Женский взгляд на 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.960
    Благодарности:
    27.755

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.960
    Благодарности:
    27.755
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Как Вам удобнее. :)
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.220
    Благодарности:
    23.453

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.220
    Благодарности:
    23.453
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @nelidova, если можно - пару вопросов... Где будет стоять щиток и провода уже разложены?
     
  3. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Щитки ГРЩ, 1-го этажа и уличного освещения будут расположены в котельной. Щиток 2-го этажа на 2 этаже. Щитки беседки, сарайки и гаража будут располагаться в соответствующих строениях.

    Провода в доме ещё не разложены. :hello:Кабели к периферийным строениям закопаны.
     
    Последнее редактирование: 20.01.15
  4. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Пока удобнее такой. Ведь его потом на фазы надо будет делить.
    Пока у меня только такие предложения: розетки кухни на двух разных автоматах (верх и низ разные линии) под одно УЗО. Освещение, розетки крыльца для НГ гирлянд на правом и левом крыльце на разных автоматах, но на одном УЗО. Можно ещё разделить свет и розетки, но надо ли это делать из-за одного плафона?
    1 этаж1.jpg
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.220
    Благодарности:
    23.453

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.220
    Благодарности:
    23.453
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Я вот прикидываю...
    Щиток в котельной... Провод от щитка к освещению гостинной надо будет тянуть через гостинную, а потом разворачивать в сторону кухни...

    Может проще объединить гостинную с прихожей, а кухню со спальней? Вроде как и по проводам удобнее, да и кухня с гостинной, запитанные от разных автоматов, подсветят друг другу...

    Еще вот мысль такая... сидит человек в парилке и выбивает автомат освещения... человеку будет затруднительно добраться до одежды. Может тамбур парилки и моечную на отдельную линию посадить? Отключился свет в парилке - не беда, дверь открыл - пожалуйста свет...
     
  6. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    К сожалению, свет гостиной вообще отдельная песня. Во первых это люстра на высоте 6 метров (второй свет) и её ни с чем не удобно объединять. :aga: Боюсь, что самым простым решением будет выделить ей свой автомат на втором этаже. Следующая треть помещения освещается спотами. Вот их то и удобно продолжить до кухни (последняя треть).
    Вообще на этот случай (внезапные потёмки) у меня припасена интересная приблуда "дежурного света". Светодиодный фонарик загорающийся при отключении эл-во. Он ещё вынимается из гнезда и с ним можно ходить.
    20150120_012919.jpg HC4380.jpg
    Но в баню это не прокатит. Подумаю над Вашей мыслью по поводу тамбура и моечной:super:.
     
    Последнее редактирование: 20.01.15
  7. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Кроме как добавить ещё один диф, у меня вариантов не возникло. :um:
    1 этаж1.jpg
     
  8. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что можно посоветовать "подруге по несчастью"?
    Разве что подождать, пока не разберусь со своим!
    Я где-то писал, как представлял себе это, пока счастье было вдалеке и "несчастье" на горизонте не просматривалось.
    По моему ТУ нет требований к номиналу вводного автомата, есть только требование ко времени отключения при КЗ, к тому же есть требование к установке ограничителя мощности. Если вдуматься, то это же очень удобно, хотя и стоит каких-то денег, но деньги ли это?
    Ставлю вводной АВ, например С50А, ОПНы с АВ, счётчик, например, двухтарифный на 5-60А, ограничитель мощности, например, ОМ-630, модификации со всеми приблудами, а это и реле контроля напряжения, и очерёдности фаз и прочее, и третьим вариантом рассчёта мощности, контактор к нему - это всё пломбирую, а далее: селективное УЗО 63А/100мА/4р/АС/S, и далее: три АВ и три селективных 30-ти миллиамперных УЗО типа "G" на отходящие от ВРУ распределительные сети ... Понятно, что шкафчик - приличный. В него, дополнительно, пластиковые, с понятными целями, про реверсивный выключатель и разъём для генератора не забываю.
    Оно конечно! Можно и Матрицу забабахать или ещё чего учудить. А оно нужно? Может и не самый плохой вариант первый!
    Оно и понятно, что ТТ и только ТТ!
    Все групповые УЗО - 10-ти миллиамперные типа "А"
    Ну а дальше ..., как и начал. Всё проще и проще!
     
    Последнее редактирование: 20.01.15
  9. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Да там и нужного-то не видно! ;)
    Впрочем, я и не смотрел! :aga:
     
  10. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Александр Сергеевич, а такой вопрос... Отходящих кабелей - тоже три? "Разделенные нули"?
    Правильно? :faq:
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Извините! Не вникал, но всё как-то не так! Фигня какая-то ... полная!
     
  12. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я затрудняюсь определится с отношением к написанному. :aga: То ли на ..й послали, то ли заветной мечтой поделились:faq::)]
    Вот просто очень помогло! Прям легче дышать стало:victory::)]
     
  13. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Да нет!
    Сначала защищаемся от обрыва их нуля. Тут уж без вариантов.
    Свои нули, в принципе, могу и "протянуть".
    Что касается трёх распределительный сетей, так это пока на три строения.
    Что городить в этих строениях - посмотрим!
    У меня до КТП своя линия - 60 м и абонентское ответвление - 25 м. Далее - КЛ. ВЛИ - в резерве.
    Тока КЗ хватит, чтобы отключить быстро (0,2 сек).
    Куда и как СИП прицепят - не знаю и не обольщаюсь.
     
  14. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Это поняла.
    Поняла...
    три АВ и три селективных 30-ти миллиамперных УЗО типа "G" - все эти устройства 4р? Т. е. линии для 3-х строений - трехфазные?
    А какой тогда смысл в УЗО 63А/100мА/4р/АС/S? Селективность обеспечили 30мА, да еще и:
    Да, требования выполнены:
    Я просто понять хочу... :faq:
     
  15. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не жалко! Пусть стоят! Уже во ВРУ - двухступенчатая диффзащита реализована. Опять же - цена! То, что по пятнашке, как минимум, по трёшке можно взять, да и есть, к тому же! Десяточка - самое оно. Песочек у меня (не сыпется!), песочек! Камушки тоже есть, но не беспокоят.
    Фишка-то в другом!
    Не обратили пока внимание или не заметили?
    ...
    Вводной-то ... ! Надеюсь прокатит! Мои мотивированные отказы помните? Отказать не смогут, предупреждал и просил! Можно было бы и 63А, да счётчик на 60-т! Хотя, можно и ещё поднять, да мне не надо! Впрочем, ещё не вечер!
    Мисс Кисс, что-то не слышно.