т в помещение под 24С.
    лампочка на термостате по прежнему красная.
    вторая комната.
    +23С..термостат на +20С..лампочка зеленая..сервопривод закрылся.
    через сутки-+16,7С..термостат по прежнему зеленый..контур холодный.
    вынесли вечером термостат на улицу (за окно, там -4С),через 5 минут-лампочка красная, контур ожил.
    т. е. термостаты-рабочие.
    сервоприводы теплые.
    собственно вопросы-
    1) что меряет термостат..?какой у него разбег по делениям- т. е. соответствует ли установка "крутилки" в 20С-что это 20С,а не 25С или 15С.
    2) у этой связки только 2 режима-или открыто или закрыто? середины нету? приоткрытый сервопривод?
    3) если электрики перепутали и на сервопривод/термостат ушло 0 вместо фазы-критично?сеть 220В,двухфазная..а то может из-за этого и не работает..:((
    4) как правильно регулировать ТП по расходу для автоматики?
    -поджимаем красными расходомерами, чтоб был одинаковый проток по веткам ТП?
    -отрываем их на всю, дальше сервоприводы сами?

    пока складываются мысли-что зря купились на обещание покомнатной регулировки.
     
    NatalKorz , 21.01.15
    #1 + Цитировать
  2. CergeyB2006
    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    36

    CergeyB2006

    Живу здесь

    CergeyB2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Московская область
    Возможно сервоприводы не согласованы с термостатами... Если термостат стоит от электропола - сервопривод надо ставить нормально закрытый.
    Только два режима: открыто и закрыто.
    Расход по контурам настраивается без сервоприводов, они только "включают" или "выключают" подачу полностью в зависимости от температуры помещения.
     
    CergeyB2006 , 21.01.15
    #2 + Цитировать
  3. NatalKorz
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    NatalKorz

    Живу здесь

    NatalKorz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Волгоград
    VT. TE 3042 -эти как раз нормально закрытые.
    в выходные поставим электронный термостат на пробу, вместо механики.
    вчера вечером "подышали" на +15С красный..-позеленел сразу..установили крутилку на +20С..зеленый всё равно.
    снаружи Т упала с -3 до -15..дверь подмерзла..в коридоре утром градусов 16 точно..а он..зеленый..:((
    видать теперь экономит всё,что нагрел за 3 дня работы.
     
    NatalKorz , 22.01.15
    #3 + Цитировать